Куда делать подпор? |
|
|
|
8.2.2016, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205904

|
Добрый день! Прошу помочь разобраться. Имеется 3-х этажное здание ФОК (ниже 28 м) с подвалом. Один лифт, который останавливается только на надземных этажах. По СП7 дымоудалению подлежит только коридор подвала п05. В этот коридор выходит лестница 2 типа, которая соединяет только первый этаж и подвал. На 1 этаже это именно лестница, не клетка, она выходит в так называемый тамбур 132. В этот же тамбур выходят помещения 1 этажа и тамбур-шлюз 130. Через тамбур-шлюз мы попадаем на улицу. Вопросы: 1) Из коридора подвала п05 я делаю дымоудаление. Куда делать подпор? Если в лестницу, то считать, как подпор в лестничную клетку? Или в подвале перед лестницей нужно устроить тамбур-шлюз (п. 7.14 е СП7) и делать подпор туда? В этом случае по какой формуле считать? Посчитала по формуле 44 методики ВНИИПО и получила подпор в 100 м3/ч (избыточное Р=20 Па) против дымоудаления в 12730 м3/ч. Усомнилась. 2) Так как лифт с режимом перевозки пожарных подразделений, я делаю подпор в шахту лифта. Нужно ли делать компенсирующее дымоудаление на 1, 2 и 3 этажах? Заранее спасибо всем за ответ!
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 15)
|
8.2.2016, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(nok7 @ 8.2.2016, 14:32)  Добрый день! Прошу помочь разобраться. Имеется 3-х этажное здание ФОК (ниже 28 м) с подвалом. Один лифт, который останавливается только на надземных этажах. По СП7 дымоудалению подлежит только коридор подвала п05. В этот коридор выходит лестница 2 типа, которая соединяет только первый этаж и подвал. На 1 этаже это именно лестница, не клетка, она выходит в так называемый тамбур 132. В этот же тамбур выходят помещения 1 этажа и тамбур-шлюз 130. Через тамбур-шлюз мы попадаем на улицу. Вопросы: 1) Из коридора подвала п05 я делаю дымоудаление. Куда делать подпор? Если в лестницу, то считать, как подпор в лестничную клетку? Или в подвале перед лестницей нужно устроить тамбур-шлюз (п. 7.14 е СП7) и делать подпор туда? В этом случае по какой формуле считать? Посчитала по формуле 44 методики ВНИИПО и получила подпор в 100 м3/ч (избыточное Р=20 Па) против дымоудаления в 12730 м3/ч. Усомнилась. 2) Так как лифт с режимом перевозки пожарных подразделений, я делаю подпор в шахту лифта. Нужно ли делать компенсирующее дымоудаление на 1, 2 и 3 этажах? Заранее спасибо всем за ответ! 1. Это Вы погорячились! Смотрите п. 7.1 СП 7 - получается, что требуется предусматривать ДУ (а также компенсирующий приток) для коридоров/вестибюлей, примыкающих к лифту для пож. подразделений 2. пом. 130 - это просто тамбур, а не ТШ (не зависимо от того, как его обозвали малограмотные архитекторы). ТШ служит для нераспротранения пожара/дыма, при этом "улицу" от пожара в здании защищать не требуется! 3. Такое объёмно-планировочное решение нормам пож. безопасности не соответствует - поэтому нет и методики противодымной защиты для такой планировки 4. Следует говорить не о подпоре, а о компенсирующем притоке для помещений с ДУ в соответствии с СП 7. 5. К Вашему объекту не относится (см. выше), но для ТШ на пути эвакуации расчёт ведётся на открытую дверь - 100 м3/ч никак не получится!
|
|
|
|
|
8.2.2016, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205904

|
Цитата(ИОВ @ 8.2.2016, 15:04)  1. Это Вы погорячились! Смотрите п. 7.1 СП 7 - получается, что требуется предусматривать ДУ (а также компенсирующий приток) для коридоров/вестибюлей, примыкающих к лифту для пож. подразделений Поясните, пожалуйста. В п.7.1 СП7 ничего не говорится о ДУ из коридоров, примыкающих к лифту. Мне нужно сделать ДУ из коридоров на всех этажах , где останавливается пожарный лифт? Какой это пункт СП7? Цитата 2. пом. 130 - это просто тамбур, а не ТШ (не зависимо от того, как его обозвали малограмотные архитекторы). ТШ служит для нераспротранения пожара/дыма, при этом "улицу" от пожара в здании защищать не требуется! 3. Такое объёмно-планировочное решение нормам пож. безопасности не соответствует - поэтому нет и методики противодымной защиты для такой планировки 4. Следует говорить не о подпоре, а о компенсирующем притоке для помещений с ДУ в соответствии с СП 7. 5. К Вашему объекту не относится (см. выше), но для ТШ на пути эвакуации расчёт ведётся на открытую дверь - 100 м3/ч никак не получится! Как же мне быть-то?  Посчитать компенсирующий приток на открытую дверь? А куда подавать?
|
|
|
|
|
8.2.2016, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(nok7 @ 8.2.2016, 16:05)  Поясните, пожалуйста. В п.7.1 СП7 ничего не говорится о ДУ из коридоров, примыкающих к лифту. Мне нужно сделать ДУ из коридоров на всех этажах , где останавливается пожарный лифт? Какой это пункт СП7? Вам надо полистать соответствующие темы - много раз обсуждалось! Цитата 7.1 ... Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается. А подпор в ЛШ для пожарных и есть приточная противодымная, которую запрещается предусматривать без вытяжной противодымной вентиляции. Цитата(nok7 @ 8.2.2016, 16:05)  Как же мне быть-то?  Посчитать компенсирующий приток на открытую дверь? А куда подавать? Во-первых, внимательно прочесть СП 7 и разобраться с терминологией, понять что приточная противодымная вентиляция подразделяется на приток для создания подпора и компенсирующий приток для помещений с ДУ. Во-вторых, совместно с архитекторами и ГИПом приводить планировочные решения в соответствие с действующими нормами пож. безопасности. И только по нормативным планировкам принимать решения по противодымной вентиляции и соответствующим расчётам.
Сообщение отредактировал ИОВ - 8.2.2016, 16:23
|
|
|
|
|
8.2.2016, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205904

|
По поводу п.7.1 СП7 это и был мой второй вопрос в первом посте. То есть мне надо делать компенсирующее приток ДУ. Но во всех методиках говорится о компенсирующем притоке, формулы для компенсирующего притока. Как считать компенсирующее дымоудаление?
Планировочные решения поздно приводить в соответствие((( Здание уже построено. Можно лишь вносить какие-то незначительные изменения. Реально прошу помощи, проект сдавать срочно.
|
|
|
|
|
8.2.2016, 17:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Туго у Вас с терминологией .... Нет понятия "компенсирующее дымоудаление"! Есть требование (по п. 7.1) выполнять в Вашем случае самое обычное дымоудаление с традиционным расчётом. Плюс к ДУ из коридоров предусматривать компенсирующий приток в эти коридоры по п. 7.14 к) СП 7.
Для вновь проектируемых или реконструируемых зданий должны выполняться действующие нормы по устройству путей эвакуации и противодымной защите этих путей. Если для существующего здания имеется предписание пож. инспектора - все мероприятия выполняются в соответствии с предписанием (в соответствии с нормами, действовавшими на момент проектирования и ввода в действие объекта). Главное - здесь можно получить советы по Вашим решениям/расчётам только в рамках действующих норм и существующих методик расчётов. Любое решение вне норм, в том числе по расчёту, является волевым и бездоказательным. Увы ...
|
|
|
|
|
8.2.2016, 18:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205904

|
Хорошо, с коридорами и лифтами разобралась. Спасибо! Но что делать с лестницей из подвала на 1 этаж? Я поняла Вас, что с ГИПами надо пересматривать планировку и приводить к нормам. И все проблемы с ДУ вылезли из планировок. Но велика вероятность, что планировка не поменяется, а от меня ждут проект по вентиляции. Может устроить тамбур-шлюз в подвале перед этой лестницей и сделать туда приток? Или просто в нижнюю часть коридора подать компенсацию? И еще вопрос: я так и не разобралась, если коридоры/холлы подвала и надземных этажей одного назначения в одном пожарном отсеке, можно ли объединять их в одну систему ДУ?
|
|
|
|
|
8.2.2016, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Коридоры можно объединить - послушайте тут ответ на 5-й вопрос
|
|
|
|
|
9.2.2016, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205904

|
Еще вопрос: по существующим планировкам нужна отдельная подача воздуха в лифтовые тамбуры (помимо лифтовой шахты)?
|
|
|
|
|
9.2.2016, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
К nok7: по несоответствию эв. путей пож. инспектор в первую очередь будет руководствоваться нормой СП 1 Цитата 4.1.4 Мероприятия и средства, предназначенные для спасения людей, а также выходы, не соответствующие требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, при проектировании путей эвакуации из помещений и зданий не учитываются. Т.о. этот выход вообще не будет считаться эвакуационным - т.е. из части помещений здания вообще нет эвакуационных выходов (в терминологии норм)! Цитата(nok7 @ 9.2.2016, 10:13)  Еще вопрос: по существующим планировкам нужна отдельная подача воздуха в лифтовые тамбуры (помимо лифтовой шахты)? Какими нормами Вы руководствуетесь, задавая этот вопрос?
|
|
|
|
|
9.2.2016, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205904

|
Изначально эти холлы назывались "безопасные зоны". Тогда по п. 7.14 р. В новых планировках это "лифтовые тамбуры". И тогда туда вроде как не нужно делать подачу воздуха, так как эти холлы на надземных этажах. Я решила уточнить.
|
|
|
|
|
9.2.2016, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Предлагаю всегда читать и применять нормы к сегодняшней планировке, а не к тому, что " было раньше"
|
|
|
|
|
9.2.2016, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205904

|
Спасибо большое! А вот у меня еще возник вопрос по поводу лестничной клетки 106. На 2 и 3 этажах она будет эвакуационная. Так как лифт пожарный - делаю подпор в шахту лифта. Так как есть противодымный приток, по п. 7.1 СП7 делаю дымоудаление из коридоров. А лестничная клетка запроектирована Л1. Превращается ли она из Л1 в Н2 при таких условиях? Я имею в виду, что подачу воздуха можно делать в лестничную клетку и из нее будет идти компенсация на удаляемый объем воздуха из коридора.
Сообщение отредактировал nok7 - 9.2.2016, 17:11
|
|
|
|
|
9.2.2016, 18:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(nok7 @ 9.2.2016, 16:59)  ... А лестничная клетка запроектирована Л1. Превращается ли она из Л1 в Н2 при таких условиях? Я имею в виду, что подачу воздуха можно делать в лестничную клетку и из нее будет идти компенсация на удаляемый объем воздуха из коридора. Необходимость устройства в здании незадымляемых ЛК регламентируется соответствующими нормами пож. безопасности - никаких превращений нормы не предусматривают!Компенсирущий приток Вы обязаны подавать в помещение с ДУ, а не в смежное с ним - смотрите ответ ББ
|
|
|
|
|
9.2.2016, 19:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205904

|
У меня проблема с устройством приточной шахты((( Заказчик не хочет ничего менять в планировках. Еле-еле вытяжную шахту выбила. Еще вопрос уже по пожарным лифтам. Ведь если бы лифт был обычным, то подпор туда делать не надо и не надо ДУ. Пожарные лифты устраиваются в зданиях в соответствии с ФЗ-123 ст. 90 п.15. Мое здание ФОК под этот пункт не попадает. Но с другой стороны пожарный лифт может использоваться для перевозки МГН. Есть ли нормы, обязывающие устраивать пожарные лифты в зданиях для перевозки МГН? Все ли здания подлежат мероприятиям для МГН?
|
|
|
|
|
9.2.2016, 20:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Почти все обществ. здания д.б. доступны для МГН - есть СП 59 и Раздел 10 в ПП РФ №87. Отсутствие доступности для МГН в проекте д.б. официально согласовано с Департаментом соц. защиты - надеюсь, понимаете, что для ФОКа никто не согласует такое (это ж не центр подготовки космонавтов) По лифтам сами разбирайтесь с АР по СП 59 и СП 118 - там не всегда нужны лифты. Если 2 и 3 этажи доступны для инвалидов, то должны быть и зоны МГН - самостоятельно МГН по лестницам не эвакуируются. Для зон МГН предусматривается подпор, а след. по п. 7.1 СП 7 требуется и ДУ
По № 123-ФЗ - надо смотреть ФЗ с изменениями, в статье 90 уже давно нет п. 15 (исключили). Но по обсуждаемому вопросу надо смотреть ст.89, п. 15, если, конечно, лифт вообще есть)
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|