|
  |
Дымоудаление из одноэтажной парковки |
|
|
|
3.2.2016, 13:58
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 16.8.2013
Пользователь №: 202484

|
Добрый день! Имеется одноэтажная подземная парковка, расположенная между двумя жилыми домами на уровне подвала. На покрытии парковки располагаются детские и спортивные площадки, а также подъездная дорога для пожарной машины. Конструкция парковки представляет собой сетку колон, на которую опираются ригели высотой 300мм, которые в свою очередь несут ж/б плиты. Ригели располагаются в продольном и поперечном направлении, образуя таким образом карманы под потолком парковки. Суммарная площадь парковки близка к 3000 кв. м. Предварительно высота парковки 2,5 м. Следуя методике ВНИИПО 2013г. расчётная мощность тепловыделения очага пожара составляет 5 МВт (т.е. горит одна машина), что при расчётной толщине образующегося дымового слоя 0,5м даёт расход в 56000 м3/ч или 8,94 кг/с. Пользуясь рекомендованной уважаемым NOVIK_N формулой, получаем 12 дымоприёмных устройств. Вопрос 1: Как правильно расположить дымоприёмные отверстия, ведь при горении одной машины дым не будет распространятся ровным слоем под потолком на всю площадь парковки, тем более имеющей "карманы" в верхней части? Вопрос 2: Имея такую сложную конфигурацию потолка, есть ли возможность организации естественной вентиляции через дымовые люки? На мой взгляд она не будет эффективна, только если не ставить дымовой люк в каждый квадрат, образованный сеткой ригелей. Вопрос 3: Правильно ли принимать мощность тепловыделения очага пожара 5 МВт? Вопрос возник в связи с тем, что в некоторых источниках я натыкался на бОльшие значения, а также с тем, что, приняв низшую теплоту сгорания и удельную скорость выгорания по Кошмарову и подставив эти значения в формулу [3] методики ВНИИПО, получаем значения близкие к 10 МВт. Зарание благодарю за советы.
|
|
|
|
|
3.2.2016, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Цитата(alx.kol @ 3.2.2016, 14:58)  Вопрос 1: Как правильно расположить дымоприёмные отверстия, ведь при горении одной машины дым не будет распространятся ровным слоем под потолком на всю площадь парковки, тем более имеющей "карманы" в верхней части? Вопрос 2: Имея такую сложную конфигурацию потолка, есть ли возможность организации естественной вентиляции через дымовые люки? На мой взгляд она не будет эффективна, только если не ставить дымовой люк в каждый квадрат, образованный сеткой ригелей. Вопрос 3: Правильно ли принимать мощность тепловыделения очага пожара 5 МВт? Вопрос возник в связи с тем, что в некоторых источниках я натыкался на бОльшие значения, а также с тем, что, приняв низшую теплоту сгорания и удельную скорость выгорания по Кошмарову и подставив эти значения в формулу [3] методики ВНИИПО, получаем значения близкие к 10 МВт.
Зарание благодарю за советы. 1. Лучше конечно распологать отверстия как можно глубже в дымовом слое. То есть в вашем случае сверху воздуховода но обеспечив площадь для прохода воздуха к отверстию сбоку. 2. Так вы посчитайте для прикола дымопроизводительность, разность высот мала для естественной вентиляции сомневаюсь что будет нормально работать но есть вариант что люк будет над горящим атомобилем все в него и попрет 3. А что есть у Кошмарова данные по горению автомобиля? я насколько помню рекомендации по 10 МВт это для стоянк без аупт в каких-то британских нормах, я всегда пять считаю. 4. Про 12 дымоприемников спросите у гипа а то я один раз такое сделал мне сказали так по сп надо 2 отверстия а у тебя их тут вон сколько. Пришлось переделывать. 5. Я смотрю у вас тоже строители любят вам гемор подкинуть. Стоянка 2,5 метра а гелик какой все 2,2 так что останется вам 0,3 метра удаляйте потом оттуда эти 50 к кубов как хотите.
|
|
|
|
|
3.2.2016, 18:06
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 16.8.2013
Пользователь №: 202484

|
Цитата(Norb @ 3.2.2016, 17:04)  3. А что есть у Кошмарова данные по горению автомобиля? я насколько помню рекомендации по 10 МВт это для стоянк без аупт в каких-то британских нормах, я всегда пять считаю. В приложении, на 115 странице. Если принять, что пожаром охвачена площадь 16 кв. м., а полнота сгорания нагрузки 0,8-0,9, то приблизительно 10 МВт и получается. Цитата(Norb @ 3.2.2016, 17:04)  5. Я смотрю у вас тоже строители любят вам гемор подкинуть. Стоянка 2,5 метра а гелик какой все 2,2 так что останется вам 0,3 метра удаляйте потом оттуда эти 50 к кубов как хотите. Дело, как ни странно, в экономии места и затрат. Парковка подземная, и, если есть возможность не углубляться на лишние 0,5 метра, можно её использовать.
|
|
|
|
|
4.2.2016, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Цитата(alx.kol @ 3.2.2016, 19:06)  В приложении, на 115 странице. Если принять, что пожаром охвачена площадь 16 кв. м., а полнота сгорания нагрузки 0,8-0,9, то приблизительно 10 МВт и получается.
Дело, как ни странно, в экономии места и затрат. Парковка подземная, и, если есть возможность не углубляться на лишние 0,5 метра, можно её использовать. 1. У меня размерность на кг в учебнике а не на м2, может учебник не тот 2. Это-то понятно сделать всяко можно но 12 отверстий для ДУ вы вряд ли сделаете. Двумя-тремя дымоприемниками дым по СП удалять и то сложно при такой высоте а 12 вообще не представляю
|
|
|
|
|
4.2.2016, 11:38
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 16.8.2013
Пользователь №: 202484

|
Цитата(Norb @ 4.2.2016, 11:03)  1. У меня размерность на кг в учебнике а не на м2, может учебник не тот По формуле [3] методики ВНИИПО: Qf=n*Qнср*ф*F=(Дж/кг)*(кг/(м2*с))*м2=Дж/с=Вт Цитата(Norb @ 4.2.2016, 11:03)  2. Это-то понятно сделать всяко можно но 12 отверстий для ДУ вы вряд ли сделаете. Двумя-тремя дымоприемниками дым по СП удалять и то сложно при такой высоте а 12 вообще не представляю Потому вопрос и задаю. Ведь если 12 решёток расположить равномерно под потолком, при условии что они СУММАРНО обеспечивают расчётный расход, они, на мой взгляд, правильно работать не будут.
|
|
|
|
|
4.2.2016, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12705
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(alx.kol @ 4.2.2016, 11:38)  ...если 12 решёток расположить равномерно под потолком, при условии что они СУММАРНО обеспечивают расчётный расход, они, на мой взгляд, правильно работать не будут. А Вы не " взглядывайте", а конструируйте и рассчитывайте правильно систему воздуховодов и доказывайте ГИПу, что при такой высоте парковки обеспечить требования по ДУ не получится. Тут Norb прав, не всегда удаётся убедить, а всё из-за совершенно некорректной формулировки п.7.9 СП 7
|
|
|
|
|
4.2.2016, 12:28
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 16.8.2013
Пользователь №: 202484

|
ИОВЕсли я Вас правильно понял, необходимо либо увелчить высоту парковки, либо разделить 3000 кв. м. на дымовые зоны с меньшей площадью, тогда расход окажется тем же, количество дымоприёмных устройств то же, но обслуживать они уже будут в 2 раза меньшую площадь? Цитата(ИОВ @ 4.2.2016, 12:14)  А Вы не "взглядывайте", а конструируйте и рассчитывайте правильно систему воздуховодов и доказывайте ГИПу, что при такой высоте парковки обеспечить требования по ДУ не получится. Тут Norb прав, не всегда удаётся убедить, а всё из-за совершенно некорректной формулировки п.7.9 СП 7 Я, собственно, за тем сюда и пришёл. Имея мало опыта хотелось бы услашать совет более опытных специалистов. Зарание благодарю.
|
|
|
|
|
4.2.2016, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12705
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(alx.kol @ 4.2.2016, 12:28)  Если я Вас правильно понял, необходимо либо увелчить высоту парковки, либо разделить 3000 кв. м. на дымовые зоны с меньшей площадью, тогда расход окажется тем же, количество дымоприёмных устройств то же, но обслуживать они уже будут в 2 раза меньшую площадь? Как-то Вы меня странно поняли - я не понимаю такого рассуждения, более того даже смысл пока не доходит. По поводу работоспособности вентсистемы и её элементов - на системы ДУ распространяются все требования по конструированию, расчёту и наладке, что и для любых других систем вентиляции. Этому обучают в профильном ВУЗ, ещё есть справочники проектировщика (в т.ч. с примерами расчётов). Научиться конструировать и рассчитывать здесь, по-моему, невозможно. Здесь можно только получить советы по конкретным вопросам, и то не всегда правильные (это просто мнение советующего)
|
|
|
|
|
4.2.2016, 14:35
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 16.8.2013
Пользователь №: 202484

|
Цитата(ИОВ @ 4.2.2016, 12:51)  Научиться конструировать и рассчитывать здесь, по-моему, невозможно. Об этом речи и не шло. Цитата(ИОВ @ 4.2.2016, 12:51)  я не понимаю такого рассуждения, более того даже смысл пока не доходит. Смысл я вижу в том, что дым, при возгорании в одном углу парковки, не дойдёт до дымоприёмного отверстия, расположенного в другом углу. При разделении парковки на две зоны площадь сокращается в два раза, следовательно сокращается расстояние между дымоприёмными решётками,при этом расход изменяется незначительно. Две зоны включаются в работу автономно. Как я понял Вы считаете токаое рассуждение ошибочным? Цитата(ИОВ @ 4.2.2016, 12:51)  Как-то Вы меня странно поняли При увеличении высоты парковки на 0,5 метра (т.е. до 3-х м) необходимое количество дымоприёмных отверстий сокращается до 3-х (исходя из предельной производительности дымоприёмного отверстия) на площадь 3000 кв. м. Быть может, Вы имели ввиду это?
|
|
|
|
|
4.2.2016, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1483
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(ИОВ @ 4.2.2016, 12:14)  всё из-за совершенно некорректной формулировки п.7.9 СП 7 Я бы говорил о неправильном трактовании этой формулировки некоторыми проектировщиками. Это уже обсуждалось здесь. Уважаемые коллеги, в этом случае, как и во многих других, убеждаюсь, что важные моменты обсуждения Вами забываются или Вы не можете их найти и это приводит к непродуктивному использованию нашего интернет-ресурса. Чтобы как-то поправить ситуацию, я систематизировал свои выступления на различных форумах за 8 лет в виде брошюры и с нового года она бесплатно распространяется среди проектировщиков. Буду рад, если Вы воспользуетесь этой возможностью.
|
|
|
|
|
4.2.2016, 15:24
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 16.8.2013
Пользователь №: 202484

|
NOVIK_N Прошу простить за нескромный вопрос: -Существует ли электронная версия такой брошюры? Пусть и за деньги? Просто до Москвы ехать далековато.
|
|
|
|
|
4.2.2016, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12705
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(alx.kol @ 4.2.2016, 15:24)  NOVIK_N Прошу простить за нескромный вопрос: -Существует ли электронная версия такой брошюры? Пусть и за деньги? Просто до Москвы ехать далековато. ткните курсором на подчёркнутое слово "брошюра" в его посте - и будет Вам счастье! Мы уже скачали  Цитата(NOVIK_N @ 4.2.2016, 15:05)  Я бы говорил о неправильном трактовании этой формулировки некоторыми проектировщиками. К сожалению, нужно говорить именно о некорректной формулировке. Как раз проектировщики, которые "в теме", расчёты выполняют по любезно предоставленной Вами формуле. А вот над проектировщиком ОВ есть ещё и ГИПы, уровень технической грамотности которых почему-то всё ниже становится (о ветеранах, разумеется не говорю, там всё нормально как раз). Вот эти ГИПы/архитекторы/Заказчики читают буквально то, что написано Цитата 7.9 ... Площадь помещения, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять не более 1000 м2. и с высоты своих властных полномочий утверждают, что нет требований о необходимости определения количества расчётом. Только вчера имели на совещании неприятности по этому же вопросу - в нормах не зафиксировано, а мнение на Форуме юридической/доказательной силы не имеет. Дословно : физику приплетать не надо, укажите норматив с требованием по расчёту. Пока дерёмся, но результат непредсказуем. Собственно, именно потому и Norb написал Цитата(Norb @ 3.2.2016, 17:04)  4. Про 12 дымоприемников спросите у гипа а то я один раз такое сделал мне сказали так по сп надо 2 отверстия а у тебя их тут вон сколько. Пришлось переделывать. За брошюру большое спасибо - будем читать/применять
|
|
|
|
|
4.2.2016, 16:04
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 16.8.2013
Пользователь №: 202484

|
Цитата(ИОВ @ 4.2.2016, 15:44)  ткните курсором на подчёркнутое слово "брошюра" в его посте - и будет Вам счастье! Мы уже скачали  По указанной ссылке я, конечно, додумался пройти, вот только скачать там можно только содержание, а брошюру они распространяют в печатном виде. И буду премного благодарен, если Вы как-то прокомментриуете моё предыдущее сообщение Вам адресованное.
|
|
|
|
|
4.2.2016, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Ну допустим посчитали количество дымоприемных отверстий, посчитали их размеры. Вопрос как быть дальше ? Как считать аэродинамику при условии, что работает только часть сети в той зоне, где произошел пожар, а остальные, да даже те, которые в непосредственной близости подсасывают воздух пока до туда не добрался дым ? Плотность смеси всегда будет величина переменная в виду перемешивания дымовых газов с воздухом из соседних отверстий. Тут у расчетчика такая мат. модель вылезет, что он ее даже составить с трудом сможет... Так что, если говорите "А", то предлагайте и "Б". т.к расчет ДУ только лишь определением числа дымоприемных отверстий не заканчивается.
Сообщение отредактировал Wiz - 4.2.2016, 16:12
|
|
|
|
|
4.2.2016, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1483
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(ИОВ @ 4.2.2016, 15:44)  нет требований о необходимости определения количества расчётом. ... физику приплетать не надо, укажите норматив с требованием по расчёту. И, все-таки, дело в трактовке. Нормируется только нижний предел по количеству отверстий - не менее одного на 900 кв. м. Полная аналогия с естественным проветриванием. А нужное количество отверстий определяется инженерным расчетом. Чванливым ГИПам можно возразить - укажите норматив с требованием определять количество дымоприемных отверстий без расчета? Нормативные требования по расчетному определению сопротивления сети, мне кажется, также отсутствуют. Цитата(ИОВ @ 4.2.2016, 15:44)  За брошюру большое спасибо - будем читать/применять Не все так просто. Скачивается только оглавление и другие атрибуты, дающие представление о брошюре. Сама брошюра распространяется только в печатном виде и отправляется за счет фирмы по почтовому адресу, который будет оставлен при регистрации. Цитата(Wiz @ 4.2.2016, 16:09)  Как считать аэродинамику при условии, что работает только часть сети в той зоне, где произошел пожар, а остальные, да даже те, которые в непосредственной близости подсасывают воздух пока до туда не добрался дым ? Не надо пугаться собственной тени. Вы рассчитываете необходимый расход удаляемого дыма для квазистационарного состояния, когда на определенном по высоте уровне сформировался дымовой слой и удаляемый из него дым по количеству равен образующемуся в результате действия очага пожара. Поэтому, кроме минимально допустимого расстояния между соседними отверстиям, никаких других ограничений по размещению вытяжных отверстий в плане не существует.
|
|
|
|
|
4.2.2016, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Вы рассчитываете необходимый расход удаляемого дыма для квазистационарного состояния, когда на определенном по высоте уровне сформировался дымовой слой и удаляемый из него дым по количеству равен образующемуся в результате действия очага пожара. Здесь вопрос вот в чем, это состояние принимать по всей площади расположения отверстий и считать, что в каждое отверстие входит уже дымовая смесь этого квазистационарного состояния ? Т.е задымляется как бы в одном конце, а расчет ведется при задымление всей площади ? Забыл спросить, а увязку отверстий выполнять дросселями допускается ? ведь через ближайшие к стволу ДУ отверстия за большего статического давления будет заходить больше смеси....
Сообщение отредактировал Wiz - 4.2.2016, 16:28
|
|
|
|
|
4.2.2016, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12705
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(NOVIK_N @ 4.2.2016, 16:18)  И, все-таки, дело в трактовке. Нормируется только нижний предел по количеству отверстий - не менее одного на 900 кв. м. Полная аналогия с естественным проветриванием. А нужное количество отверстий определяется инженерным расчетом.
Чванливым ГИПам можно возразить - укажите норматив с требованием определять количество дымоприемных отверстий без расчета? Поправлю - не 900, а 1000 м2 (но для полемики это не важно). Трудно провести аналогию с ест. проветриванием: - во-первых, есть в СП 7 Цитата 3.12 помещение без естественного проветривания при пожаре: Помещение (в том числе коридор) без открываемых окон или проемов в наружных ограждающих строительных конструкциях или помещение (коридор) с открываемыми окнами или проемами площадью, недостаточной для наружного выброса продуктов горения, предотвращающего задымление этого помещения при пожаре в соответствии с положениями пункта 8.5. И чтобы определить достаточность/недостаточность нужно провести расчёты, иначе не с чем сравнивать! - во вторых, не смотря на этот пункт, редкий день обходится без вопросов очень ленивых проектировщиков, которым лень полистать темы, но, оказывается, вполне достаточно указаний п. 8.5 (по геометрии). Вы ведь просматриваете этот подфорум и сами всё видите... ГИПы - это больной вопрос в нашей отрасли - очень многие из них настолько материально зависят от ЗАКа, что готовы выполнить все дурацкие и безграмотные пожелания. Зато для этих "начальников" все остальные "дураки". Вы просто далеки от проектирования и не подозреваете даже, сколько времени и сил уходит у проектировщиков на борьбу за исполнение нормативных требований, хотя, казалось бы, именно ГИП и должен стоять на страже законов и норм.
|
|
|
|
|
4.2.2016, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Цитата(alx.kol @ 4.2.2016, 15:35)  Об этом речи и не шло. Смысл я вижу в том, что дым, при возгорании в одном углу парковки, не дойдёт до дымоприёмного отверстия, расположенного в другом углу. При разделении парковки на две зоны площадь сокращается в два раза, следовательно сокращается расстояние между дымоприёмными решётками,при этом расход изменяется незначительно. Две зоны включаются в работу автономно. Как я понял Вы считаете токаое рассуждение ошибочным? Ну почему же не дойдет если через одно отверстие вы его не сможете удалять поддерживая необходимую толщину дымового слоя то дойдет и до другого. А если парковку разделять на 2 части то это во-первых не всегда возможно (надо смотреть как машины стоят), а во-вторых надо как-то конструктивно это делать шторой там какой.
|
|
|
|
|
4.2.2016, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1483
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(Wiz @ 4.2.2016, 16:20)  это состояние принимать по всей площади расположения отверстий и считать, что в каждое отверстие входит уже дымовая смесь этого квазистационарного состояния ? Есть для дымовой зоны эквивалентное понятие - дымовой резервуар. Веерная струя над очагом распространяется до границ дымовой зоны и затем разворачивается к низу, почти как пловец у бортика. Так наращивается толщина дымового слоя, пока не наступит баланс между образующимся и удаляемым количеством дыма. Дымовой резервуар - перевернутый бассейн, заполненный дымом, который легче воздуха. Цитата(Wiz @ 4.2.2016, 16:20)  увязку отверстий выполнять дросселями допускается? Не запрещается, наиболее просто, используя стальные регулируемые решетки. Или выполнять отверстия в воздуховоде на основе расчета их площадей по Талиеву.
|
|
|
|
|
4.2.2016, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12705
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(alx.kol @ 4.2.2016, 14:35)  Смысл я вижу в том, что дым, при возгорании в одном углу парковки, не дойдёт до дымоприёмного отверстия, расположенного в другом углу. При разделении парковки на две зоны площадь сокращается в два раза, следовательно сокращается расстояние между дымоприёмными решётками,при этом расход изменяется незначительно. Две зоны включаются в работу автономно. Как я понял Вы считаете токаое рассуждение ошибочным?
При увеличении высоты парковки на 0,5 метра (т.е. до 3-х м) необходимое количество дымоприёмных отверстий сокращается до 3-х (исходя из предельной производительности дымоприёмного отверстия) на площадь 3000 кв. м. Быть может, Вы имели ввиду это? Если Вы разбиваете помещение на 2 дымовые зоны, то для каждой и будет расчётный расход по горению 1-го автомобиля - т.е. уже 2 системы (вентилятор, клапан и т.д.) вместо одной и их автономное включение. Или Вы имеете в виду 2 системы (по 50 %) ? - возможное решение, но тогда они включаются одновременно, а не автономно. Для эффективной работы систем ДУ (в конечном счёте для безопасности эвакуирующихся) нужно, действительно увеличивать высоту помещения - но это всё нужно просчитывать, сравнивая затраты на правильно выполненную противодымную вентиляцию и стоимость заглубления. Обычно вопрос решается не в нашу пользу, а "разбор полётов" будет только тогда и если в этой парковке будут при пожаре жертвы. Цитата(Norb @ 4.2.2016, 17:03)  ... во-вторых надо как-то конструктивно это делать шторой там какой. Посмотрите СП 7, п. 3.6 - конструктивное разделение дымовых зон обязательно только при ест. ДУ
|
|
|
|
|
4.2.2016, 17:37
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 16.8.2013
Пользователь №: 202484

|
Цитата(ИОВ @ 4.2.2016, 17:19)  Если Вы разбиваете помещение на 2 дымовые зоны, то для каждой и будет расчётный расход по горению 1-го автомобиля - т.е. уже 2 системы (вентилятор, клапан и т.д.) вместо одной и их автономное включение. Да, именно это я и имел ввиду. Вопрос только: сильно ли это увеличит надёжность системы? Цитата(ИОВ @ 4.2.2016, 17:19)  Или Вы имеете в виду 2 системы (по 50 %) ? - возможное решение, но тогда они включаются одновременно, а не автономно. Не вижу смысла разбивать систему на две с 50% расходом, тем более вентилятор дымоудаления будет располагаться по центру парковки, над землёй, т.е. ветки системы будут приблизительно сбалансированы (при условии равной плотности перемещаемого газа). Цитата(ИОВ @ 4.2.2016, 17:19)  Для эффективной работы систем ДУ (в конечном счёте для безопасности эвакуирующихся) нужно, действительно увеличивать высоту помещения - но это всё нужно просчитывать, сравнивая затраты на правильно выполненную противодымную вентиляцию и стоимость заглубления. Обычно вопрос решается не в нашу пользу, а "разбор полётов" будет только тогда и если в этой парковке будут при пожаре жертвы. В этом то и дело, что расклад по затратам с увеличением высоты (т.е. глубины, что ещё дороже) явно не в нашу пользу.
|
|
|
|
|
4.2.2016, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12705
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(alx.kol @ 4.2.2016, 17:37)  Да, именно это я и имел ввиду. Вопрос только: сильно ли это увеличит надёжность системы? По надёжности - допускается дымовая зона до 3000 м2 (за это отвечают нормотворцы). Так что речь может быть о возможном/невозможном конструктивном устройстве 1-ой системы для обеспечения нормативных требований по ДУ (а 1 всегда дешевле 2-х и более)
|
|
|
|
|
4.2.2016, 18:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1483
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(ИОВ @ 4.2.2016, 16:51)  И чтобы определить достаточность/недостаточность нужно провести расчёты, иначе не с чем сравнивать! Я, все-таки, обращу Вас к практике расчета сопротивления вентиляционной сети. В Вашем СП60 и его переработанной версии, которая находится сейчас в стадии публичного обсуждения в п. 7.8.1 написана глупость: "Вентиляторы... следует выбирать по расчетному расходу воздуха с учетом подсосов и потерь через неплотности..." и не слова не сказано о том, что еще надо учитывать сопротивление сети в которой он будет работать, о том что сопротивление надо рассчитывать. Но такие расчеты тем не менее проводятся при отсутствии нормативных требований по этому поводу. Почему бы ГИПу, который отказывает проектировщику в праве расчета предельно допустимой производительности дымоприемного отверстия, не заставить проектировщика подбирать вентилятор по расчетному расходу при нулевом давлении? Ведь с точки зрения надругательства над физикой это равноценные деяния, а нормативных требований по расчетному определению сопротивления сети нет!
|
|
|
|
|
4.2.2016, 18:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12705
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(NOVIK_N @ 4.2.2016, 18:01)  Почему бы ГИПу, который отказывает проектировщику в праве расчета предельно допустимой производительности дымоприемного отверстия, не заставить проектировщика подбирать вентилятор по расчетному расходу при нулевом давлении? Ведь с точки зрения надругательства над физикой это равноценные деяния, а нормативных требований по расчетному определению сопротивления сети нет! Сразу видно, что Вы практически не заглядываете в другие подфорумы, в частности в "Вентиляцию" - там и заставлять никого не надо! Младая поросль смотрит только в таблицу каталога и без тени сомнения закладывает в проекты максимальные производительность и давление из этой таблицы - даже в голову не приходит посмотреть чуть дальше на номограмму. А борется с этим (малоуспешно) только ув. Skaramush - остальные рукой махнули, а ГИПам только в радость такая эффективность вентустановок. Страдают потом наладчики, потребители - но это ведь уже потом!
|
|
|
|
|
5.2.2016, 9:08
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 16.8.2013
Пользователь №: 202484

|
Цитата(ИОВ @ 4.2.2016, 17:59)  По надёжности - допускается дымовая зона до 3000 м2 (за это отвечают нормотворцы). Так что речь может быть о возможном/невозможном конструктивном устройстве 1-ой системы для обеспечения нормативных требований по ДУ (а 1 всегда дешевле 2-х и более) Конечно, один вентилятор и один клапан всегда дешевле двух, да и с точки зрения соблюдения норм ничего не нарушено. Но если сравнивать устройство двух систем и заглубление на каких-нибудь полметра ВСЕЙ парковки, то по затратам выигрывает первое. Но лучше, конечно, сделать потолки выше - это я понял. Цитата(ИОВ @ 4.2.2016, 18:22)  Сразу видно, что Вы практически не заглядываете в другие подфорумы, в частности в "Вентиляцию" - там и заставлять никого не надо! Младая поросль смотрит только в таблицу каталога и без тени сомнения закладывает в проекты максимальные производительность и давление из этой таблицы - даже в голову не приходит посмотреть чуть дальше на номограмму. Это объясняет, почему ВЕЗА в последних каталогах вместо диаграммы P-V стала приводить таблицу.
|
|
|
|
|
5.2.2016, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12705
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
У меня каталоги Веза 2013-2014 г.г. - в них кроме таблиц присутствуют номограммы. Возможно, Вы имеете в виду рекламные проспекты? - так по ним не проектируют...
|
|
|
|
|
5.2.2016, 11:08
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 16.8.2013
Пользователь №: 202484

|
Цитата(ИОВ @ 5.2.2016, 10:27)  У меня каталоги Веза 2013-2014 г.г. - в них кроме таблиц присутствуют номограммы. Возможно, Вы имеете в виду рекламные проспекты? - так по ним не проектируют... В каталоге 2013 года присутствуют как и номограммы, так и таблицы. В частности номограммы приведены для вентиляторов КРОВ, а таблицы с характеристиками зависимости расход-модель/мощность-давление для вентиляторов ОСА-201. Цитата(ИОВ @ 5.2.2016, 10:27)  Возможно, Вы имеете в виду рекламные проспекты? - так по ним не проектируют... Сдается мне, Вы меня сосвесм за дурака держите.
|
|
|
|
|
5.2.2016, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12705
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(alx.kol @ 5.2.2016, 11:08)  Сдается мне, Вы меня сосвесм за дурака держите. Вы сделали странный вывод  Ваше право... По поводу таблиц для "ОСА" - это совсем не те таблицы, о которых было упомянуто в моём посте. Мне не очень нравится работать с этим таблицами, не видя номограмм - просто возможны опечатки/ошибки в таблицах. Но в этих таблицах указана жёсткая связь расход/давление для каждого варианта установки. Поэтому для этих таблиц несправедливо замечание Цитата(alx.kol @ 5.2.2016, 9:08)  Это объясняет, почему ВЕЗА в последних каталогах вместо диаграммы P-V стала приводить таблицу.
|
|
|
|
|
11.3.2016, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455

|
лучше конечно пользоваться программой подбора, только внимательно смотреть на полное/статическое давление, для осевых это очень критично. а таблица - рассчитана исходя из программы для быстрого выбора размера/мощности, конечно нужно проверять
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|