Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Swegon Gold, Эл. калорифер
zenko
сообщение 20.1.2016, 18:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 20.6.2015
Пользователь №: 271140



Здравствуйте.

Есть вент. агрегат Gold на 25000 кубов, ротор, эл. нагрев.
Низкая скорость ПВ/ВВ 5000/7000 кубов, высокая сорость 9000/12000 кубов.
Регулировка по вытяжной температуре. Диапазон приточной темп. 15-40 С.
На улице -5-10С.
Проблема в том, что при эксплуатации на любой скорости не удаётся поднять температуру.
Пример.
Задача по вытяжной температуре +25С, актуальная +18С. Низкая скорость. Агрегат включает ротор полностью и потом догревает нагревом только 22%.
Приточная температура не поднимается выше +20С. Температура на вытяжке поднимается до +20С. И всё.
При переходе на высшую скорость нагрев включается на 48%. Ситуация та же.
Что за корреляция?

Проверил секцию калорифера.
Есть две ступени нагрева. Обе работают правильно.
Проблема в алгоритме управления с главного контроллера.
Что сделать?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  CAM00719.jpg ( 1,45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  CAM00692.jpg ( 794,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  CAM00695.jpg ( 712,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  CAM00696.jpg ( 770,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 20.1.2016, 19:09
Сообщение #2





Guest Forum






Инструкция по эксплуатации есть ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grenka
сообщение 20.1.2016, 19:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012



Датчик приточной Т стоит до ТЭН или после ТЭН? Одним словом где он?
Проценты нагрева при ступенчатом нагреве чисто условны т.к. ТТС имеет свою логику и при таком проценте может включать как одну, так и все ступени. А на фото включены оба пускателя, а диод ступени горит один, странно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenko
сообщение 20.1.2016, 22:52
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 20.6.2015
Пользователь №: 271140



[size="4"][/size]
Цитата(grenka @ 20.1.2016, 20:49) *
Датчик приточной Т стоит до ТЭН или после ТЭН? Одним словом где он?

это типа шутка?

Проценты нагрева при ступенчатом нагреве чисто условны т.к. ТТС
там не ттс а шаговый контроллер

имеет свою логику и при таком проценте может включать как одну, так и все ступени. А на фото включены оба пускателя, а диод ступени горит один, странно.
первая ступень нагрева включается при минимальном запросе на тепло, а вторая включается реле шагового контроллера.
схему прилагаю.




Цитата(Blade runner @ 20.1.2016, 20:09) *
Инструкция по эксплуатации есть ?


да, есть.

Сообщение отредактировал zenko - 20.1.2016, 22:54
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  kipsala_kalorifer__2_.jpg ( 2,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 20.1.2016, 22:57
Сообщение #5





Guest Forum






Если есть , то там описано , как и что работает и настраивается в меню уровня наладок.

Сообщение отредактировал Blade runner - 20.1.2016, 23:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grenka
сообщение 20.1.2016, 23:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012



zenko, если честно даже нет желания помогать. Удачи.

ПыСы даже схему не может прочитать, где написано крупными буквами латиницей ТТS
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 20.1.2016, 23:26
Сообщение #7





Guest Forum






Я так понимаю, это схема калорифера VEAB с интегрированной автоматикой и внешним управлением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenko
сообщение 21.1.2016, 20:19
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 20.6.2015
Пользователь №: 271140



Цитата(grenka @ 21.1.2016, 0:12) *
zenko, если честно даже нет желания помогать. Удачи.

ПыСы даже схему не может прочитать, где написано крупными буквами латиницей ТТS

Да, всё верно. Приношу извинения. Неправ.
Зациклился на шаговом контроллере, который управляет катушкой пускателя. А нагрузкой управляет ТТС.



Цитата(Blade runner @ 20.1.2016, 23:57) *
Если есть , то там описано , как и что работает и настраивается в меню уровня наладок.

Спасибо, за ответ. Могли не писать.


Цитата(Blade runner @ 21.1.2016, 0:26) *
Я так понимаю, это схема калорифера VEAB с интегрированной автоматикой и внешним управлением.


Да, так и есть.


Калорифер работает правильно, согласно внешнему управляющему сигналу. ТЭНы греют.
Вопрос в том как заставить контроллер Свегон греть на 100% 3000-5000-10000 кубов.
А пока что получается некая корреляция расход воздуха-выход нагрева.

Сообщение отредактировал zenko - 21.1.2016, 20:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 21.1.2016, 21:13
Сообщение #9





Guest Forum






Я спросил, потому что непонятно, какая именно у вас есть инструкция. Все корелляциИ описаны в инструкции, а вы пишите "некая корелляция".
Напишите, какая именно зависимость (корелляция) установлена в меню контроллера.

Сообщение отредактировал Blade runner - 21.1.2016, 21:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenko
сообщение 22.1.2016, 11:01
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 20.6.2015
Пользователь №: 271140



Цитата(Blade runner @ 21.1.2016, 22:13) *
Я спросил, потому что непонятно, какая именно у вас есть инструкция. Все корелляциИ описаны в инструкции, а вы пишите "некая корелляция".
Напишите, какая именно зависимость (корелляция) установлена в меню контроллера.


Инструкция вот эта с официального сайта.
http://www.swegon.com/Global/PDFs/Air%20ha..._ru/GOLDSKE.pdf
Там не вижу информации о зависимостях.
Может у Вас есть расширенная?

Сообщение отредактировал zenko - 22.1.2016, 11:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bara
сообщение 13.2.2016, 10:12
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.9.2010
Пользователь №: 71060



Добрый день!
Если проблема не решена.
1.Обратиться в сервис. Представительства SWEGON есть по всему СНГ (Россия, Украина, Прибалтика, Казахстан).
2.Если пункт 1 не работает по какой-то причине, обратиться в сервис головного SWEGON.На сайте есть координаты.
3. Для анализа вы выложили слишком мало информации. Нужна модель( типоразмер) вентагрегата, модель калорифера. Желательно фотография агрегата
в сборе ( компановка)
4.Есть ли информационные сообщения на пульте? (Например: высокая скорость, снижение мощности и т.п.) Возможно работает ограничение мощности калорифера- у каждого типоразмера калорифера есть определенный минимальный объем приточного воздуха для предотвращения перегрева.

Далее можно поэкспериментировать с настройками для определения работоспособности системы в разных режимах регулирования (ПВ-регулирование).


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 22:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных