|
  |
Swegon Gold, Эл. калорифер |
|
|
|
20.1.2016, 18:08
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 20.6.2015
Пользователь №: 271140

|
Здравствуйте. Есть вент. агрегат Gold на 25000 кубов, ротор, эл. нагрев. Низкая скорость ПВ/ВВ 5000/7000 кубов, высокая сорость 9000/12000 кубов. Регулировка по вытяжной температуре. Диапазон приточной темп. 15-40 С. На улице -5-10С. Проблема в том, что при эксплуатации на любой скорости не удаётся поднять температуру. Пример. Задача по вытяжной температуре +25С, актуальная +18С. Низкая скорость. Агрегат включает ротор полностью и потом догревает нагревом только 22%. Приточная температура не поднимается выше +20С. Температура на вытяжке поднимается до +20С. И всё. При переходе на высшую скорость нагрев включается на 48%. Ситуация та же. Что за корреляция? Проверил секцию калорифера. Есть две ступени нагрева. Обе работают правильно. Проблема в алгоритме управления с главного контроллера. Что сделать?
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
20.1.2016, 19:09
|
Guest Forum

|
Инструкция по эксплуатации есть ?
|
|
|
|
|
20.1.2016, 19:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012

|
Датчик приточной Т стоит до ТЭН или после ТЭН? Одним словом где он? Проценты нагрева при ступенчатом нагреве чисто условны т.к. ТТС имеет свою логику и при таком проценте может включать как одну, так и все ступени. А на фото включены оба пускателя, а диод ступени горит один, странно.
|
|
|
|
|
20.1.2016, 22:52
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 20.6.2015
Пользователь №: 271140

|
[size="4"][/size] Цитата(grenka @ 20.1.2016, 20:49)  Датчик приточной Т стоит до ТЭН или после ТЭН? Одним словом где он?
это типа шутка?
Проценты нагрева при ступенчатом нагреве чисто условны т.к. ТТС там не ттс а шаговый контроллер
имеет свою логику и при таком проценте может включать как одну, так и все ступени. А на фото включены оба пускателя, а диод ступени горит один, странно. первая ступень нагрева включается при минимальном запросе на тепло, а вторая включается реле шагового контроллера. схему прилагаю. Цитата(Blade runner @ 20.1.2016, 20:09)  Инструкция по эксплуатации есть ? да, есть.
Сообщение отредактировал zenko - 20.1.2016, 22:54
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
20.1.2016, 22:57
|
Guest Forum

|
Если есть , то там описано , как и что работает и настраивается в меню уровня наладок.
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.1.2016, 23:03
|
|
|
|
|
20.1.2016, 23:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012

|
zenko, если честно даже нет желания помогать. Удачи.
ПыСы даже схему не может прочитать, где написано крупными буквами латиницей ТТS
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
20.1.2016, 23:26
|
Guest Forum

|
Я так понимаю, это схема калорифера VEAB с интегрированной автоматикой и внешним управлением.
|
|
|
|
|
21.1.2016, 20:19
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 20.6.2015
Пользователь №: 271140

|
Цитата(grenka @ 21.1.2016, 0:12)  zenko, если честно даже нет желания помогать. Удачи.
ПыСы даже схему не может прочитать, где написано крупными буквами латиницей ТТS
Да, всё верно. Приношу извинения. Неправ. Зациклился на шаговом контроллере, который управляет катушкой пускателя. А нагрузкой управляет ТТС. Цитата(Blade runner @ 20.1.2016, 23:57)  Если есть , то там описано , как и что работает и настраивается в меню уровня наладок. Спасибо, за ответ. Могли не писать. Цитата(Blade runner @ 21.1.2016, 0:26)  Я так понимаю, это схема калорифера VEAB с интегрированной автоматикой и внешним управлением. Да, так и есть. Калорифер работает правильно, согласно внешнему управляющему сигналу. ТЭНы греют. Вопрос в том как заставить контроллер Свегон греть на 100% 3000-5000-10000 кубов. А пока что получается некая корреляция расход воздуха-выход нагрева.
Сообщение отредактировал zenko - 21.1.2016, 20:20
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
21.1.2016, 21:13
|
Guest Forum

|
Я спросил, потому что непонятно, какая именно у вас есть инструкция. Все корелляциИ описаны в инструкции, а вы пишите "некая корелляция". Напишите, какая именно зависимость (корелляция) установлена в меню контроллера.
Сообщение отредактировал Blade runner - 21.1.2016, 21:16
|
|
|
|
|
22.1.2016, 11:01
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 20.6.2015
Пользователь №: 271140

|
Цитата(Blade runner @ 21.1.2016, 22:13)  Я спросил, потому что непонятно, какая именно у вас есть инструкция. Все корелляциИ описаны в инструкции, а вы пишите "некая корелляция". Напишите, какая именно зависимость (корелляция) установлена в меню контроллера. Инструкция вот эта с официального сайта. http://www.swegon.com/Global/PDFs/Air%20ha..._ru/GOLDSKE.pdfТам не вижу информации о зависимостях. Может у Вас есть расширенная?
Сообщение отредактировал zenko - 22.1.2016, 11:02
|
|
|
|
|
13.2.2016, 10:12
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.9.2010
Пользователь №: 71060

|
Добрый день! Если проблема не решена. 1.Обратиться в сервис. Представительства SWEGON есть по всему СНГ (Россия, Украина, Прибалтика, Казахстан). 2.Если пункт 1 не работает по какой-то причине, обратиться в сервис головного SWEGON.На сайте есть координаты. 3. Для анализа вы выложили слишком мало информации. Нужна модель( типоразмер) вентагрегата, модель калорифера. Желательно фотография агрегата в сборе ( компановка) 4.Есть ли информационные сообщения на пульте? (Например: высокая скорость, снижение мощности и т.п.) Возможно работает ограничение мощности калорифера- у каждого типоразмера калорифера есть определенный минимальный объем приточного воздуха для предотвращения перегрева.
Далее можно поэкспериментировать с настройками для определения работоспособности системы в разных режимах регулирования (ПВ-регулирование).
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|