Добрый день. Подскажите, возможно ли поставить воздушно-тепловую завесу без обогрева на входе в магазин непродовольственных товаров? Или это будет иметь какой то значение? Мощности на проектирование дали мало, а завеса с подогревом заберет много мощности.
|
|
|
|
|
3.2.2016, 7:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699

|
Толку от нее без подогрева не будет.
|
|
|
|
|
3.2.2016, 10:25
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213

|
Видела -ставили в кинотеатре, все нормально у них.
|
|
|
|
|
3.2.2016, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(Лазанья @ 3.2.2016, 7:08)  Добрый день. Подскажите, возможно ли поставить воздушно-тепловую завесу без обогрева на входе в магазин непродовольственных товаров? Или это будет иметь какой то значение? Мощности на проектирование дали мало, а завеса с подогревом заберет много мощности. зачем вам обязательно у наружной входной двери и тамбур и завеса. СП118 предлагает на выбор: или/или. Магазин с большой посещаемостью?
|
|
|
|
|
3.2.2016, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836

|
Цитата(timofeyprof @ 3.2.2016, 13:42)  зачем вам обязательно у наружной входной двери и тамбур и завеса. СП118 предлагает на выбор: или/или. Магазин с большой посещаемостью? Площадь магазина 1152м2. Двухэтажный. Магазин по центру кафеля, непродовольственный. По моим расчетам проходимость может быть до 200 человек
|
|
|
|
|
3.2.2016, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
см. п.7.14 СП 118.13330 и п.7.7..1 СП 60.13330. Если не ниже -40 район строительства. то нет необходимости в завесе при наличи тамбура с требуемыми габаритами
|
|
|
|
|
3.2.2016, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699

|
Цитата(timofeyprof @ 3.2.2016, 16:02)  см. п.7.14 СП 118.13330 и п.7.7..1 СП 60.13330. Если не ниже -40 район строительства. то нет необходимости в завесе при наличи тамбура с требуемыми габаритами А если -39, и проходимость будет большой?
|
|
|
|
|
3.2.2016, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(Kasper @ 3.2.2016, 14:05)  А если -39, и проходимость будет большой? И? просто воздушная (не воздушно-тепловая) улучшит ситуацию? у автора темы требуемой энергии (электрической или тепловой не сообщил) нет для завесы. у особо "продвинутых" магазинов можно открыть двери в тамбуре только по диагонали (остальные заперты) - чтобы одновременно не были открытыми двери находящиеся напротив друг друга (т.е в наружной и внутренней стене тамбура как минимум по двери двери предусматривались проектом)
|
|
|
|
|
3.2.2016, 22:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Лазанья @ 3.2.2016, 12:38)  Площадь магазина 1152м2. Двухэтажный. Магазин по центру кафеля, непродовольственный. По моим расчетам проходимость может быть до 200 человек Совершенно невероятное количество входящих/выходящих посетителей в магазине по продаже кафеля - странный расчёт. Или в радиусе 1000 км уже закрылись все такие магазины?
|
|
|
|
|
4.2.2016, 7:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836

|
Цитата(ИОВ @ 4.2.2016, 1:48)  Совершенно невероятное количество входящих/выходящих посетителей в магазине по продаже кафеля - странный расчёт. Или в радиусе 1000 км уже закрылись все такие магазины?  Ничего странного нет. По нашему Снипу РК 3-02-21-2004: 6.3.12 При расчете систем вентиляции и кондиционирования количество людей, находящихся в торговых залах, следует определять, исходя из площади торгового зала на одного человека (или по технологическому заданию): - 6 м2 - для магазинов мебели, музыкальных, аудио-, видео-, бытовой и оргтехники, книжных, спортивных, ювелирных; - 5 м2 - для других непродовольственных магазинов, а также для продовольственных магазинов. Хотя я тоже сомневаюсь, что столько людей должно быть. Но если я посчитаю неверно, я не пройду ГОсэкспертизу. Уж извините, не я составляла СНип Цитата(timofeyprof @ 3.2.2016, 17:56)  И? просто воздушная (не воздушно-тепловая) улучшит ситуацию? у автора темы требуемой энергии (электрической или тепловой не сообщил) нет для завесы.
у особо "продвинутых" магазинов можно открыть двери в тамбуре только по диагонали (остальные заперты) - чтобы одновременно не были открытыми двери находящиеся напротив друг друга (т.е в наружной и внутренней стене тамбура как минимум по двери двери предусматривались проектом) Я решила, что вообще завесу ставить не буду. Спасибо. Тамбура действительно будет достаточно. Не умаю, что люди прям толпами будут туда ходить
|
|
|
|
|
4.2.2016, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Извините, но у Вас неправильный подход - для проектирования вентиляции, действительно, принимается норма 6/5 м2 на человека. У нас тоже так, но ещё и указано, что не менее 1крата. Кстати в АР для расчёта эвакуации принимается уже совсем другое кол-во посетителей - 3 м2/чел. Но это расчётное количество посетителей ничего не говорит о количестве открываемых дверей - Вы почему-то полагаете, что все эти посетители вошли в магазин и обязаны  там находиться в течение часа - а если эта продолжительность будет 20/30/40 мин ? Необходимость устройства ВТЗ д.б. указана в задании от ТХ. У Вас низкие наружные температуры, однозначно будет тамбур на входе и только из-за отсутствия энергоресурсов мржно не предусматривать ВТЗ. Но отсутствие энергоресурсов не является аргументом для Экспертизы - поэтому уже сейчас договаривайтесь с ТХ о включении в задание фразы " не требуется устройство ВТЗ на входе". А далее в ПЗ сразу указываете, что ВТЗ по заданию технологов не предусматриваются - иначе Вы обязательно получите замечание Экспертизы по этому вопросу
|
|
|
|
|
4.2.2016, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836

|
Цитата(ИОВ @ 4.2.2016, 12:22)  Извините, но у Вас неправильный подход - для проектирования вентиляции, действительно, принимается норма 6/5 м2 на человека. У нас тоже так, но ещё и указано, что не менее 1крата. Кстати в АР для расчёта эвакуации принимается уже совсем другое кол-во посетителей - 3 м2/чел. Но это расчётное количество посетителей ничего не говорит о количестве открываемых дверей - Вы почему-то полагаете, что все эти посетители вошли в магазин и обязаны  там находиться в течение часа - а если эта продолжительность будет 20/30/40 мин ? Необходимость устройства ВТЗ д.б. указана в задании от ТХ. У Вас низкие наружные температуры, однозначно будет тамбур на входе и только из-за отсутствия энергоресурсов мржно не предусматривать ВТЗ. Но отсутствие энергоресурсов не является аргументом для Экспертизы - поэтому уже сейчас договаривайтесь с ТХ о включении в задание фразы " не требуется устройство ВТЗ на входе". А далее в ПЗ сразу указываете, что ВТЗ по заданию технологов не предусматриваются - иначе Вы обязательно получите замечание Экспертизы по этому вопросу Пересчитала по вытяжке в 1 кратт. Числа немного меньше получаются, но не сильно отличаются от моих. Спасибо конечно за подсказку, я такие нормы не нашла по магазину. А вот насчет завесы нашла нормы, что либо должна быть проходимость 250 человек в час, или при наличии рабочих мест у входа.
|
|
|
|
|
4.2.2016, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Что-то Вы меня неправильно поняли с вытяжкой - считаем по людям, но не менее 1 крата. У нас про 1 крат в СП 118 на общественные здания. По завесе Вы сами не сможете определить проходимость для магазина - это только для администрвтивных зданий можно определить (весь списочный состав приходит на работу в течение часа и также уходит)
|
|
|
|
|
4.2.2016, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836

|
Цитата(ИОВ @ 4.2.2016, 16:29)  Что-то Вы меня неправильно поняли с вытяжкой - считаем по людям, но не менее 1 крата. У нас про 1 крат в СП 118 на общественные здания. По завесе Вы сами не сможете определить проходимость для магазина - это только для администрвтивных зданий можно определить (весь списочный состав приходит на работу в течение часа и также уходит) К сожалению технологии пока нет.
|
|
|
|
|
4.2.2016, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Да технолог тоже не сможет посчитать. При такой площади для прод. магазина однозначно нужны ВТЗ, а для "кафеля" я и предлагаю Цитата(ИОВ @ 4.2.2016, 9:22)  ... уже сейчас договаривайтесь с ТХ о включении в задание фразы "не требуется устройство ВТЗ на входе". А далее в ПЗ сразу указываете, что ВТЗ по заданию технологов не предусматриваются - иначе Вы обязательно получите замечание Экспертизы по этому вопросу
|
|
|
|
|
5.2.2016, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836

|
Цитата(ИОВ @ 4.2.2016, 16:53)  Да технолог тоже не сможет посчитать. При такой площади для прод. магазина однозначно нужны ВТЗ, а для "кафеля" я и предлагаю Хорошо! Спасибо!
|
|
|
|
|
12.3.2016, 12:02
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.2.2016
Пользователь №: 291012

|
Цитата(Лазанья @ 3.2.2016, 7:08)  Добрый день. Подскажите, возможно ли поставить воздушно-тепловую завесу без обогрева на входе в магазин непродовольственных товаров? Или это будет иметь какой то значение? Мощности на проектирование дали мало, а завеса с подогревом заберет много мощности. 1. Если завесу планируется устанавливать в тамбур, то без обогрева от нее толку не будет. 2. Если без тамбура - то толку не много будет. Желательно конечно же с обогревом. Что снизить потребление мощности, есть вариант установки метровой завесы с подогревом (небольшой мощности, например 4кВт) вертикально в нижней части проема.
|
|
|
|
|
14.3.2016, 7:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 153
Регистрация: 28.12.2012
Из: Новосибирск
Пользователь №: 175964

|
Цитата(Kasper @ 3.2.2016, 11:25)  Толку от нее без подогрева не будет. будет но не в тамбуре... в теплое время года же ставят завесы без подогрева что бы охлажденный кондиционерами воздух не нагревался уличным...
|
|
|
|
|
  |