Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Помогите с потбором отопительного прибора, Подбор отопительного прибора
Jon
сообщение 27.12.2006, 11:52
Сообщение #1


revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ


Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.7.2006
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472



Что означает номинальный температурный напор 70 град в каталогах радиаторов?

В справочниках есть информация о том что при подаче воды сверху-вниз коэффициент теплопередачи выше других схем раздачи. (Примерно при схеме сверху-вниз коэффициент пересчета 1,35 , при схеме снизу-верх 1,25).

Действует ли это правило при температурном напоре <70 град. (80+60)/2-18=52 град?
Qдейств=Qном*(Тд/70)^1.35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТГВК_*
сообщение 27.12.2006, 14:30
Сообщение #2





Guest Forum






70 градусов - напор, при котором испытывали приборы (одно из составляющих номинальных условий). Теплоотдача в справочниках приведена как раз при номинальных условиях. Коэффициент пересчета где-то 1,35? он может менять свои значения не только от температурного напора, но и от расхода теплоносителя, схемы подключения прибора, места его установки, что отражается соответствующими коэффициентами в каталогах. Формулу для расчета коэффициента 1,35 смотрите в этих же каталогах или справочниках проектировщика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Heat Energy_*
сообщение 27.12.2006, 15:55
Сообщение #3





Guest Forum






Температурный напор = температура теплоносителя в радиаторе (90 градусов) - расчётная температура воздуха в помещении (20 градусов) = 70 - это стандартные данные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 27.12.2006, 18:32
Сообщение #4


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Jon @ Dec 27 2006, 11:52 )
Qдейств=Qном*(Тд/70)^1.35

Формулка правильная и для практических расчетов весьма подходящая.
Показатель степени у разных типов варьируется от 1,3 до 1,35.
А "снизу-вверх" радиаторы лучше вообще не подключать... ибо естественная составляющая тогда не помогает насосу, а борется с ним.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Heat Energy_*
сообщение 27.12.2006, 20:08
Сообщение #5





Guest Forum






Кстати, эту степень n производитель должен указывать для каждого радиатора и она равна произведению коэффициентов, зависящих от нескольких параметров радиаторов, таких как форма, тощина стенки, тепловые характеристики металла и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jon
сообщение 28.12.2006, 13:20
Сообщение #6


revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ


Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.7.2006
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472



Если подставить в формулу 1,35 при схеме сверху-вниз результат получается меньше чем с коэффициентом 1,25 (при схеме- снизу вверх), получается противоречие принципам или я ошибаюсь.
Спасибо за пояснения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 4:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных