Здравствуйте уважаемые коллеги. Запроектировали гостиницу, в номерах предусмотрена вентиляция , кондиционирование и конечно-же отопление. Сдали в экспертизу и через некоторое получаем замечание : – обоснование расхода тепла на инфильтрацию воздуха в расчете теплопотерь наружными ограждающими конструкциями при устройстве в помещениях приточной вентиляции с механическим побуждением (пункт 3 «Положения…»).
Делать перерасчет теплопотерь напрашивается, а может попробовать отписаться? Например: - инфильтрация учтена в расчете теплопотерь с учетом того, что приточная вентиляция будет работать только в дневное время , а именно во время работы основного обслуживающего персонала на этажах. И основные теплопотери приходятся на ночное время. То есть без расхода на нагрев инфильтрации воздуха не обойтись. Есть у кого-нибудь опыт в решение этого вопроса? Заранее спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал Влад5 - 11.2.2016, 8:48
|
|
|
|
|
11.2.2016, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12666
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Влад5 @ 11.2.2016, 8:45)  Запроектировали гостиницу, в номерах предусмотрена вентиляция , кондиционирование и конечно-же отопление. Сдали в экспертизу и через некоторое получаем замечание : – обоснование расхода тепла на инфильтрацию воздуха в расчете теплопотерь наружными ограждающими конструкциями при устройстве в помещениях приточной вентиляции с механическим побуждением (пункт 3 «Положения…»).
Делать перерасчет теплопотерь напрашивается, а может попробовать отписаться? Например: - инфильтрация учтена в расчете теплопотерь с учетом того, что приточная вентиляция будет работать только в дневное время , а именно во время работы основного обслуживающего персонала на этажах. И основные теплопотери приходятся на ночное время. То есть без расхода на нагрев инфильтрации воздуха не обойтись. Стесняюсь спросить - это гостиница только дневного пребывания? Первый раз слышу про вентиляцию для обслуживающего персонала в номерах гостиницы - традиционно для гостей Интересно, какой это регион с таким климатом, что теплопотери нужно рассчитывать только для ночного времени?
|
|
|
|
|
11.2.2016, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048

|
Цитата через некоторое получаем замечание : – обоснование расхода тепла на инфильтрацию воздуха в расчете теплопотерь наружными ограждающими конструкциями при устройстве в помещениях приточной вентиляции с механическим побуждением (пункт 3 «Положения…»). Экспертизу что насторожило? Слишком большой расход тепла на нагрев инфильтрационного воздуха? И на какое пункт 3 «Положения…» ссылка? То ли я ТС не могу понять, то ли вопрос экспертизы...
Сообщение отредактировал FonViZZin - 11.2.2016, 10:36
|
|
|
|
|
11.2.2016, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12666
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Экспертизу, вероятно, насторожил учёт инфильтрации (если по расчётам она велика и очевидна) при мех притоке и полож. дисбалансе. Речь, похоже, о ПП РФ № 87 Цитата 3. Проектная документация состоит из текстовой и графической частей.
Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.
|
|
|
|
|
11.2.2016, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048

|
В любом случае нужно пересматривать расчет теплопотерь. Причем с учетом вентиляции. И вообще, каким образом эксперты определили сколько тепла теряется трансмиссионными потерями и сколько инфильтрацией? В проектную документацию попал расчет теплопотерь? Или они его потребовали, а замечания пришли во второй раз? В любом случае, отписки типа Цитата - инфильтрация учтена в расчете теплопотерь с учетом того, что приточная вентиляция будет работать только в дневное время , а именно во время работы основного обслуживающего персонала на этажах. И основные теплопотери приходятся на ночное время. То есть без расхода на нагрев инфильтрации воздуха не обойтись. делать категорически не стоит. Мало того, что это породит ещё больше вопросов, так ещё и экспертов повеселите...
Сообщение отредактировал FonViZZin - 11.2.2016, 11:41
|
|
|
|
|
11.2.2016, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12666
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Скорее всего, насторожил расход тепла на отопление при мех. вентиляции из "Основных показателей", поэтому и были затребованы и рассмотрены расчёты теплопотерь. Ну, а аргументы ТС для отписки очень весёлые
|
|
|
|
|
17.2.2016, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39290

|
Подскажите пожалуйста какой можно методикой воспользоваться , что бы правильно рассчитать и удовлетворить экспертизу? Объект: гостиница в Сочи, жилые номера, наружные стены - Оконные блоки – алюминиевые с двухкамерными стеклопакетами, с комбинированными профилями с шириной термоизоляционной вставки 18 - 28 мм, с теплоотражающим покрытием(4M1-12Ar-4M1-12Ar-И4)+балконная дверь. Приток механический - 60м3/ч подается в 1-местные номера, 120м3/ч - в двухместные.
Экспертиза давит на то, что есть перерасход тепла.
|
|
|
|
|
17.2.2016, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Влад5 @ 17.2.2016, 13:29)  Экспертиза давит на то, что есть перерасход тепла. Ответьте, что приборы отопления имеют регуляторы по температуре помещения (термостаты) с помощью которых теплопотребление будет оптимизировано. Установленная мощность ОП и расход тепла это разные понятия.
|
|
|
|
|
17.2.2016, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12666
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
У экспертизы пока замечание Цитата(Влад5 @ 11.2.2016, 8:45)  ... получаем замечание : – обоснование расхода тепла на инфильтрацию воздуха в расчете теплопотерь наружными ограждающими конструкциями при устройстве в помещениях приточной вентиляции с механическим побуждением Предлагаемый ответ относится только к теплопотреблению. Следующими будут вопросы по обоснованию тепловых нагрузок в расчёте системы отопления, т.е. завышенных диаметрах трубопроводов и арматуры, а также завышенной площади нагревательных приборов. Нужно пересчитывать теплопотери и СО.
Сообщение отредактировал ИОВ - 17.2.2016, 15:55
|
|
|
|
|
17.2.2016, 20:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 6.4.2007
Пользователь №: 6994

|
Ни разу не получали таких замечаний от экспертизы. Расчеты делали и по Щекину, и МДК 4-05.2004, и по СП50... Скорее всего есть у эксперта основание сделать такое замечание связанное именно с приточной вентиляцией. Может вам проще будет созвониться с экспертом и обговорить, что конкретно его смутило?
|
|
|
|
|
18.2.2016, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39290

|
СПАСИБО! Буду звонить в экспертизу.
|
|
|
|
|
18.2.2016, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39290

|
Пообщался с экспертизой. Надо убирать инфильтрацию , делать перерасчет теплопотерь и системы отопления..(
|
|
|
|
|
18.2.2016, 12:07
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Что и указано было выше. При положительном дисбалансе и механическом притоке речь может идти, скорее, об эксфильтрации.
|
|
|
|
|
18.2.2016, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12666
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Влад5 @ 18.2.2016, 12:05)  Пообщался с экспертизой. Надо убирать инфильтрацию , делать перерасчет теплопотерь и системы отопления..( Совет позвонить эксперту был очень плохим, поскольку эксперт очень грамотно сформулировал замечание и затребовал Цитата ... обоснование расхода тепла на инфильтрацию воздуха в расчете теплопотерь наружными ограждающими конструкциями при устройстве в помещениях приточной вентиляции с механическим побуждением Т.е. в самом замечании уже была подсказка - что в проекте неправильно. ТС лишний раз показал эксперту, что плохо владеет профтемой. Странно, что увидел только совет " позвонить", а все остальные ответы не увидел Цитата(FonViZZin @ 11.2.2016, 11:40)  В любом случае нужно пересматривать расчет теплопотерь. Причем с учетом вентиляции. Цитата(ИОВ @ 17.2.2016, 15:49)  Нужно пересчитывать теплопотери и СО.
|
|
|
|
|
  |