Влад5
сообщение 11.2.2016, 8:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39290



Здравствуйте уважаемые коллеги.
Запроектировали гостиницу, в номерах предусмотрена вентиляция , кондиционирование и конечно-же отопление. Сдали в экспертизу и через некоторое получаем замечание : – обоснование расхода тепла на инфильтрацию воздуха в расчете теплопотерь наружными ограждающими конструкциями при устройстве в помещениях приточной вентиляции с механическим побуждением (пункт 3 «Положения…»).

Делать перерасчет теплопотерь напрашивается, а может попробовать отписаться? Например: - инфильтрация учтена в расчете теплопотерь с учетом того, что приточная вентиляция будет работать только в дневное время , а именно во время работы основного обслуживающего персонала на этажах. И основные теплопотери приходятся на ночное время. То есть без расхода на нагрев инфильтрации воздуха не обойтись.
Есть у кого-нибудь опыт в решение этого вопроса?
Заранее спасибо за ответ.

Сообщение отредактировал Влад5 - 11.2.2016, 8:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.2.2016, 9:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12666
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Влад5 @ 11.2.2016, 8:45) *
Запроектировали гостиницу, в номерах предусмотрена вентиляция , кондиционирование и конечно-же отопление. Сдали в экспертизу и через некоторое получаем замечание : – обоснование расхода тепла на инфильтрацию воздуха в расчете теплопотерь наружными ограждающими конструкциями при устройстве в помещениях приточной вентиляции с механическим побуждением (пункт 3 «Положения…»).

Делать перерасчет теплопотерь напрашивается, а может попробовать отписаться? Например: - инфильтрация учтена в расчете теплопотерь с учетом того, что приточная вентиляция будет работать только в дневное время , а именно во время работы основного обслуживающего персонала на этажах. И основные теплопотери приходятся на ночное время. То есть без расхода на нагрев инфильтрации воздуха не обойтись.

Стесняюсь спросить - это гостиница только дневного пребывания?
Первый раз слышу про вентиляцию для обслуживающего персонала в номерах гостиницы - традиционно для гостей laugh.gif
Интересно, какой это регион с таким климатом, что теплопотери нужно рассчитывать только для ночного времени?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 11.2.2016, 10:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Цитата
через некоторое получаем замечание : – обоснование расхода тепла на инфильтрацию воздуха в расчете теплопотерь наружными ограждающими конструкциями при устройстве в помещениях приточной вентиляции с механическим побуждением (пункт 3 «Положения…»).

Экспертизу что насторожило? Слишком большой расход тепла на нагрев инфильтрационного воздуха? И на какое пункт 3 «Положения…» ссылка?
То ли я ТС не могу понять, то ли вопрос экспертизы...

Сообщение отредактировал FonViZZin - 11.2.2016, 10:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.2.2016, 11:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12666
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Экспертизу, вероятно, насторожил учёт инфильтрации (если по расчётам она велика и очевидна) при мех притоке и полож. дисбалансе.
Речь, похоже, о ПП РФ № 87

Цитата
3. Проектная документация состоит из текстовой и графической частей.

Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 11.2.2016, 11:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



В любом случае нужно пересматривать расчет теплопотерь. Причем с учетом вентиляции. И вообще, каким образом эксперты определили сколько тепла теряется трансмиссионными потерями и сколько инфильтрацией? В проектную документацию попал расчет теплопотерь? Или они его потребовали, а замечания пришли во второй раз? В любом случае, отписки типа
Цитата
- инфильтрация учтена в расчете теплопотерь с учетом того, что приточная вентиляция будет работать только в дневное время , а именно во время работы основного обслуживающего персонала на этажах. И основные теплопотери приходятся на ночное время. То есть без расхода на нагрев инфильтрации воздуха не обойтись.
делать категорически не стоит. Мало того, что это породит ещё больше вопросов, так ещё и экспертов повеселите...

Сообщение отредактировал FonViZZin - 11.2.2016, 11:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.2.2016, 11:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12666
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Скорее всего, насторожил расход тепла на отопление при мех. вентиляции из "Основных показателей", поэтому и были затребованы и рассмотрены расчёты теплопотерь.
Ну, а аргументы ТС для отписки очень весёлые
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Влад5
сообщение 17.2.2016, 14:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39290



Подскажите пожалуйста какой можно методикой воспользоваться , что бы правильно рассчитать и удовлетворить экспертизу?
Объект: гостиница в Сочи, жилые номера, наружные стены - Оконные блоки – алюминиевые с двухкамерными стеклопакетами, с комбинированными профилями с шириной термоизоляционной вставки 18 - 28 мм, с теплоотражающим покрытием(4M1-12Ar-4M1-12Ar-И4)+балконная дверь. Приток механический - 60м3/ч подается в 1-местные номера, 120м3/ч - в двухместные.

Экспертиза давит на то, что есть перерасход тепла.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.2.2016, 15:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Влад5 @ 17.2.2016, 13:29) *
Экспертиза давит на то, что есть перерасход тепла.

Ответьте, что приборы отопления имеют регуляторы по температуре помещения (термостаты) с помощью которых теплопотребление будет оптимизировано. Установленная мощность ОП и расход тепла это разные понятия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.2.2016, 15:49
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12666
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



У экспертизы пока замечание
Цитата(Влад5 @ 11.2.2016, 8:45) *
... получаем замечание : – обоснование расхода тепла на инфильтрацию воздуха в расчете теплопотерь наружными ограждающими конструкциями при устройстве в помещениях приточной вентиляции с механическим побуждением

Предлагаемый ответ относится только к теплопотреблению.
Следующими будут вопросы по обоснованию тепловых нагрузок в расчёте системы отопления, т.е. завышенных диаметрах трубопроводов и арматуры, а также завышенной площади нагревательных приборов.
Нужно пересчитывать теплопотери и СО.

Сообщение отредактировал ИОВ - 17.2.2016, 15:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmr
сообщение 17.2.2016, 20:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 6.4.2007
Пользователь №: 6994



Ни разу не получали таких замечаний от экспертизы. Расчеты делали и по Щекину, и МДК 4-05.2004, и по СП50... Скорее всего есть у эксперта основание сделать такое замечание связанное именно с приточной вентиляцией. Может вам проще будет созвониться с экспертом и обговорить, что конкретно его смутило?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Влад5
сообщение 18.2.2016, 11:02
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39290



СПАСИБО! Буду звонить в экспертизу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Влад5
сообщение 18.2.2016, 12:05
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39290



Пообщался с экспертизой. Надо убирать инфильтрацию , делать перерасчет теплопотерь и системы отопления..(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.2.2016, 12:07
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Что и указано было выше. При положительном дисбалансе и механическом притоке речь может идти, скорее, об эксфильтрации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.2.2016, 12:41
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 12666
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Влад5 @ 18.2.2016, 12:05) *
Пообщался с экспертизой. Надо убирать инфильтрацию , делать перерасчет теплопотерь и системы отопления..(

Совет позвонить эксперту был очень плохим, поскольку эксперт очень грамотно сформулировал замечание и затребовал
Цитата
... обоснование расхода тепла на инфильтрацию воздуха в расчете теплопотерь наружными ограждающими конструкциями при устройстве в помещениях приточной вентиляции с механическим побуждением

Т.е. в самом замечании уже была подсказка - что в проекте неправильно.
ТС лишний раз показал эксперту, что плохо владеет профтемой. Странно, что увидел только совет "позвонить", а все остальные ответы не увидел

Цитата(FonViZZin @ 11.2.2016, 11:40) *
В любом случае нужно пересматривать расчет теплопотерь. Причем с учетом вентиляции.

Цитата(ИОВ @ 17.2.2016, 15:49) *
Нужно пересчитывать теплопотери и СО.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 15:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных