Коллеги. Вытяжка от плиты (местный отсос в горячем цехе). В Р НП «АВОК» 7.3-2007 написано что "Электродвигатели таких вентиляторов должны быть изготовлены в жирозащитном исполнении, с учетом работы при высоких температурах или, по возможности, размещаться вне потока удаляемого воздуха." Вроде как разумно. Позвонил в "Инновент", "Везу"- нет в производстве. По "Климатвентмаш" и "Мовен" по сайту поискал - тоже нет таких. Кто что ставит вообще? Ил говорить, что этот стандарт носит рекомендательный характер и ставить обычные жаростойкие коррозионостойкие радиальные вентиляторы? Спасибо.
|