Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Большие сетевые насосы, часто ли их пускают-останавливают на практике?
Gans Mueller
сообщение 13.2.2016, 0:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 18.5.2010
Пользователь №: 57363



Всех приветствую!

Исходная ситуация - районная котельная в Подмосковье, в ней 3 котла ПТВМ-30, вроде как четырехтрубная система. На схеме РУ 6 киловольт - 7 сетевых насосов, самый мощный - 0,63 мегаватта. На частотники денег не дают, хотя эксплуатация давно просит. Намерения - добавить мощности, поставить еще котлы, при этом придется неким образом модернизировать электроснабжение. Поскольку я в основном энергетик электрический, интересует - как часто вообще такие насосы пускают-останавливают? Как мне кажется, раз в сезон? Или по мере подготовки и испытаний их могут туда-сюда несколько раз включать? И как часто бывает, что по какой-либо аварии такой насос останавливается? В моем представлении остановка такого насоса - это некий позор и катастрофа, и бывает это редко. И процессы планового пуска-останова должны сопровождаться манипуляциями с задвижками, чтобы снизить токи на старте. Или как-то еще облегчают процесс? На объекте побываю через пару недель, хотелось бы понимать, с какой концепцией подходить к переработки РУшки и ТПшек. На 0,4 киловольта там из мощных нагрузок в основном дымососы, но с ними как-то понятнее, вентиляторы - вещь давно мне известная, а с насосами советского образца на 6 киловольт как-то раньше не сталкивался... Кто эксплуатировал такие котельные - поделитесь опытом? Нагрузка всегда равномерная? Косинус фи у таких движков всегда адекватный или еще и компенсацию реактивки неплохо бы сразу заложить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 14.2.2016, 19:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6361
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



В насосной первого подъема водоканала были такие насосы. Насосы как насосы, запускаются на закрытую задвижку т.е. на холостом ходу. Иногда когда 2 работали параллельно второй пускали раз в сутки.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 14.2.2016, 19:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arkadii
сообщение 15.2.2016, 8:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 18.1.2016
Пользователь №: 287573



Какие конкретно марки насосов? Какие их фактические параметры работы? Как давно в эксплуатации? Когда последний раз делали ППР?
От ответов на эти вопросы зависят ответы на Ваши
Цитата(Gans Mueller @ 13.2.2016, 2:16) *
интересует - как часто вообще такие насосы пускают-останавливают? Как мне кажется, раз в сезон? Или по мере подготовки и испытаний их могут туда-сюда несколько раз включать? И как часто бывает, что по какой-либо аварии такой насос останавливается? В моем представлении остановка такого насоса - это некий позор и катастрофа, и бывает это редко. И процессы планового пуска-останова должны сопровождаться манипуляциями с задвижками, чтобы снизить токи на старте. Или как-то еще облегчают процесс?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 15.2.2016, 18:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6361
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Arkadii @ 15.2.2016, 8:20) *
Какие конкретно марки насосов? Какие их фактические параметры работы? Как давно в эксплуатации? Когда последний раз делали ППР?
От ответов на эти вопросы зависят ответы на Ваши


А к чему эта информация. Насос это нагрузка на валу электродвигателя и не больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arkadii
сообщение 15.2.2016, 22:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 18.1.2016
Пользователь №: 287573



Цитата(CNFHSQ @ 15.2.2016, 20:40) *
А к чему эта информация. Насос это нагрузка на валу электродвигателя и не больше.

Да нет. Электродвигатель - это привод для насоса и не больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 16.2.2016, 10:34
Сообщение #6


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Перещелкивают такие насосы по одному раз в месяц по графику АВР (аварийного включения резерва), если нет иной необходимости, в основном ремонтной - течь сальников, нагрев или вибрация подшипников, балансировка-разбалансировка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 17.2.2016, 18:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 6361
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Arkadii @ 15.2.2016, 22:12) *
Электродвигатель - это привод для насоса и не больше.

Полностью согласен. Э. останется приводом даже если его перекрасят или не подметут пол . Насосу пофиг чем его будет крутить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAXERion
сообщение 18.2.2016, 20:39
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.2.2016
Пользователь №: 290445



К движку на 630 кВт обычно идет насос СЭ-1250-140. В основном (на котельных тепловых сетей) такие насосные агрегаты работают по графику и, как выше правильно было указано, их раз в месяц "меняют" для равномерной наработки часов.
По статистике работы котельных за сезон 6-7 пусков (учитывая нештатные ситуации). В межотопительный сезон может быть больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 18.2.2016, 20:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Цитата(Gans Mueller @ 13.2.2016, 0:16) *
Всех приветствую!

На частотники денег не дают, хотя эксплуатация давно просит.


А зачем на сетевые насосы частотники? На 6кВ они сумашедших денег стоят, а окупят ли себя затраты, еще вопрос. А куда частотники на 6кВ планируете ставить? Пристройку для них городить? И существующие сети как планируете переделать? Или на 0,4кВ планируете перейти? Так тут сплошное разорение))) Не считая опять капитальных вложений на замену насосов, кабелей (резко увеличивающихся в диаметре, "живой" массе, и цене., так и КПД высоковольтников то поболее будет, однако.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 18.2.2016, 21:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 6361
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(LUCHNICK @ 18.2.2016, 20:58) *
А зачем на сетевые насосы частотники? На 6кВ они сумашедших денег стоят, а окупят ли себя затраты, еще вопрос. А куда частотники на 6кВ планируете ставить? Пристройку для них городить? И существующие сети как планируете переделать? Или на 0,4кВ планируете перейти? Так тут сплошное разорение))) Не считая опять капитальных вложений на замену насосов, кабелей (резко увеличивающихся в диаметре, "живой" массе, и цене., так и КПД высоковольтников то поболее будет, однако.

Частотник на сетевом насосе???? . Наладка сети ведется при определенном расходе и не допускает его колебаний. Ведь так?

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 18.2.2016, 21:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mikki dan
сообщение 19.2.2016, 7:24
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 18.9.2011
Из: Омская область
Пользователь №: 122178



Цитата(CNFHSQ @ 18.2.2016, 21:16) *
Частотник на сетевом насосе???? . Наладка сети ведется при определенном расходе и не допускает его колебаний. Ведь так?


Часто бывают случаи, когда сетевой насос изначально стоит с большим расходом, чем нужно, соответственно, ЧРП позволит снизить расход теплоносителя через насос. Также ЧРП дает мягкий пуск.

По поводу остановок/пусков - это либо аварийная остановка, либо ревизия - замена сальника, но в отопительный сезон остановка сетевого насоса не рекомендуется, если нет мягкого пуска или оператор запустит насос на открытые задвижки, может порвать трассу, поэтому я бы рекомендовал на сетевые насосы большой мощности поставить защиты всех уровней, в т.ч. частотник.
Например, недавно вышел из строя электродвигатель 75 кВт на дымососе котла ДЕ-25, мало того, что сам двигатель стоит 135 т.р. на Омском заводе Взлет, так еще была целая двухдневная круглосуточная эпопея с его установкой - долбежка крыши для лебедки, 4-х часовое сверление вала двигателя и тд, соответственно, после таких приключений было желание пойти в магазин электрики и купить все возможные защиты, лишь бы такого не произошло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 20.2.2016, 11:24
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Цитата(CNFHSQ @ 18.2.2016, 21:16) *
Частотник на сетевом насосе???? . Наладка сети ведется при определенном расходе и не допускает его колебаний. Ведь так?

На сетевых насосах бывают частотники в следующих случаях:
1) строительство ведется по этапам, растянутым во времени. Насосы подбираются на финальную нагрузку. На первом этапе мощность насоса переразмерена, поэтому спасают ситуацию ПЧ. Хотя и число насосов тоже увеличивают. Например, если хватало бы одного-двух (рабочих) на всю нагрузку, то ставят два-три (рабочих). Ну и резервный. Но и разбитие не всегда спасает и ставят ПЧ.
2) сетевые насосы котельной работают на центральный тепловой пункт, где уже осуществляется погодозависимое регулирование и приготовление ГВС. Иногда схемы ЦТП бывают такие, что температуру на потребитель меняют посредством изменения расхода теплоносителя от котельной. Да и летом нужен другой расход. Тогда в котельной делают систему управления сетевыми насосами с применением ПЧ. На выходе котельной поддерживают требуемую температуру и постоянный перепад между Т1 и Т2, а уж расход сетевой воды как раз переменный.

Цитата(mikki dan @ 19.2.2016, 7:24) *
. Также ЧРП дает мягкий пуск.

По поводу остановок/пусков - это либо аварийная остановка, либо ревизия - замена сальника, но в отопительный сезон остановка сетевого насоса не рекомендуется, если нет мягкого пуска или оператор запустит насос на открытые задвижки, может порвать трассу, поэтому я бы рекомендовал на сетевые насосы большой мощности поставить защиты всех уровней, в т.ч. частотник.


Частотник для плавного пуска- это как из пушки по воробьям. нужно применять или устройства плавного пуска (оптимально); или пуск на закрытую задвижку (автоматический), а для облегчения работы двигателя- пуск "звезда-треугольник". Но компоненты пуска "звезда-треугольник" занимают много места, при этом требуется на задвижку эл.привод и схемы управления. Т.ч. УПП по любому предпочтительнее (КМК).

Сообщение отредактировал LUCHNICK - 20.2.2016, 11:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aglor10
сообщение 20.2.2016, 14:14
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.2.2016
Пользователь №: 290583



Цитата(CNFHSQ @ 18.2.2016, 22:16) *
Частотник на сетевом насосе???? . Наладка сети ведется при определенном расходе и не допускает его колебаний. Ведь так?

Наладка сети ведется при определенном давлении, расход сетевой воды может меняться как по времени суток так и по времени года.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 20.2.2016, 19:57
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 6361
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(aglor10 @ 20.2.2016, 14:14) *
расход сетевой воды может меняться по времени суток

Может и может, но как правило это заканчивается оргвыводами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 20.2.2016, 23:28
Сообщение #15


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



по моему применение частотников может быть экономически целесообразно даже при высоких начальных затратах - если конечно появится возможность экономить электричество.
вы посчитайте, сколько в денежном эквиваленте будет экономия в год, если допустим снизится потребление хотя бы на 5%.

А интересно происходит регулирование расхода на таких насосах без частотников? Ведь в сети правда не постоянный требуется расход... перепуски?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 21.2.2016, 11:44
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Цитата(ssn @ 20.2.2016, 23:28) *
по моему применение частотников может быть экономически целесообразно даже при высоких начальных затратах - если конечно появится возможность экономить электричество.
вы посчитайте, сколько в денежном эквиваленте будет экономия в год, если допустим снизится потребление хотя бы на 5%.

А интересно происходит регулирование расхода на таких насосах без частотников? Ведь в сети правда не постоянный требуется расход... перепуски?


А Вы посчитайте и затраты на обслуживание, и затраты на ремонт/замену частотников. А частотники, увы, не долгожители. Да и экономия для сетевых насосов бывает только в тех случаях, что я описал в посте #12.
А по 6кВ вообще эпопея, если их не было изначально. Куда их поставить (ведь помещение под них не предусмотрено, а куда зря оборудование на 6кВ не поставишь, тем более в котельной, где его затопить может, а люди, которые видели процесс "горения" оборудования на 6кВ говорят, что впечатление и седые волосы на всю оставшуюся жизнь)? А как переложить высоковольтные сети?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 21.2.2016, 12:00
Сообщение #17


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



но вот с точки зрения регулирования мощности, в смысле поддержание требуемого расхода.
если он плавает (расход), то так или иначе при неизменной мощности насосов возникает необходимость либо менять сопротивление, либо делать перепуски. И то и другое уменьшает КПД. А с частотниками это была бы экономия.
Да, частотники под такие мощности это эпопея... это понятно. Но ведь выпускают сейчас модульные здания с частотниками заводской готовности.

вообще я не сильно близок к этой теме, можно сказать просто интересно как это на практике бывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 21.2.2016, 12:55
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(ssn @ 21.2.2016, 13:00) *
А с частотниками это была бы экономия.

Перекроет ли экономия все затраты на частотники 6 кВ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 21.2.2016, 13:06
Сообщение #19


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а вот это надо считать. конечно же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arkadii
сообщение 21.2.2016, 18:58
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 18.1.2016
Пользователь №: 287573



Цитата(ssn @ 21.2.2016, 15:00) *
И то и другое уменьшает КПД. А с частотниками это была бы экономия.
Частотник так-же уменьшает КПД
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
I go ra
сообщение 24.2.2016, 23:04
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 1.6.2015
Пользователь №: 269502



Из холодного состояния допускается два пуска подряд с выдержкой времени 10 мин . Из горячего один повторный запуск насоса. Насосы длительно находящихся в резерве прокручивают на х.х. 1 раз в месяц. После ремонта насос отработать должен 72 часа. Чем меньше вы отключаете и включаете насосы тем больше у них срок службы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
satir15
сообщение 25.2.2016, 15:42
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 6.12.2009
Пользователь №: 41849



Практика показывает, что применение частотных преобразователей на насосных станциях позволяет:

экономить электроэнергию (при существенных изменениях расхода), регулируя мощность электропривода в зависимости от реального водопотребления (эффект экономии 20-50 %);
снизить расход воды, за счёт сокращения утечек при превышении давления в магистрали, когда расход водопотребления в действительности мал (в среднем на 5 %);
уменьшить расходы (основной экономический эффект) на аварийные ремонты оборудования (всей инфраструктуры подачи воды за счет резкого уменьшения числа аварийных ситуаций, вызванных в частности гидравлическим ударом, который нередко случается в случае использования нерегулируемого электропривода (доказано, что ресурс службы оборудования повышается минимум в 1,5 раза);
достичь определённой экономии тепла в системах горячего водоснабжения за счёт снижения потерь воды, несущей тепло;
увеличить напор выше обычного в случае необходимости;
комплексно автоматизировать систему водоснабжения, тем самым снижая фонд заработной платы обслуживающего и дежурного персонала, и исключить влияние «человеческого фактора» на работу системы, что тоже немаловажно.
По имеющимся данным срок окупаемости проекта по внедрению преобразователей частоты составляет от 3 месяцев до 2 лет
странно воспринимать от вас в наше время негативные отзывы о ЧРП, в европе уже вообще прекратили выпуск насосов без частотного регулирования такие жесткие экологические требования, кроме некоторых моделей, применяемых исключительно в странах третьего мира, включая, увы, и россию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 25.2.2016, 17:51
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Цитата(satir15 @ 25.2.2016, 15:42) *
Практика показывает, что применение частотных преобразователей на насосных станциях позволяет:

экономить электроэнергию (при существенных изменениях расхода), регулируя мощность электропривода в зависимости от реального водопотребления (эффект экономии 20-50 %);
снизить расход воды, за счёт сокращения утечек при превышении давления в магистрали, когда расход водопотребления в действительности мал (в среднем на 5 %);
уменьшить расходы (основной экономический эффект) на аварийные ремонты оборудования (всей инфраструктуры подачи воды за счет резкого уменьшения числа аварийных ситуаций, вызванных в частности гидравлическим ударом, который нередко случается в случае использования нерегулируемого электропривода (доказано, что ресурс службы оборудования повышается минимум в 1,5 раза);
достичь определённой экономии тепла в системах горячего водоснабжения за счёт снижения потерь воды, несущей тепло;
увеличить напор выше обычного в случае необходимости;
комплексно автоматизировать систему водоснабжения, тем самым снижая фонд заработной платы обслуживающего и дежурного персонала, и исключить влияние «человеческого фактора» на работу системы, что тоже немаловажно.
По имеющимся данным срок окупаемости проекта по внедрению преобразователей частоты составляет от 3 месяцев до 2 лет
странно воспринимать от вас в наше время негативные отзывы о ЧРП, в европе уже вообще прекратили выпуск насосов без частотного регулирования такие жесткие экологические требования, кроме некоторых моделей, применяемых исключительно в странах третьего мира, включая, увы, и россию.


А никто и не отрицает эффективность применения ЧРП на насосных станциях. Но здесь идет речь о сетевых насосах, да еще на 6кВ. И перспективы внедрения их в данном контексте отнюдь не радужные.

ЧРП не заменимы для насосов подачи ГВС, насосных станций холодной воды. А вот для сетевых насосов только в случаях, когда расход переменный.

Сообщение отредактировал LUCHNICK - 25.2.2016, 17:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 25.2.2016, 18:05
Сообщение #24


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а как сетевой расход может быть постоянным.. что то я не могу понять.
по крайней мере день/ночь, утро - вечер. ну ведь всё равно есть пики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 25.2.2016, 18:13
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Цитата(ssn @ 25.2.2016, 18:05) *
а как сетевой расход может быть постоянным.. что то я не могу понять.
по крайней мере день/ночь, утро - вечер. ну ведь всё равно есть пики.

Из моей практики как раз в большинстве котельных (автоматизированных) в сеть выдается теплоноситель на отопление с температурой по погодозависимому графику. И в данном случае расход не меняется, сетевой насос в сеть гонит одно и тоже количество теплоносителя весь отопительный сезон.
И немного ранее я говорил о целесобразности применение ЧРП для насосов ГВС. Подразумевались те насосы, которые стоят на подаче ГВС. Если насос на обратке ГВС(циркуляционный), то там тоже ЧРП совсем не нужен.

Сообщение отредактировал LUCHNICK - 25.2.2016, 18:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 25.2.2016, 18:35
Сообщение #26


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а на этих котельных нет вентиляционной нагрузки? и система 4-х трубная? если 2-х трубная, то все пики ГВС как раз на сетевые насосы и приходят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 25.2.2016, 18:52
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Цитата(ssn @ 25.2.2016, 18:35) *
а на этих котельных нет вентиляционной нагрузки? и система 4-х трубная? если 2-х трубная, то все пики ГВС как раз на сетевые насосы и приходят.

Как правило, 4-х трубная. Но бывает и 6-ти трубная (в основном, на крышных котельных), если есть или несколько контуров отопления или контур отопления и контур вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 17:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных