Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Daikin. Плата управления вентилятором, Нужна схема
prokofjevap
сообщение 27.1.2016, 17:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.1.2016
Пользователь №: 288433



Люди, полетела Плата управления вентилятором PС0511-3 (А). Выгорели два элемента (индуктивности) FL-1 и FL-2. Расположены прямо под разъемом Х2А. Рисунок прилагаю. Схему не могу найти. помогите определить номинал индуктивностей. Они стоят в обвязке трех микросхем А3120V - это управление вентилятором. Кондиционер канальный DAIKIN

Рисунок платы
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.JPG ( 227,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
SSA
сообщение 27.1.2016, 21:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(prokofjevap @ 27.1.2016, 19:13) *
Люди, полетела Плата управления вентилятором PС0511-3 (А). Выгорели два элемента (индуктивности) FL-1 и FL-2. Расположены прямо под разъемом Х2А. Рисунок прилагаю. Схему не могу найти. помогите определить номинал индуктивностей. Они стоят в обвязке трех микросхем А3120V - это управление вентилятором. Кондиционер канальный DAIKIN

Рисунок платы

Катушки фильтра так просто не горят. ИМХО, меняйте плату вместе с вентилятором + смотрите нагрузку (воздуховоды).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokofjevap
сообщение 28.1.2016, 15:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.1.2016
Пользователь №: 288433



Цитата(SSA @ 27.1.2016, 20:15) *
Катушки фильтра так просто не горят. ИМХО, меняйте плату вместе с вентилятором + смотрите нагрузку (воздуховоды).



Так просто они и не полетели. Разъем на мотор вентилятора коротнул на корпус. Сам вентилятор пока не смотрел, может там еще что-то неисправное. Хотелось бы сначала плату восстановить. (...менять плату - это и дурак сможет, цена у нее под 200 баксиков потянет.)))

Сообщение отредактировал prokofjevap - 28.1.2016, 15:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 29.1.2016, 11:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Не задумывались над тем, что электроника (ключи драйвера), стоящая перед этими фильтрами, сгорает на порядок быстрее, чем катушки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokofjevap
сообщение 29.1.2016, 14:19
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.1.2016
Пользователь №: 288433



Цитата(SSA @ 29.1.2016, 10:53) *
Не задумывались над тем, что электроника (ключи драйвера), стоящая перед этими фильтрами, сгорает на порядок быстрее, чем катушки?



Задумывались, но чем черт не шутит. Может выдержали. Сегодня мужик на рынке предложил попробовать поставить любые на глазок. Дал по 100мкГ. Пойду пытать судьбу. Если полетели ключи, то пусть выгорают так чтобы видно было без микроскопа...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokofjevap
сообщение 31.1.2016, 15:08
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.1.2016
Пользователь №: 288433



Короче, заменил я эти индуктивности и плата заработала. Работает уже три дня. Но только в другом аналогичном кондиционер е. А в исходном нарисовалась следующая проблема - в двигателе вентилятора полетела плата с датчиками Холла. На ней 3 резистора и три датчика Холла в корпусе ТО-92. Больше ничего нет там. Вид у датчиков примерно такой - Посетить мою домашнюю страницу

Называются V1261P3. Теперь проблема где такие найти или чем заменить ????????

Сообщение отредактировал prokofjevap - 31.1.2016, 15:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokofjevap
сообщение 1.2.2016, 20:45
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.1.2016
Пользователь №: 288433



Вкралась ошибка. После уточнения он называется W12 61P3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokofjevap
сообщение 5.2.2016, 15:59
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.1.2016
Пользователь №: 288433



Короче, купили новый мотор, так как время поджимало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 8:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных