Гениальная
сообщение 19.4.2018, 16:06
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981



до копеек, то тупик 140 м от существующего кольца

Сообщение отредактировал Гениальная - 19.4.2018, 16:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 23.4.2018, 11:45
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Тогда с экспертом надо побеседовать. Что шьет? Какой пункт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гениальная
сообщение 23.4.2018, 17:37
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981



Эксперт ВК согласовал без вопросов, эксперт ПБ сдался, главный уперся, запросил доказать, что напор у ПГ будет нормативный.

Вообщем, согласовали. Больше кричали, что "нельзя", а пункт так и не смогли пришить, нельзя и все, обосновать просто, что у меня тупик, а не ввод от точки подключения сделан. На словах нашего спеца ПБ пугали, что его раздел не согласуют.... согласовали, никуда не делись.


А писали так :
Нужно доказать эксперту, что запроектирована ТУПИКОВАЯ СЕТЬ ВОДОПРОВОДА!!!
Эксперт читает чертежи, что гидрант запроектирован на вводе в здание.

Размещение ПГ на водопроводных вводах не соответствуют требованиям пункта 8.6 СП 8.13130.2009

"ПГ следует устанавливать на кольцевых участках водопрово-дных линий" – общее правило. "Допускается установка ПГ на тупиковых линиях" – исключе-ние из общего правила, расши-рительному толкованию не подлежит. Определения терминов водопроводная кольцевая и тупиковая сеть и водопроводный ввод закреп-лены в пп.47-49 ГОСТ 25151-82.

Расписала им какой расход и напор у каждого ПГ.

Сообщение отредактировал Гениальная - 23.4.2018, 17:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 23.4.2018, 19:59
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Молодец! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных