> Совмещенная противопожарная система, счетчик
85Muslim851
сообщение 10.2.2016, 7:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 20.4.2015
Пользователь №: 265830



Добрый вечер! Я так понимаю что в системе противопожарного водоснабжения не требуется счетчик исходя из СП30, но в системе совмещенного противопожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения нужен, или отдельной веткой выводить хоз-пить воду со счетчиком?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 10.2.2016, 7:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Я ставлю на каждой ветке типа как в этом типовом.

Сообщение отредактировал MEX-74 - 10.2.2016, 7:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
85Muslim851
сообщение 10.2.2016, 8:16
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 20.4.2015
Пользователь №: 265830



спасибо! а должен ли быть у нас сухотруб в тупиковой системе или не важно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chea
сообщение 10.2.2016, 9:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235



В системе объединенного водопровода проверяете счетчик на пропуск максимального расхода с учетом пожара, если так не получается, делаете вокруг счетчика обводную линию с учтановкой электроприводного затвора с открытием от кнопок у пожарных кранов, или с пуском пож. насосов - п. 7.2.8, 7.2.11 СП30.

Сухотрубом выполняются трубопроводы в неотапливаемых помещениях
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.2.2016, 10:18
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(chea @ 10.2.2016, 10:01) *
В системе объединенного водопровода проверяете счетчик на пропуск максимального расхода с учетом пожара, если так не получается, делаете вокруг счетчика обводную линию с учтановкой электроприводного затвора с открытием от кнопок у пожарных кранов, или с пуском пож. насосов - п. 7.2.8, 7.2.11 СП30.

Самое надёжное - комбинированный счётчик. И малый расход считает и пожар пропускает с учётом. Водоканал доволен и без кнопок с электрозадвижками.
http://schetchikivody.com/vshnk.htm
http://www.tehnopostavka.ru/kipia/index.php?productID=1191
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
85Muslim851
сообщение 10.2.2016, 12:40
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 20.4.2015
Пользователь №: 265830



спасибо всем, получил исчерпывающие ответы на мои вопросы)_)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olleg
сообщение 10.2.2016, 13:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49165



А вот наш водоканал почему то недоволен счетчиками , которые пропускают суммарный расход, всегда заставляют делать обводную с эл. задвижкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.2.2016, 13:53
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(olleg @ 10.2.2016, 14:28) *
А вот наш водоканал почему то недоволен счетчиками , которые пропускают суммарный расход, всегда заставляют делать обводную с эл. задвижкой.

А если в колодце? А если жилищно-торговый комплекс где штук 200-300 ПК надо проводами с кнопками обвязывать на 14 этажах в разных корпусах?
Подключайте зака и пожарных - нет оснований требовать более дорогое и менее надёжное решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 16:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных