> Расчет дымовой трубы, Для котельной 240 кВт
Ge1la
сообщение 25.1.2016, 13:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 169515



Добрый день, форумчане.

У меня такой вопрос - как обеспечить необходимую по требованию СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения" скорость дымовых газов на выходе из дымовой трубы минимально 6 м/с.
Я разрабатываю проект котельной, с котлами Mora (2 котла по 120 кВт), горелки атмосферные, топливо-природный газ магистрали Бухара-Урал (8600 ккал/куб.м). Температура уходящих газов 145 градусов цельсия.
По программе экселевской, которая скачана с этого форума (расчет по аэродинамическому расчету котельных установок) я никак не могу получить требуемую скорость, диаметр газохода котла 250 мм, для двух котлов будет одна дымовая труба тоже диаметром 250 мм. Максимально, при высоте трубы 10 м, у меня получается скорость 2,6 м/с. Выше трубу я не вижу смысла делать, подскажите как быть? Как аргументировать такую скорость при экспертизе проекта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 25.1.2016, 14:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



если очень хочется увеличить скорость на выходе из трубы - конфузор поставьте. А экспертизе доказывать не нужно - нет нормативных требований к скорости уходящих газов для газовых котельных с металлическими трубами, скорости в справочной литературе рекомендованы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor-gazkombud
сообщение 25.1.2016, 15:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107093



"Выше трубу я не вижу смысла делать" зачем было считать, если вы уже обосновали :-) Имхо, аэродинамический расчет и делается для того чтобы определить необходимую высоту и диаметр дымовой трубы, а у вас скорость получается маленькой, потому что высоту надо увеличивать и температура дымовых газов какая-то низкая. А после того как посчитали, нужно проверить высоту трубы для рассеивания вредных выбросов в разделе ОВОС, а для того чтобы посчитать надо справку с санстанции (кажетсо) о концентрации ВВ в атмосфере в районе проектирования. Так что соблюдьоте всьо необходимое - аргументируете.
А вообще желательно выйти высотою на эти 6 м/с, ибо задует трубу, погаснет котел, автоматика не сработает и будет газ шуровать, а потом - БАМ! и кто виноват?
А расчет на рассеивание то такое..решать вопрос по мере возникновения, зададут - сделать или подмазать.. всегда высоты принятой по аэрод. расчету хватало для рассеивания, тем более природный газ, там практически выбросов нету.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.1.2016, 16:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Для ориентировки.
smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 14:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных