Спасибо за ответы, конечно перепутал это ПБ 12-529-03. Посмотрел ГОСТ на горелки, в ГОСТЕ есть ссылка на ПБ 12-529-03. Вопрос с объяснением о наличие 2х ПЗК теперь можно разъяснить с помощью данного ГОСТа. Знакомство с ГОСТом на горелки подвигло к мысли, что изменение СНиП Котельные установки верно. В СНиПе в 2012 появилось- на отводе к каждому котлу ставиться КТЗ, задвижка, быстродйствующий клапан, счетчик. Получается по нормативной документации нужно установить КТЗ, задвижку, быстродействующий клапан с ручным взводом, счетчик, двойной ПЗК с заслонкой. Только как это все разместить в существующей котельной, где общий газопровод проходит на горелками по фронту. Когда ставили только счетчики, делали петлю по боковой стороне, но клапан с ручным взводом уже там не куда пристроить. Котельная старая и тесная. Вопрос: Как доказать инспектору, что один из двух ПЗК быстродействующий клапан и можно ли ограничиться двойным ПЗК ?
|