Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> О нормативной документации на газоснабжение, о горелке
vv57
сообщение 6.2.2016, 11:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.11.2014
Пользователь №: 252217



В СНИПЕ 2003г. было указано - Газопроводы газоиспользующих установок с горелками единичной тепловой мощностью свыше 1,2 МВт должны быть оборудованы по ходу газа двумя, располагаемыми последовательно, предохранительными запорными клапанами (ПЗК), автоматическим отключающим устройством, установленным между ними, связанным с атмосферой, обеспечивающим автоматическую проверку герметичности затворов предохранительных запорных клапанов (ПЗК) перед запуском (розжигом) и регулирующим устройством перед горелкой.
Данный СНИП уже не действует, прошу пояснить по какому документу выбирается арматура перед горелками, возможно ли устанавливать одно регулирующие устройство перед двумя горелками, требование о двух пзк актуально?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ytrap
сообщение 8.2.2016, 7:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 14.1.2010
Пользователь №: 44222



Вы попутали, это было в старых ПБ 12-529-03. Посмотрите ГОСТ 21204-97 с изменениями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 8.2.2016, 9:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Также чуть по-новее есть:
ГОСТ Р 51383-2012 Горелки газовые автоматические с принудительной подачей воздуха. Технические требования безопасности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vv57
сообщение 8.2.2016, 13:32
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.11.2014
Пользователь №: 252217



Спасибо за ответы, конечно перепутал это ПБ 12-529-03. Посмотрел ГОСТ на горелки, в ГОСТЕ есть ссылка на ПБ 12-529-03. Вопрос с объяснением о наличие 2х ПЗК теперь можно разъяснить с помощью данного ГОСТа.
Знакомство с ГОСТом на горелки подвигло к мысли, что изменение СНиП Котельные установки верно. В СНиПе в 2012 появилось- на отводе к каждому котлу ставиться КТЗ, задвижка, быстродйствующий клапан, счетчик. Получается по нормативной документации нужно установить КТЗ, задвижку, быстродействующий клапан с ручным взводом, счетчик, двойной ПЗК с заслонкой. Только как это все разместить в существующей котельной, где общий газопровод проходит на горелками по фронту. Когда ставили только счетчики, делали петлю по боковой стороне, но клапан с ручным взводом уже там не куда пристроить. Котельная старая и тесная.
Вопрос: Как доказать инспектору, что один из двух ПЗК быстродействующий клапан и можно ли ограничиться двойным ПЗК ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных