Цитата(romulx @ 17.8.2018, 8:31)

а что на счет пункта 7.1.2 СП30...16 ?
Трубопроводы систем водопровода холодной и горячей воды следует выполнять из труб и соединительных деталей, срок службы которых при температуре воды 20°С и нормативном давлении составляет не менее 50 лет, а при температуре 75°С и нормативном давлении - не менее 25 лет.
Я что-то не нашел срок службы грувлоков более 25 лет.
А срок для соединений резьбой есть?
Еще вопрос: а нужно ли и сами грувлоки вместе с трубой изолировать?
Думаю - да, но монтажники спрашивают как это сделать?!
а срок службы оцинкованной трубы нашли? почему она порой через 2-3 года вся в решето превраается? где то правда стоит и по 50+ лет.
где то было, что резьбовые соединения должны быть перемонтированы через какое-то время.
изолировать нужно все. и фланцы. можно рулонную изоляцию нарезать полосками и поверх намотать. закрепить алюминиевым скотчем и поверх обычным закрепить

почему то только так держится долго и надежно.
у импортных балансиров не дешевых упаковка идет в плотный темный пенопласт. так вот это не упаковка, а комплект изоляции.
speleos а можете уточнить по инструменту: какой именно имете в виду?
Сообщение отредактировал jiexawcr - 8.10.2021, 12:23