|
  |
Отопительный контур <<против>> Вентиляционного контура |
|
|
|
23.1.2016, 16:35
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 29.3.2012
Пользователь №: 145421

|
Всем привет. Ну вот возникла такая проблема. Установлены 2 напольные газовые котлы, каждый по 580 кВт. Насос No6 циркуляционный насос контура вентиляции H=18,5 м. Q=44,0 м3/ч. Насос No5 циркуляционный насос контура отоплении H=13,2-5 м. G=100-500 л/мин=6-30 м3/ч Еще один насос стоит в котельной до коллекторра H=18,1-6 м. Q=12-72 м3/ч. Котлы обеспечивают 1. отопления здании через радиаторы: расчетная мощность радиаторов 324кВт/ч и 2. Вентиляцию здания- 404кВт/ч. Установлены 3 приточныхе агрегаты. Когда поролельно работают контуры отопления и вентиляции то температура в системе отопления снижается а котлы не выключаются. В чем может быть проблема? По Вашему поможет если установить гидравлическую стрелку?
Сообщение отредактировал Beglaryan - 23.1.2016, 16:43
|
|
|
|
|
23.1.2016, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 891
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(Beglaryan @ 23.1.2016, 21:35)  Всем привет. Ну вот возникла такая проблема. Установлены 2 напольные газовые котлы, каждый по 580 кВт. Насос No6 циркуляционный насос контура вентиляции H=18,5 м. Q=44,0 м3/ч. Насос No5 циркуляционный насос контура отоплении H=13,2-5 м. G=100-500 л/мин=6-30 м3/ч Еще один насос стоит в котельной до коллекторра H=18,1-6 м. Q=12-72 м3/ч. Котлы обеспечивают 1. отопления здании через радиаторы: расчетная мощность радиаторов 324кВт/ч и 2. Вентиляцию здания- 404кВт/ч. Установлены 3 приточныхе агрегаты. Когда поролельно работают контуры отопления и вентиляции то температура в системе отопления снижается а котлы не выключаются.
В чем может быть проблема? По Вашему поможет если установить гидравлическую стрелку? 1. Если смотреть по расходам, то нагрузка, на вентиляцию - 44х20/0,86= 1023 квт., на отопление - 30х20/0,86= 698 квт. Итого - 1721 квт. при 74 м3/час.2. Если смотреть по нагрузкам, то расходы, на вентиляцию - 404х0,86/20= 17м3/час, на отопление - 324х0,86/20= 14 м3/час. Итого - 728 квт. при 31 м3/час. Похоже проектировщики котельной ошиблись(примерно в два раза) или здание "дырявое".
|
|
|
|
|
23.1.2016, 17:27
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 29.3.2012
Пользователь №: 145421

|
Цитата(awlan @ 23.1.2016, 18:11)  1. Если смотреть по расходам, то нагрузка, на вентиляцию - 44х20/0,86= 1023 квт., на отопление - 30х20/0,86= 698 квт. Итого - 1721 квт. при 74 м3/час. 2. Если смотреть по нагрузкам, то расходы, на вентиляцию - 404х0,86/20= 17м3/час, на отопление - 324х0,86/20= 14 м3/час. Итого - 728 квт. при 31 м3/час. Похоже проектировщики котельной ошиблись(примерно в два раза) или здание "дырявое". Да уж здание "дырявое" еще как. И по этому тех. значения насосов проектировщик выбрал с запасом)))). Но хорошо что с запасом а не наоборот))). Но проблема остается не решимим. Что делать, чтобы 2 контура работали вместе? После решении проблемы запасные кВт-ы подключим к ГВС.
Сообщение отредактировал Beglaryan - 23.1.2016, 17:27
|
|
|
|
|
24.1.2016, 1:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата(Beglaryan @ 23.1.2016, 15:35)  ....... Когда поролельно работают контуры отопления и вентиляции то температура в системе отопления снижается а котлы не выключаются. В чем может быть проблема? По Вашему поможет если установить гидравлическую стрелку? Приведённые вами циферки - данные приборов или откуда? Какое именно значение температуры системы отопления снижается (обратка, внутренний воздух отапливаемых помещений)? Что в это время с параметрами вентиляции? Каким образом осуществляется регулировка температуры приточного воздуха в вентиляционных установках, есть ли в их узлах регулировки насосы? Каким образом осуществляется регулировка температуры в помещениях системой отопления? Тип установленных насосов, в каком режиме они работают (постоянный перепад давления, вариативный и т.д.)?
|
|
|
|
|
24.1.2016, 15:55
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 29.3.2012
Пользователь №: 145421

|
Цитата(Гена @ 24.1.2016, 2:26)  Приведённые вами циферки - данные приборов или откуда? Какое именно значение температуры системы отопления снижается (обратка, внутренний воздух отапливаемых помещений)? Что в это время с параметрами вентиляции? Каким образом осуществляется регулировка температуры приточного воздуха в вентиляционных установках, есть ли в их узлах регулировки насосы? Каким образом осуществляется регулировка температуры в помещениях системой отопления? Тип установленных насосов, в каком режиме они работают (постоянный перепад давления, вариативный и т.д.)? Циферки взяли из старого проекта, сровнили с емеющими агрегатами все правильно. При включении вентиляции снижается температура подачи воды на отопления. В тех помещениях где вент. нету а стоят только радиаторы, температура в помещениях снижается. Регулировка приточного воздуха регулировается через 3-х ходовой клапан, регулировка насосов нету. В помещениях где стоият радиаторы регулировка осуществляетса через винтили на радиаторах. Все насосы циркуляционного вида, работают без пульта управления. На вентиляции стоит GRUNDFOSS 65-185 F, на отоплении pedrollo HFm5B, а в котельной Pedrollo HF6A. Все насосы тупо подключены к 380В и 220В.))
|
|
|
|
|
24.1.2016, 22:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата(Beglaryan @ 24.1.2016, 14:55)  1) Циферки взяли из старого проекта, сровнили с емеющими агрегатами все правильно. 2) При включении вентиляции снижается температура подачи воды на отопления. В тех помещениях где вент. нету а стоят только радиаторы, температура в помещениях снижается. Регулировка приточного воздуха регулировается через 3-х ходовой клапан, регулировка насосов нету. В помещениях где стоият радиаторы регулировка осуществляетса через винтили на радиаторах. Все насосы циркуляционного вида, работают без пульта управления. На вентиляции стоит GRUNDFOSS 65-185 F, на отоплении pedrollo HFm5B, а в котельной Pedrollo HF6A. Все насосы тупо подключены к 380В и 220В.)) 1) Сравнивать надо с показаниями манометров 2) Подача теплоносителя в обогреватели вентиляционных установок, если судить по схеме, производится из той же распределителной гребёнки, откуда и на отопление. Значит, температура подачи должна снижаться одинаково и в том, и в другом контуре. Если же появляется разница значений температуры подачи вентиляции и отопления, то, возможно, кран на перемычке между гребёнками подачи и обратки (особенно если они сделаны примерно так же, как изображено на принципиальной схеме) не закрыт и происходит подмес обратного теплоносителя в подачу отопления. Может хотели сделать короткозамкнутый коллектор, но с балансом расходов контуров котлов и нагрузок совсем не заморачивались, может ещё что. Судя по всему остальному, вами отвеченному, как то чудаковато всё задумано/слеплено.
|
|
|
|
|
24.1.2016, 22:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Beglaryan @ 23.1.2016, 17:27)  Да уж здание "дырявое" еще как. И по этому тех. значения насосов проектировщик выбрал с запасом)))). Но хорошо что с запасом а не наоборот))). Но проблема остается не решимим. Что делать, чтобы 2 контура работали вместе? После решении проблемы запасные кВт-ы подключим к ГВС. откат выше? Более ничего хорошего нет. да и схема котельной..... на такое штамп "в производство" только по прямому указанию начальства можно поставить и лучше не подписываться.
|
|
|
|
|
24.1.2016, 22:59
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 29.3.2012
Пользователь №: 145421

|
Цитата(Гена @ 24.1.2016, 23:26)  1) Сравнивать надо с показаниями манометров 2) Подача теплоносителя в обогреватели вентиляционных установок, если судить по схеме, производится из той же распределителной гребёнки, откуда и на отопление. Значит, температура подачи должна снижаться одинаково и в том, и в другом контуре. Если же появляется разница значений температуры подачи вентиляции и отопления, то, возможно, кран на перемычке между гребёнками подачи и обратки (особенно если они сделаны примерно так же, как изображено на принципиальной схеме) не закрыт и происходит подмес обратного теплоносителя в подачу отопления. Может хотели сделать короткозамкнутый коллектор, но с балансом расходов контуров котлов и нагрузок совсем не заморачивались, может ещё что. Судя по всему остальному, вами отвеченному, как то чудаковато всё задумано/слеплено. А как насчет гидрострелки?
|
|
|
|
|
25.1.2016, 1:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата(Beglaryan @ 24.1.2016, 21:59)  А как насчет гидрострелки? Если перемычка с краном между гребёнками подачи и обратки относительно короткая (полметра, например) и не совсем уж зажатая (Ду 50 хотя бы), то откройте кран этот(подозреваю, что он и не закрыт сейчас). Получите примерный практический ответ на свой вопрос. Гидрострелка это не только волшебный кусок трубы, а и настройка всей системы под простенькое уравнение, а лучше неравенство: расход в котловом контуре должен быть равным, а лучше немного большим, чем суммарный расход контуров нагрузок. Вам и в этом случае манометры нужны. Чтобы определить реальные перепады давления, которые создают насосы. По графикам напор/расход на основании полученных замеров узнаете ориентировочные реальные расходы в контурах. Приведете их к требуемым. Но, в любом случае по переделкам - к проектировщику.
|
|
|
|
|
25.1.2016, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107093

|
Вентиляция при включении забирает большую часть нагрузки на себя. Поэтому если мощность котлов покроет реальные теплопотери, надо отбалансировать систему, автоматические перепадники можно поставить на ветки - самое оптимальное, или попробовать просто добавить сопротивление на вентиляцию. А ваши коллектора с открытым краном на перемычке по сути своей и будут гидрострелкой.
Сообщение отредактировал igor-gazkombud - 25.1.2016, 11:50
|
|
|
|
|
25.1.2016, 17:38
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 29.3.2012
Пользователь №: 145421

|
Ой не знаю попобуем открыть винтиль (((
|
|
|
|
|
25.1.2016, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 891
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(Beglaryan @ 25.1.2016, 22:38)  Ой не знаю попобуем открыть винтиль ((( Только тепла от этого не прибавится  .
|
|
|
|
|
25.1.2016, 17:50
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 29.3.2012
Пользователь №: 145421

|
Цитата(awlan @ 25.1.2016, 18:46)  Только тепла от этого не прибавится  . Над все снести и установить все заного
|
|
|
|
|
25.1.2016, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 891
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(Beglaryan @ 25.1.2016, 22:50)  Над все снести и установить все заного  Зачем???  . Надо заткнуть "дыры" в здании и увеличить мощность котельной раза в два  .
|
|
|
|
|
26.1.2016, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 10.9.2011
Из: ЗМКД
Пользователь №: 121373

|
Цитата(Beglaryan @ 23.1.2016, 16:35)  ...1. отопления здании через радиаторы: расчетная мощность радиаторов 324кВт/ч и 2. Вентиляцию здания- 404кВт/ч. Установлены 3 приточныхе агрегаты. Когда поролельно работают контуры отопления и вентиляции то температура в системе отопления снижается а котлы не выключаются... Для начала - не помешало бы исправить орфографические ошибки, чтобы никто не принимал за школьника-двоечника. И ещё, мощность никогда не измеряется в кВт /ч. Потом, если вентиляторы работают на общий коллектор - отключить один, воду прикрыть по максимуму (чтобы на разморозить) или перекрыть полностью, а воду с него слить. Если каждый вентилятор работает по отдельности - прикрыть направляющие аппараты на всасе ( / заслонки перед радиаторами / прикрыть часть заборных решеток картонкой) на столько, чтобы температура в системе отопления поднялась до желаемой.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|