> Дымоудаление из подвала ресторана
mad
сообщение 9.2.2016, 16:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 5.11.2014
Из: ижевск
Пользователь №: 249858



Уважаемые коллеги, просьба помочь советом.

Имеется кафе с рестораном на первом и подземном этаже(планировки прилагаются).

В соответствии с СП 7.13330 п 7.2 ж) необходимо запроектировать дымоудаление из обеденного зала подземного этажа.

Прав ли я если буду подавать приточный воздух(на компенсацию дымоудаления) в холл? Не будет ли он уходить на первый этаж, т.к. имеется лестница открытого типа?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____1______.pdf ( 562,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 96,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.2.2016, 19:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



1. Читайте вместе с архитекторами СП 1:
- по п. 7.1.7 лестница из подвала на 1-й этаж не является эвакуационной;
- тогда не выполняются требования п. 4.2.1 о наличии не менее 2-х эв. выходов

2. Мне даже интересно – по какой методике Вы там ДУ считаете? Практически у Вас получается атриум с отм. пола на уровне подвала – это возможно только по СТУ и не при Ваших планировках. Так что вряд ли Вы сможете защитить на соответствие нормам любое своё решение/расчёт по ДУ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mad
сообщение 10.2.2016, 7:46
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 5.11.2014
Из: ижевск
Пользователь №: 249858



Цитата(ИОВ @ 9.2.2016, 20:48) *
1. Читайте вместе с архитекторами СП 1:
- по п. 7.1.7 лестница из подвала на 1-й этаж не является эвакуационной;
- тогда не выполняются требования п. 4.2.1 о наличии не менее 2-х эв. выходов

2. Мне даже интересно – по какой методике Вы там ДУ считаете? Практически у Вас получается атриум с отм. пола на уровне подвала – это возможно только по СТУ и не при Ваших планировках. Так что вряд ли Вы сможете защитить на соответствие нормам любое своё решение/расчёт по ДУ


спасибо ИОВ, по первому пункту понял. буду разговаривать с архитектором

а что вас не устраивает по расчету ДУ? расчет собираюсь производить по Методических рекомендаций ВНИИПО. Единственный вопрос у меня возникает по подпору, но думаю эта проблема решится как только разберемся с лестницей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.2.2016, 8:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Т.е. считать будете для атриума?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mad
сообщение 10.2.2016, 9:17
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 5.11.2014
Из: ижевск
Пользователь №: 249858



Цитата(ИОВ @ 10.2.2016, 9:15) *
Т.е. считать будете для атриума?


1 этаж отделен от подвала перекрытием. на 1 этаже второй зал с антресолью
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.2.2016, 10:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



В подвале лестница справа тоже не выгорожена - вот дым туда и пойдёт, а там как раз тоже эв. выход
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mad
сообщение 10.2.2016, 10:52
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 5.11.2014
Из: ижевск
Пользователь №: 249858



Цитата(ИОВ @ 10.2.2016, 11:14) *
В подвале лестница справа тоже не выгорожена - вот дым туда и пойдёт, а там как раз тоже эв. выход


там дверь будет стоять(на плане не отобразили) из зала в коридор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 17:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных