> Regin Corriga, ПИ-регулятор приточного воздуха
I345
сообщение 4.2.2016, 14:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 25.12.2007
Пользователь №: 14060



Контроллер REGIN Corriga E28D-S.
Вопрос - как подстроить ПИ-регулятор приточного воздуха,
И ГДЕ ОН В МЕНЮ?
По меню нашли АО1-клапан нагрева P=40/I=200;
АО2-рекуператор P=100/I=100. P – это сегменты выхода ПИ, а почему они разные а не 50-50?
И I – то же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grenka
сообщение 7.2.2016, 11:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012



В ней нет отдельных регуляторов на каждый выход. Там регуляторы на процессы. В Вашем случае три регулятора: приточный воздух, защита от замораживания, оттайка рекуператора. Вот приточный воздух и подстраивайте, тут он скорее всего 40/200.
Заводские уставки вообще сказка, но они изначально 33/100, так что тут уже кто то настраивал.
Заводские уставки остальных регуляторов 100/100, что в принципе достаточно всегда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 8:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных