> ОЗК на трассе при пересечении стены (rei150)
Злой
сообщение 21.1.2016, 9:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Добрый день.
Нужно уточнить предел огнестойкости ОЗК, который устанавливается в магистральном воздуховоде.
Этот воздуховод пересекает стену (REI150), которая разделяет один пож. отсек на две секции (согласно СТУ), соотвтетственно (здание: существующее). Извиняюсь заранее, нет времени просматривать форум и нормы.

Сообщение отредактировал Злой - 21.1.2016, 9:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 21.1.2016, 10:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



СП7: п. 6.22 Противопожарные нормально открытые клапаны, устанавливаемые в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости и (или) в воздуховодах, пересекающих эти конструкции, следует предусматривать с пределами огнестойкости:

- EI 90 - при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды или ограждающих строительных конструкций REI 150 и более;
....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.1.2016, 11:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



В данном случае не очень корректно ссылаться на п. 6.22, т.к. в нём предъявляются требования к огнестойкости пп-клапанов только для случаев их установки по вышерасположенным пунктам раздела 6 СП 7.
Т.к. дополнительная противопож. стена регламентирована только по СТУ и является компенсирующим мероприятием из-за отступления от каких-то нормативных требований норм пож. безопасности, то и указание по огнестойкости пп-клапанов при пересечении стены воздуховодом д.б. в СТУ или д.б. ссылка на установку в соответствии каким-то конкретным пунктом СП 7.
У меня на разных объектах были разные СТУ - для компенсирующих мероприятий всё не так однозначно, как в разделе 6 СП 7.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 21.1.2016, 12:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Согласен. Узко посмотрел на вопорос. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 21.1.2016, 22:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



ИОВ, все верно, в СТУ прописан один пож. отсек, изначально должно быть два, вот и раздели на две части, про ПП клапаны не написали... Завтра воткну отвертку в глаз автору СТУ)
colius, спасибо за ссылку, пока применю ее.

Сообщение отредактировал Злой - 21.1.2016, 22:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 20:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных