Эксперт ВК согласовал без вопросов, эксперт ПБ сдался, главный уперся, запросил доказать, что напор у ПГ будет нормативный.
Вообщем, согласовали. Больше кричали, что "нельзя", а пункт так и не смогли пришить, нельзя и все, обосновать просто, что у меня тупик, а не ввод от точки подключения сделан. На словах нашего спеца ПБ пугали, что его раздел не согласуют.... согласовали, никуда не делись.
А писали так : Нужно доказать эксперту, что запроектирована ТУПИКОВАЯ СЕТЬ ВОДОПРОВОДА!!! Эксперт читает чертежи, что гидрант запроектирован на вводе в здание.
Размещение ПГ на водопроводных вводах не соответствуют требованиям пункта 8.6 СП 8.13130.2009
"ПГ следует устанавливать на кольцевых участках водопрово-дных линий" – общее правило. "Допускается установка ПГ на тупиковых линиях" – исключе-ние из общего правила, расши-рительному толкованию не подлежит. Определения терминов водопроводная кольцевая и тупиковая сеть и водопроводный ввод закреп-лены в пп.47-49 ГОСТ 25151-82.
Расписала им какой расход и напор у каждого ПГ.
Сообщение отредактировал Гениальная - 23.4.2018, 17:40
|