> Узел управления.спринклерное пожаротушение., количество узлов управления
19sergei91
сообщение 26.1.2016, 14:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Добрый день. Поделитесь знаниями. Автоматическое пожаротушение.... спринклерное... в насосной ставим узел управления.
1. нужен ли еще и резервный?
2. Если допустим у меня 4 этажа. на каждый этаж свой узел управления должен быть? можно ли поставить один на все этажи? если нет, то почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 26.1.2016, 14:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



-не нужен резерв
- можно один узел, если кол-во оросителей не превышено
а вообще-то почитайте СП5, там про все это написано
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 26.1.2016, 14:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Цитата(fantomas_1954 @ 26.1.2016, 14:22) *
-не нужен резерв
- можно один узел, если кол-во оросителей не превышено
а вообще-то почитайте СП5, там про все это написано


Там не много расплывчато об этом. Хотел узнать точно и более конкретно. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 26.1.2016, 14:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Цитата(19sergei91 @ 26.1.2016, 14:25) *
Там не много расплывчато об этом. Хотел узнать точно и более конкретно. Спасибо!

обратите внимание на пункт о спринклерной системе совмещенной с ПК. Особенно если их более 12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 26.1.2016, 14:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Цитата(fantomas_1954 @ 26.1.2016, 14:30) *
обратите внимание на пункт о спринклерной системе совмещенной с ПК. Особенно если их более 12


не очень он мне понятен. вот у меня 4 этажа с одним узлом управления... 1 секция это 1 этаж? или это все 4 этажа? и соотвсетственно пожарных кранов 12 штук на одном этаже или на четырех ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 26.1.2016, 14:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(19sergei91 @ 26.1.2016, 14:37) *
не очень он мне понятен. вот у меня 4 этажа с одним узлом управления... 1 секция это 1 этаж? или это все 4 этажа? и соотвсетственно пожарных кранов 12 штук на одном этаже или на четырех ?

Секция-см.СП5 п.3.88
По поводу 12 ПК- п.5.2.26.Наглядную схему см. пособие Мешмана и др.Черт. III.3.9 http://snipov.net/c_4651_snip_112888.html
Если на каждый этаж предусмотрен свой СПЖ но нет признаков УУ согласно п.3.109, 12ПК рассматриваются для 4 этажей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных