Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> совмещенная система противопожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения, автоматизация от датчиков давления
altair032
сообщение 10.2.2016, 21:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.12.2012
Пользователь №: 175635



Добрый вечер!
Возникла проблема автоматизации системы совмещенного противопожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения. Используется одна насосная станция, которая управляется датчиком давления после мембранного бака. Для перехода в пиковый (пожарный) режим ставлю второй датчик давления с более высокими уровнями давления. Давление для хоз-питья необходимо порядка 41 м, а для пожаротушения - 55 м.Поэтому ставим две системы регулировки по давлению - в обычном режиме и в режиме "пожар"
Может кто-то сталкивался? Будет ли так работать?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________.pdf ( 362,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 11.2.2016, 8:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Как у Вас система в "пожар" переходит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.2.2016, 10:08
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(altair032 @ 10.2.2016, 22:41) *
Добрый вечер!
Возникла проблема автоматизации системы совмещенного противопожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения. Используется одна насосная станция, которая управляется датчиком давления после мембранного бака. Для перехода в пиковый (пожарный) режим ставлю второй датчик давления с более высокими уровнями давления. Давление для хоз-питья необходимо порядка 41 м, а для пожаротушения - 55 м.Поэтому ставим две системы регулировки по давлению - в обычном режиме и в режиме "пожар"
Может кто-то сталкивался? Будет ли так работать?

А зачем? Держите давление 55 м и ставьте регуляторы давления для хозпитьевых. Иначе и смысла нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 11.2.2016, 14:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Должно быть одинаковое давление, читайте СП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altair032
сообщение 11.2.2016, 21:49
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.12.2012
Пользователь №: 175635



В систему "пожар" насосы переходят по контактам на пожарных кранах на кран-комплектах. Срабатывает импульсное реле-затем промежуточное реле, которое переключает систему на датчик давления №2

А какие регуляторы поставить на хоз-питье, если держать на вводе 55? Что-то типа редуктора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altair032
сообщение 11.2.2016, 22:06
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.12.2012
Пользователь №: 175635



А где в СП про одинаковое давление написано? - не найду для этого случая, если можно, поделитесь ссылкой, пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 11.2.2016, 22:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Цитата(Serg Ivanov @ 11.2.2016, 12:08) *
А зачем? Держите давление 55 м и ставьте регуляторы давления для хозпитьевых. Иначе и смысла нет.


Какой-то вредный совет. А где же энергосбережение???
ТС, у вас насосная с ЧП или как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 11.2.2016, 22:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Цитата(Serg Ivanov @ 11.2.2016, 12:08) *
А зачем? Держите давление 55 м и ставьте регуляторы давления для хозпитьевых. Иначе и смысла нет.


Какой-то вредный совет. А где же энергосбережение???
ТС, у вас насосная с ЧП или как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altair032
сообщение 11.2.2016, 22:33
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.12.2012
Пользователь №: 175635



Да с ЧП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 11.2.2016, 22:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



От сигнала пожарки замыкаете/размыкаете дискретный вход ЧП, таким образом меняете уставку давления. ДД один.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altair032
сообщение 11.2.2016, 22:46
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.12.2012
Пользователь №: 175635



Вообще-то была такая идея- только на пульте Villo такого входа не нахожу

Вот характеристика насосной станции
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.doc ( 169,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 11.2.2016, 23:08
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Тут, к сожалению не подскажу. Далеко не каждый день налаживаю сей девайс. Запросите у производителя данную возможность.
Ну и Villo пишется как Wilo.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 11.2.2016, 23:30
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Второй датчик можно использовать не для регулирования, а только для отложенного пуска насосов. Это если на момент прихода сигнала "Пожар" в системе уже есть давление 55м. Тогда насосная станция запускается не сразу, а при падении давления ниже 55м.
Но запустив насосную станцию, её уже нельзя останавливать до окончания пожара. Возможно только переключиться на резервный насос при отказе основного.
PS
Пока писал, тут уже ПЧ появился...

Если ПЧ, то допускаются только ПЧ с пожарным сертификатом. У них есть дискретный вход "Пожар", по которому отключаются все защитные функции.

Сообщение отредактировал and - 11.2.2016, 23:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altair032
сообщение 12.2.2016, 0:14
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.12.2012
Пользователь №: 175635



На пульте управления Wilo ) есть контакты: "Сигнал внешнего включения", видимо, для простого включения всех насосов без органичений во время пожара.
Отключение тогда вручную, что нормально при пожаре.
Вот так преобразовалась схема- еще уточню с продавцами насосных станций.
Огромное СПАСИБО за консультации!!! В голове прояснилось- то трудно, конечно, представлялось щелканье от двух датчиков))

Сообщение отредактировал altair032 - 12.2.2016, 0:15
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________.pdf ( 66,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
engener2010
сообщение 12.2.2016, 8:33
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 16.11.2010
Пользователь №: 81406



altair032, может вам поможет. Применял пожарные насосные установки совмещенного типа "АНПУ ВС" фирмы Линас (они делают свои установки на базе насосов grundfos), с двумя датчиками давления. Посмотрите у них в каталоге есть схема автоматики. Но как сказал сам производитель лучше делать раздельные насосные установки, мол проще регулирование и работа системы. Хотя не вижу особых сложностей с вариантом совмещённого типа.

Сообщение отредактировал engener2010 - 12.2.2016, 8:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  anpu_cr.pdf ( 3,72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 68
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.2.2016, 10:46
Сообщение #16


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(altair032 @ 11.2.2016, 22:49) *
А какие регуляторы поставить на хоз-питье, если держать на вводе 55? Что-то типа редуктора?

Да. Есть типовые схемы водомерных узлов с регуляторами давления.

Цитата(coverart @ 11.2.2016, 23:18) *
Какой-то вредный совет. А где же энергосбережение???
ТС, у вас насосная с ЧП или как?

Для энергосбережения увеличьте диаметры и уменьшится напор на пожар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 12.2.2016, 11:30
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Цитата(Serg Ivanov @ 12.2.2016, 12:46) *
Да. Есть типовые схемы водомерных узлов с регуляторами давления.


Для энергосбережения увеличьте диаметры и уменьшится напор на пожар.


Да что вы все впарить пытаетесь ненужных вещей. Регуляторы давления, увеличенные трубы ЗАЧЕМ??? Для регулирования давления есть частотник на насосной. А пожара, дай бог, вообще никогда не будет, нафига увеличивать диаметры, если можно обойтись существующей автоматикой???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altair032
сообщение 12.2.2016, 12:47
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.12.2012
Пользователь №: 175635



Цитата
altair032, может вам поможет. Применял пожарные насосные установки совмещенного типа "АНПУ ВС" фирмы Линас (они делают свои установки на базе насосов grundfos), с двумя датчиками давления. Посмотрите у них в каталоге есть схема автоматики. Но как сказал сам производитель лучше делать раздельные насосные установки, мол проще регулирование и работа системы. Хотя не вижу особых сложностей с вариантом совмещённого типа.


Спасибо за материал. Схемы подходят, но, по-моему, для работы с открытыми баками, однако можно заказчику предложить. Я раньше применяла - только сейчас открытые баки не хотят ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 12.2.2016, 13:01
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата
А где в СП про одинаковое давление написано? - не найду для этого случая, если можно, поделитесь ссылкой, пожалуйста

СП 30.1330. п.5.3.2


Сообщение отредактировал MEX-74 - 12.2.2016, 13:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 12.2.2016, 14:19
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Цитата(MEX-74 @ 12.2.2016, 13:01) *
СП 30.1330. п.5.3.2

Цитата
5.3.2 Для объединенных систем хозяйственно-противопожарного водопровода сети трубопроводов следует принимать по наибольшему расчетному расходу и давлению воды:
на нужды водопотребления согласно настоящему своду правил; на нужды пожаротушения согласно СП 10.13130.

где тут сказано что давление на этих системах должно быть одинаковым? принимать надо по максимальному давлению и расходу, чтобы система обеспечила максимальные необходимые параметры, про одинаковость давлений тут ни слова!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 12.2.2016, 14:43
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



дмитрий01
Помоему все ясно и понятно написано - принимать давление которое больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 12.2.2016, 15:22
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Цитата(MEX-74 @ 12.2.2016, 14:43) *
дмитрий01
Помоему все ясно и понятно написано - принимать давление которое больше.

логично же что для параметров той же насосной станции нельзя принимать параметры меньшие, чем должны быть. Это говорится в пункте. Тоже относится и к трубам, чтобы обеспечивали максимальных расход воды. Но чтобы и одну и вторую систему приводить к одному рабочему давлению это нелогично и не правильно, автор решил поставить частотник, тоже вариант, закон ему не запрещает. Одинаковый напор вы при всем желании никак не сможете обеспечить даже в одной системе, у вас на одном этаже одно давление, на другом другое, поэтому мы ставим диафрагмы на кранах. Если он не хотят ставить регуляторы, то частотник остается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.2.2016, 16:16
Сообщение #23


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(coverart @ 12.2.2016, 12:30) *
Да что вы все впарить пытаетесь ненужных вещей. Регуляторы давления, увеличенные трубы ЗАЧЕМ??? Для регулирования давления есть частотник на насосной. А пожара, дай бог, вообще никогда не будет, нафига увеличивать диаметры, если можно обойтись существующей автоматикой???

Можно. Если расставить кнопки по всем ПК. А можно и не расставлять. Что лучше - от объекта зависит.
Ну и СНиП/СП читать - там всё про допустимое давление в системах и на приборах ясно написано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 20:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных