Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Abb Acs310, ABB, PID, Pressure
JonsonControl
сообщение 29.1.2016, 14:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.1.2016
Пользователь №: 288628



Здравствуйте. Нужна помощь по подключению и настройке ABB ACS310.

Стоит задача подключить к частотнику датчик давления модели 984M.553104, аналоговый вход есть 0-10в на ABB.
Сделать так чтобы вентиляторы дымоудаления срабатывали по определенному значению давления датчика на частотнике, т.е без вмешательства автоматики бмс. Нужен совет по подключению и настройкам параметров, нужен ли для ABB конвертор или можно на самом частотнике ввести параметры.

Так же интересно есть ли у кого опыт по интеграции ABB ACS310 через modebus.

Сообщение отредактировал JonsonControl - 29.1.2016, 14:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 29.1.2016, 17:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



глупость это, имхо.

есть пожарная автоматика - есть дым, она дает сигнал.

а датчик давления - не пожарная автоматика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 29.1.2016, 18:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



А за вмешательство в пожарное оборудование по голове не дадут?
Если чего-то случится и обнаружат рационализацию и найдут того кто делал, то сядет. Возможно надолго...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JonsonControl
сообщение 29.1.2016, 21:48
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.1.2016
Пользователь №: 288628



Цитата(SVKan @ 29.1.2016, 18:55) *
А за вмешательство в пожарное оборудование по голове не дадут?
Если чего-то случится и обнаружат рационализацию и найдут того кто делал, то сядет. Возможно надолго...


Цитата(Andrew_2610 @ 29.1.2016, 17:11) *
глупость это, имхо.

есть пожарная автоматика - есть дым, она дает сигнал.

а датчик давления - не пожарная автоматика.



Cогласен задумка бредовая но проектировали турки и американцы, просьба заказчика. Думаю что перепутали обычный вытяжной вентилятор с дымоудалением, завтро на объекте гляну сам. Стати объект стратегический, биолаборатория делают вакцины от вирусов. Наверно имели ввиду чтоб когда давление повышалось срабатывала вытяжка. Совет дадите как правильно все таки привязать то к частотнику датчик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 29.1.2016, 23:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Согласитесь, трудно человеку по переписке с нуля объяснить, как запараметрировать ПЧ, хоть и не сильно продвинутый.
Качаете мануал, усердно курите, а потом уже задаёте вопросы здесь...
Здесь дают ответы на конкретные вопросы, делятся мнением и пр.
Конкретно по вашей проблеме - сначала найти как просмотреть параметры, изменённые от заводских, проанализировать и потом обратиться на стр 122 мануала "Макрос ПИД регулирования" и курить дальше. wink.gif
ЗЫ зачем модбас для подачи одного единственного сигнала вкл и обратного сигнала по релейному выходу "неисправность"?

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 29.1.2016, 23:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JonsonControl
сообщение 30.1.2016, 7:51
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.1.2016
Пользователь №: 288628



Цитата(mr_Frodo64 @ 29.1.2016, 23:19) *
Согласитесь, трудно человеку по переписке с нуля объяснить, как запараметрировать ПЧ, хоть и не сильно продвинутый.
Качаете мануал, усердно курите, а потом уже задаёте вопросы здесь...
Здесь дают ответы на конкретные вопросы, делятся мнением и пр.
Конкретно по вашей проблеме - сначала найти как просмотреть параметры, изменённые от заводских, проанализировать и потом обратиться на стр 122 мануала "Макрос ПИД регулирования" и курить дальше. wink.gif
ЗЫ зачем модбас для подачи одного единственного сигнала вкл и обратного сигнала по релейному выходу "неисправность"?



Параметры ясны стандартные, в мануале не понятно как зайти в режим настройки регулирования управления входами. Логика такая что когда срабатывает датчик давления то должен открыться дампер с задержкой и включаться фан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 30.1.2016, 10:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(JonsonControl @ 30.1.2016, 7:51) *
Параметры ясны стандартные, в мануале не понятно как зайти в режим настройки регулирования управления входами. Логика такая что когда срабатывает датчик давления то должен открыться дампер с задержкой и включаться фан.

Датчик указанного Вами типа не может "срабатывать". Он работает всегда и может вносить возмущения в работу пид регулятора (если он запараметрирован и разрешен) встроенного в ПЧ для регулировки технологического параметра. В данном случае давления воздуха в воздуховоде.
Что в Вашем понимании "когда срабатывает датчик давления"?

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 30.1.2016, 10:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Corvax
сообщение 30.1.2016, 11:03
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288669



Если речь идёт о пуске-останове вентилятора по достижении какого-то значения давления, то группа параметров 32 - КОНТРОЛЬ:

3201 = 0120 АВХ 1 (контролируем значение на аналоговом входе 1, куда подключим датчик)
1001 = ВЫШЕ КОНТР 1 (Запустить, когда значение превысит верхний предел контроля. Остановить, когда значение окажется ниже нижнего предела.)
3202 = нижний предел
3203 = верхний предел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JonsonControl
сообщение 30.1.2016, 12:10
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.1.2016
Пользователь №: 288628



Цитата(Corvax @ 30.1.2016, 11:03) *
Если речь идёт о пуске-останове вентилятора по достижении какого-то значения давления, то группа параметров 32 - КОНТРОЛЬ:

3201 = 0120 АВХ 1 (контролируем значение на аналоговом входе 1, куда подключим датчик)
1001 = ВЫШЕ КОНТР 1 (Запустить, когда значение превысит верхний предел контроля. Остановить, когда значение окажется ниже нижнего предела.)
3202 = нижний предел
3203 = верхний предел

Нужно поддерживать давление вентилятора подпора воздуха в определенном значении (150 Па) при срабатывании пожарной системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bms_almaty
сообщение 4.1.2017, 7:51
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.11.2016
Пользователь №: 310222



Приветствую всех

Нужна помощь по ABB ACS310

Дело в том, что вентилятор стоит, частота 0 Герц, а вентилятор охлаждения не отключается, работает всегда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 4.1.2017, 10:17
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



После праздников каша в голове, ничего не понятно, вентилятор у вас стоит или не отключается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 4.1.2017, 16:59
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



То потухнет, то погаснет :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 4.1.2017, 17:19
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



На самом деле причин может быть несколько. Первая причина неисправность системы управления, 2 повышенная температура внутри преобразователя, 3 преобразователь включён , но с 0 заданием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 12.11.2021, 12:44
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Господа, а программа для настройки с ПК есть для него?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 15.11.2021, 9:52
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Есть. Называется DriveWindow Light. Ищите на форуме, уже много раз ее выкладывали тут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 23:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных