> Дренируемый колодец, Сложности в проектировании наружных сетей
PWW
сообщение 30.1.2016, 5:23
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 24.3.2005
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587



Цитата(Voproseg @ 25.1.2016, 14:33) *
Места в колодце не хватит для крана под приварку и 2х штуцеров для слива. Для этого и делаю U-образный трубопровод. На вертикальном участке кран сделаю, а на горизонтальном слив.

Специально увеличил проблемный и участок увидел. Там Вам зачем 2 крана для спуска воды с участка в 500м и вмещающего 4куба? и кранов секционирующих аж 2, да еще на углу поворота трассы 45град?
В пониженных местах трассы на 110мм одного спускника более чем, а вот в колодце с задвижкой перед зданием, которого у вас нет, воздушик (вантуз) надо поставить. А так у Вас получился многофункциональный колодец, за то один и большой, и проблематичный. Тут и вводная задвижка и спускики (2), и ввод в здание 243,7 м начинается. Вот в УП 11 и разместите колодец с задвижкой и воздушником (вантуз). Он будет и колодцем с отключающей задвижкой на вводе в здание.
Не увидел я и где у Вас от этой сети ответвление к проектируемому зданию на наружное пожаротушение. Или там его не будет?
Примерно ваш случай на украинском языке выкладываю. (последний в списке).
Зачем песчаная подготовка 200 мм? Там у вас карьерный экскаватор будет рыть траншею с зубьями у ковша по 0,5м, или косые рабочие добор грунта не лопатами а иными средствами производить будут. Почитайте ТТК на наружные сети, там расписано как это все строиться должно открытым способом. 100мм за глаза хватит. Мягче трубе лежать не станет от 200.
По мелочам: углы поворота трассы на развернутом плане указываются отличные от 90град, но это уж не критично, указываются оси А. дорог с указанием ширины пр.части и +по 2м в каждую сторону, чтоб привязку начала и окончания футляра обозначит для строителей. Они, конечно, это и сами должны знать, но эксперты не поймут, расстояния в свету в местах пересечения по плану с иными сетями, а не просто обозначить что они есть…..
Лучше перечитайте СПДС соответствующий, и чтоб не забывать, что на чертежах соответствующей марки должно быть изображено, этот текст, требования, вставляйте в поле чертежа и удаляйте только тогда, когда после проверки Вами перед выдачей убедитесь что все соблюдено.
Цумбайшпили из старенького для разных сетей прикладываю.
Желающих по пинать и по ерничать, предупреждаю, за это я уже деньги получил, многое и сам вижу, а часть это уж эксперты попросили вставить.
Ну не откажешь же, добрым людям
rolleyes.gif

Сообщение отредактировал PWW - 30.1.2016, 5:38
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  123.pdf ( 164,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  ___________.rar ( 8,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  06_144___0_________.08_2010.rar ( 1,45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  _____1_2012____12_13.rar ( 4,73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  _____1_2012___._____21_12.rar ( 2,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  _1__2______20.01.2013.rar ( 2,17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  Model__1_.pdf ( 132,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 30.1.2016, 10:00
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1908
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(PWW @ 30.1.2016, 6:23) *
предупреждаю, за это я уже деньги получил, многое и сам вижу, а часть это уж эксперты попросили вставить.
Ну не откажешь же, добрым людям
rolleyes.gif


Эт как так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PWW
сообщение 30.1.2016, 13:58
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 24.3.2005
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587



Цитата(Aerl @ 30.1.2016, 10:00) *
Эт как так?

Ну как-то так. rolleyes.gif Эксперты то же люди, и к просьбам стараюсь относиться с пониманием rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 21:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных