|
После просмотра "нового" СНиП 41-01-2003 и обнаружилось несколько противоречивых моментов. Надеюсь услышать отзывы специалистов на эту тему.
1. См. 5.10 СНиП 41-01-2003.
Заданные параметры микроклимата и чистоту воздуха в помещениях жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданий следует обеспечивать в пределах расчетных параметров наружного воздуха для соответствующих районов строительства по СНиП 23-01: параметров А - для систем вентиляции и воздушного душирования для теплого периода года; параметров Б - для систем отопления, вентиляции и воздушного душирования для холодного периода года, а также для систем кондиционирования для теплого и холодного периодов года. Параметры наружного воздуха для переходных условий года следует принимать 10 °С и удельную энтальпию 26,5 кДж/кг.
Открываем СНиП 23-01-99*. Никаких параметров А и Б нет. Есть только температуры за различный период с разной обеспеченностью. Сравнивая значения из "старого" 2.04.05-91 можно догадаться, что параметры Б (для холодного периода) - температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92. Близких значений к параметрам А я н увидел. Может быть вышли какие-то дополнения к СНиП 23-01-99* о которых мне неизвестно? Если нет - то остается только "гадание на кофейной гуще" по поводу выбора расчетных температур наружного воздуха. Еще интересно узнать, чем обусловлено изменение значений температуры и энтальпии (а следовательно и продолжительности отопительного периода) для переходного периода (с +8С до +10С).
2. См. п. 6.3.4 СНиП 41-01-2003.
Отопление следует проектировать для обеспечения равномерного нагревания и нормируемой температуры воздуха в помещениях, учитывая: а) потери теплоты через ограждающие конструкции; б) расход теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха; в) расход теплоты на нагревание материалов, оборудования и транспортных средств; г) тепловой поток, регулярно поступающий от электрических приборов, освещения, технологического оборудования, трубопроводов, людей и других источников. Тепловой поток, поступающий в жилые комнаты и кухни жилых домов, следует принимать не менее 10 Вт на 1 м2 пола... ....Расход инфильтрующегося воздуха следует определять, принимая скорость ветра по параметрам Б. Если скорость ветра при параметрах Б меньше, чем при параметрах А, то подбор отопительных приборов следует осуществлять по большему из расходов теплоты на систему отопления с учетом расхода теплоты на нагревание инфильтрующего наружного воздуха, рассчитанных при параметрах А и Б
Пимимо А и Б в "старом" СНиП 2.04.05-91 были ссылки на приложения 9 и 10, по которым проводились расчеты теплопотерь через ограждающие конструкции и на нагрев инфильтрации. В "новом" СНиП 41-01-2003 таких приложений нет, ссылок на другие СНиП не замечено. Может у меня со зрением что-то? Если так - прошу помочь увидеть.
Евгений.
|