> Тушение пожара в многоэтажке, каким образом осуществляется врезка относительно счетчиков
MEX-74
сообщение 30.1.2016, 13:46
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



У меня в жилье напор на хозпит больше чем на пожар чаще всего, т.к. в диктующей точке делаем 25м, чтобы народ нормально мог дома фильтровальные станции использовать, души с насадками, массажные ванны. ПК в диктующей точке 15м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.1.2016, 14:01
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(водов @ 22.1.2016, 13:50) *
Подскажите пожалуйста, есть ли документ требующий подачу вода на пожаротушение,
в т.ч. спринклеры, после водомерного узла на вводе в многоэтажный жилой дом
(24 этажа, 6 подъездов). Ввод осуществляется в ИТП 2диам.150. В МГЭ требуют, чтобы пожарный
объем воды был учтен, но не объяснили, кто будет его оплачивать.

Обсуждение получилось немного странное и излишне инженерное.
Ключевая фраза - в МГЭ. Что б стало понятней ВКшникам других регионов- вроде ничего не сменилось по нормам ,но вот АУПТ стали врезать после водомерного узла и так (и только так) согласует МВК в последние... года три наверное уже.
У вас на таком большом доме с АУПТ(т.е. с гаражом) есть два ввода и есть АУПТ и есть ОБВОДНАЯ на ВУ, ну и ставьте две обводных с двумя разными электрозадвижками срабатывающими по разным алгоритмам, смотря где пожар. А ВВ с водомером посчитает все расходы, в штатном режиме, да еще и субводомеры тоже и сливайте в случае"непожара" хоть с спринклеров ,хоть с "бачков унитазов". Чего сложного и что нарушаемо? Потребители согласно всех последних законов(а это выше СНИПА и СП в иерархии) требуют ВСЕХ потребителей врезать после приборов учета.
И МГЭ и МВК требуют одинаково и соответственно Закона.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 30.1.2016, 18:39
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Водяной @ 30.1.2016, 1:29) *
Нет, мы просто сразу правильно назовем сеть - В1.
И всё сразу понятно. Дальше можно не рассматривать...


от смены названия системы, принцып работы не поменяется....

В1 я называю, когда краны весят на стояках В1 или стояки с пож.кранами поднимаются от общей разводящей сети в подвале.
а на схеме - 2 системы, со своими насосами, расходами и напорами, только с перемычкой, что бы была сменность воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 30.1.2016, 23:46
Сообщение #34


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Dima_UA @ 30.1.2016, 18:39) *
а на схеме - 2 системы, со своими насосами, расходами и напорами, только с перемычкой, что бы была сменность воды.

На схеме чистая система В1 с двумя вводами. Выделение части здания в систему В2 технически не обоснованно.
Напор в системах одинаковый - источник один. Это самая обычная В1 система.
Это аналог обычного случая, когда есть удаленный шкаф пожарный или группа шкафов. Вот от них перемычку делают, чтобы не было протяженного участка стоячей воды.
Но от этого такая разводка не становиться системой В2...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 31.1.2016, 13:19
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата
Выделение части здания в систему В2 технически не обоснованно

Обосновано, т.к. если полностью объединять В2 и В1 это снижает надежность подачи воды во время тушения пожара.
Необязательно делать перемычку на В1 , можно от В2 подключить консъержа, охрану, КУИ и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 31.1.2016, 17:57
Сообщение #36


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(MEX-74 @ 31.1.2016, 13:19) *
Обосновано, т.к. если полностью объединять В2 и В1 это снижает надежность подачи воды во время тушения пожара.
Необязательно делать перемычку на В1 , можно от В2 подключить консъержа, охрану, КУИ и т.д.

Ещё раз, это не В2 система. Это В1, на которую повесили пожарные краны (см.пост выше мой). Из системы В2 Вы не можете воду подать к сантехприбору водоразборному...Качество воды в системе В2 не лимитируется СанПином...
Т.е. система АПТ , для наглядности, не лимитируется СанПиН Вода питьевая.
И какую надежность снижает объединение В1 и В2? Такая система 1 или 2 категории автоматически становиться...Как и отдельная В2. Это надумано...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 8:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных