В СанПиН 2.1.3.2630-10 Приложение 3 дословно таких помещений не указано, но логично выстроить следующие соотношения:
Кабинет аллерголога -> Кабинеты врачей (В, 60 м3/ч/чел) Процедурная -> Процедурные и асептические перевязочные, процедурные бронхоскопии (Б, 8/6 крат) Шлюз -> Шлюзы в боксах и полубоксах инфекционных отделений (В, 5 крат) Комната для приготовления аллергенов -> Клинико-диагностические лаборатории (помещения для исследований) (Г, -/3 крат)
Ну или по СП 118.13330.2012 Приложение К все перечисленные помещения под класс Г загнать.
А вообще я бы попросил Заказчика вывести меня на главврача аналогичной поликлиники и уточнил у него.
Сообщение отредактировал dvortsov - 29.1.2016, 17:31
|