> Зоны безопасности МГН и дымоудаление из коридора
niko2105
сообщение 8.2.2016, 21:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Добрый день, уважаемые форумчане!
Проектируется трехэтажная поликлиника. В здании присутствует лифт и подъемник для инвалидов. Лифт во время пожара предназначен для перевозки пожарных подразделений. Соответственно по п.7.14 б) из СП 7.13130 в шахту лифта делается подпор.
1 По пункту 7.1 приточная противодымная невозможна без вытяжной системы. Соответственно делаем дымоудаление из коридора? Я набросал из-за длины коридора две шахты с дымовыми клапанами(красного цвета, объединяются на кровле).
2. На 3 этаже коридор не разделен дверями , поэтому правильно ли я понимаю, что полученный расход я делю на 2 и вешаю эти 50% на каждую шахту?
3. Но на 1 и 2 этаже коридор разделен дверями(непротивопожарными) , как быть здесь? Значит все таки здесь нужно из каждой шахты тянуть по 100%? Значит и c 3 эт. тянуть с каждой шахты по 100%? Тогда правильно разделить коридор на 3эт. также на 2 части?
4. Для двух шахт дымоудаления две шахты компенсации? Для каждой части коридора?
5. По заданию архитектора, все три лестничные клетки не являются незадымляемыми, соответственно подпор в них не требуется? Даже несмотря на дымоудаление из коридора?
6. Синими кружками обозначены зоны безопасности МГН, у меня сразу возник вопрос - в правильную ли сторону показано открывание дверей? Просто в эти зоны делаю подпор, а значит двери будут сами открываться в сторону от зоны МГН.
7. Воздух в зоны безопасности МГН подаю 2 вентиляторами (расход на открытую и на закрытую двери), нужно ли ставить КИД в стены зон МГН м в стену шахты лифта для перевозки пожарных подразделений?Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 162,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65

Заранее бдагодарен всем откликнувшимся)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.2.2016, 23:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Мало того, что Вы задаёте свои вопросы не в соответствующих уже существующих темах, Вы зачем-то плодите свои собственные темы по одному и тому же объекту! thumbdown.gif Вот Ваша же тема по этой поликлинике. Вы считаете правильным игнорировать Правила Форума?

По коридорам вопросы много раз обсуждались - пользуйтесь поиском.

Размещать зону безопасности перед обычным подъёмником для инвалидов нельзя - тогда это уже д.б. ещё один лифт для пожарных. Это тоже совсем недавно обсуждали здесь
См. ФЗ-123, статья 89:
Цитата
15. Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений. При этом к указанным лифтам предъявляются такие же требования, как к лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны. Такие лифты могут использоваться для спасения групп населения с ограниченными возможностями передвижения во время пожара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 9.2.2016, 9:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Каюсь, каюсь, неопытен в этом вопросе bang.gif
Насчет подъемника для инвалидов спасибо большое)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 9.2.2016, 9:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Подскажите пожалуйста тогда насчет открывания дверей, я все никак не могу согласиться с архитектором и считаю что открывание дверей в зоны МГН показано неверно, прав ли я?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.2.2016, 11:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



1. На 1-ом эт. зона безопасности вообще не нужна - рядом расположен выход из здания с пандусом для МГН
2. Открывание дверей в Вашем случае - как угодно - см. п. 4.2.6 б) СП1
3. Для чего предусмотрена дверь из ЛК в лифтовый холл? совершенно не понятен её смысл
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 9.2.2016, 12:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Насчет двери из ЛК в лифтовый холл озадачу архитектора.
Условно будет в зону МГН подаваться 10000 кубов при открытой двери. Сможет ли человек при этом дверь закрыть за собой, если они открываются как на плане? Сомнительно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 2:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных