19sergei91
сообщение 27.1.2016, 12:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Добрый день!
такой вопрос. На площадке стоит 5 пожарных гидрантов. А нужны ли еще и мокрые колодцы для забора воды пожарной техникой? и где это написано?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 27.1.2016, 12:44
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(19sergei91 @ 27.1.2016, 12:07) *
Добрый день!
такой вопрос. На площадке стоит 5 пожарных гидрантов. А нужны ли еще и мокрые колодцы для забора воды пожарной техникой? и где это написано?
Спасибо.

мокрые колодцы для забора воды делаются у пожарных резервуаров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 27.1.2016, 14:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Цитата(19sergei91 @ 27.1.2016, 12:07) *
Добрый день!
такой вопрос. На площадке стоит 5 пожарных гидрантов. А нужны ли еще и мокрые колодцы для забора воды пожарной техникой? и где это написано?
Спасибо.


а если есть гидранты на площадке то зачем пожарным машинам брать воду из резервуаров? и где это написано? на что ссылаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 27.1.2016, 14:59
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(19sergei91 @ 27.1.2016, 14:00) *
а если есть гидранты на площадке то зачем пожарным машинам брать воду из резервуаров? и где это написано? на что ссылаться?

Опишите систему водоснабжения подробнее.
Откуда вопрос возник про мокрые колодцы для пожмашин?
Может речь про обычные мокрые для слива системы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 27.1.2016, 16:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Цитата(19sergei91 @ 27.1.2016, 14:00) *
а если есть гидранты на площадке то зачем пожарным машинам брать воду из резервуаров? и где это написано? на что ссылаться?

"отсутствуют данные о заборе воды пожарной техники из двух резервуаров запаса воды для нужд пожаротушения"
на площадке проектируется кольцевой противопожарный водопровод с пожарными гидрантами,лафетными стволами, и есть еще и пенотушение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 27.1.2016, 17:34
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



п.9.13 п.9.15 СП8.13130.2009
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 28.1.2016, 8:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Цитата(Водяной @ 27.1.2016, 17:34) *
п.9.13 п.9.15 СП8.13130.2009


а зачем он нужен? почему вместо этого нельзя пару штуцеров из насосной вывести и на этом успокоиться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 28.1.2016, 9:40
Сообщение #8


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(19sergei91 @ 28.1.2016, 8:54) *
а зачем он нужен? почему вместо этого нельзя пару штуцеров из насосной вывести и на этом успокоиться?

п.9.15 пришел с норм МЧС, при катастрофах чтобы был доступ к источникам питья и тушения, когда электричество массово отключится...

опять же, если п.9.13 не выполним, т.е. непосредственный забор из горловины невозможен, т.е. резервуары высоко по отметкам (в подсыпке)

если они в земле, то технически колодцы не нужны, но есть пункт 9.16...т.е. доказывать придеться, но не каждый эксперт или представитель ГАСН пойдёт навстречу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 15:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных