|
  |
Расчет категории нагрузки, Справится ли кнопка-грибок коммутацией |
|
|
|
13.2.2016, 18:15
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.6.2014
Пользователь №: 237119

|
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой при расчете схемы у правления, где одновременно могут быть включены несколько довольно мощных катушек пускателей. Раньше не раздумывая ставил кнопку-грибок в разрыв (мб это было и не правильно) после вводного автомата. Но сейчас посчитал общее потребление схемы и задумался. Имеется: Потребители категории AC-15 (нагрузка типа контакторов >72 ВА): 2 шт. с током срабатывания 1000 mА / удержания 100 mА 1 шт. с током срабатывания 400 mА / удержания 40 mА Итого AC-15 = 2400(240) mA
Потребители категории AC-14 (нагрузка типа реле <72 ВА): 5 шт. с током удержания 7 mА, про срабатывание ничего не сказано Итого AC-14 = 35 mA
Потребители категории AC-1 (светодиодная индикация): 7 шт. с номинальным током 20 mA Итого AC-1 = 140 mA
Есть два блока питания на 24В (30 Вт и 60 Вт). Не знаю к какой категории их отнести. В мануале данные по потреблению для первого <0,60 A для второго <1,00 A. Итого Блоки питания = 1600 mA
Есть 1 кулер. Так же затрудняюсь с его категорией. Номинальный ток 0,12А. Итого Кулер = 120 mA
Как я могу узнать общую категорию для всей схемы (и нужно ли это)? Стоит ли мне учитывать токи для пускателей при срабатывании или достаточно тока удержания? И главное из-за чего все это затевалось: выдержит ли мой НЗ грибочек, если на нем написано: U=230~; I=10A; AC15 = 3AМожет быть я где-то очень туплю, прошу сильно не пинать. На всякий случай прикреплю саму схему.
|
|
|
|
|
13.2.2016, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 530
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604

|
Повесить на грибок промежуточное реле, если сильно страшно кажется. Непонятно только, зачем рубить всю схему, тот же вентилятор, например.
|
|
|
|
|
13.2.2016, 20:16
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.6.2014
Пользователь №: 237119

|
Цитата Повесить на грибок промежуточное реле, если сильно страшно кажется. Непонятно только, зачем рубить всю схему, тот же вентилятор, например Повесить то оно конечно можно, но это менее надежно. Всегда думал что лучше когда кнопка непосредственно размыкает схему. А то вдруг у этого реле контакты залипнут или еще чего (в принципе на этот случай мне подсказали подключить два контакта последовательно, чтобы уменьшить вероятность). Ну и реле лишнее, довольно мощное придется лепить. Я то спросить хотел мб я зря переживаю вообще. А вентилятор пусть размыкается на всякий случай. Он то и работает редко, только когда УПП движок крутит.
Сообщение отредактировал fakemao - 13.2.2016, 20:21
|
|
|
|
|
13.2.2016, 20:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 530
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604

|
Я гарантированно не отвечу, но мне кажется, что зря переживаете, там ведь Цитата Максимальная мощность переключения , при которой контакт сохраняет свои коммутирующие способности а грибок, он же аварийный и в общем-то не переключается практически. Залипшее промежуточное реле - это что-то из невиданного, а вот залипшие силовые контакторы сплошь и рядом. От них и грибок не защитит.
|
|
|
|
|
13.2.2016, 20:39
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.6.2014
Пользователь №: 237119

|
Да я тоже склоняюсь к тому что и так сойдет, только хочется быть поувереннее в этом. Грибок переключается редко, но тем неприятнее будет обнаружить что в решающий момент у него "прикипели" контакты. Цитата(Barbus @ 13.2.2016, 20:31)  Залипшее промежуточное реле - это что-то из невиданного, а вот залипшие силовые контакторы сплошь и рядом. От них и грибок не защитит. Согласен, надежность всех этих реле и грибков не идет ни в какое сравнение с пускателями. Но не хочется добавлять еще одну возможную причину отказа, пусть даже и намного менее вероятную.
Сообщение отредактировал fakemao - 13.2.2016, 20:39
|
|
|
|
|
13.2.2016, 21:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
Цитата Повесить то оно конечно можно, но это менее надежно. Всегда думал что лучше когда кнопка непосредственно размыкает схему реле безопасности(safety например от Pilz) спасет отца русской демократии. и разрешено применять. категорию считайте по максимальной, точнее по категории согласно которой грибок меньше всего тока способен пропустить. dc будет. у вас как бы все ac. где данные грибка? он помоему до 6 ампер ас1 держит
|
|
|
|
|
13.2.2016, 22:19
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.6.2014
Пользователь №: 237119

|
Грибок вот такой. Написано на нем: U=230~; I=10A; AC15 = 3A. Тут я так понимаю 10А это как раз для AC-1. Про АС и DC немного не понял. Почему считать по DC ели у меня все AC?
|
|
|
|
|
13.2.2016, 22:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
Цитата(fakemao) Почему считать по DC ели у меня все AC? блок питания 24 вольт? если да, то 24 V DC 1.6 ампер не выдержит. если еще и импульсный бп Цитата Стоит ли мне учитывать токи для пускателей при срабатывании или достаточно тока удержания? расчет по номинальному току.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 13.2.2016, 23:00
|
|
|
|
|
13.2.2016, 23:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Так как у вас, силовой аварийный выключатель подключается. А аварийной кнопкой безопасности нужно обеспечить останов управляемых приводов (человек застрял), и обесточить выходящие из шкафа цепи с опасным напряжением (человек подвис). И если предусмотрена выдача во внешние цепи сигнала об аварии, то он выдаётся. Соответственно контроллер не выключается, сигнал об аварии передаёт, но не может включать приводы. В определённых случаях по нажатию аварийной кнопки происходит пуск аварийной последовательности, например парковка механизма. Или просто не отключаются защитные приводы, например при аварийном отключении электрокалорифера, обдувающий его вентилятор работает ещё некоторое время (иначе капли расплавленного алюминия принесут больше вреда, чем причина нажатия кнопки). Вот интересно, что КаЗаХ скажет по этому поводу про импортные нормы. PS Нифига себе, сколько народ успел написать, пока я пост отправлял...
Сообщение отредактировал and - 13.2.2016, 23:48
|
|
|
|
|
14.2.2016, 0:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
Цитата Вот интересно, что КаЗаХ скажет по этому поводу про импортные нормы. есть понятия "аварийный останов"и "аварийное отключение". прямое включение грибка дурость, но не запрещается. прямое включение не всегда надежнее с промежуточными устройствами. выше я совет дал. Цитата В определённых случаях по нажатию аварийной кнопки происходит пуск аварийной последовательности, например парковка механизма. не соглашусь, померла, так померла. стоп так стоп или остановка так остановка. ни каких парковок и действий технологического характера. хотя есть понятие, аварийная остановка и во благо механизма, что бы предупредить поломку. в европе на эту тему вольного перевода с английского сломано не одно копье.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 14.2.2016, 0:05
|
|
|
|
|
14.2.2016, 10:54
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.6.2014
Пользователь №: 237119

|
Цитата(Ka3ax @ 13.2.2016, 22:59)  блок питания 24 вольт? если да, то 24 V DC 1.6 ампер не выдержит. если еще и импульсный бп Немного не понял, что Вы имеете ввиду. 1,6 А это из данных для входа БП, т.е. при 230В~. И то это на максимальной мощности как я понимаю. Цитата(Ka3ax @ 13.2.2016, 22:59)  расчет по номинальному току. Тогда, если не мудрствуя просто сложить номинальные токи устройств, представив что они все относятся к АС-15, как самый плохой из вариантов расчета, то выходит примерно так: 240мА + 35мА + 140мА +1600мА + 120мА = 2135мА или 2,13А. На грибке написано 3А для АС-15. Выходит, что таки можно поставить в разрыв? Цитата(and @ 13.2.2016, 23:38)  А аварийной кнопкой безопасности нужно обеспечить останов управляемых приводов (человек застрял), и обесточить выходящие из шкафа цепи с опасным напряжением (человек подвис). И если предусмотрена выдача во внешние цепи сигнала об аварии, то он выдаётся. Соответственно контроллер не выключается, сигнал об аварии передаёт, но не может включать приводы. Шкаф довольно примитивный, никакой передачи данных не предусмотрено. Хотя, задел неплохо бы оставить но бюджет сильно ограничен, заказчик даже на расцепитель силовой цепи не согласился. И вместо реле безопасности, предложенного Ка3ах'ом придется ставить обычное помощнее, ибо дорого. К тому же по срокам я ограничен. Я мог бы конечно выборочно отрубать только пускатели, но дело в том, что от них как раз и идет основная нагрузка по току, так что тут много не выиграешь. В любом случае придется рубить вход+выход+питание на логику для УПП, рубить выход для ПЧ. Контроллер и индикацию (т.е. оба БП) могу оставить в принципе. И еще, достаточно будет отрубать реле, которое включает пускатель, или лучше саму катушку пускателя? Просто ели отключать катушки, то нужно в нескольких точках схемы то делать, тогда у одного реле, которое от грибка будет срабатывать уже может контактов не хватить.
|
|
|
|
|
14.2.2016, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330

|
Вот только в качестве устройства аварийного останова использовать продукцию ИЕК совсем не кошерно.
|
|
|
|
|
14.2.2016, 10:58
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.6.2014
Пользователь №: 237119

|
Цитата(OlegM @ 14.2.2016, 10:55)  Вот только в качестве устройства аварийного останова использовать продукцию ИЕК совсем не кошерно. Можете порекомендовать что-нибудь получше с такими же х-ками по току? А то я по шнайдерам прошелся, так там все маломощное попадалось.
Сообщение отредактировал fakemao - 14.2.2016, 10:58
|
|
|
|
|
14.2.2016, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
Цитата Немного не понял, что Вы имеете ввиду. 1,6 А это из данных для входа БП, т.е. при 230В~. И то это на максимальной мощности как я понимаю. я имел ввиду ваши слова Цитата Есть два блока питания на 24В (30 Вт и 60 Вт). Не знаю к какой категории их отнести. В мануале данные по потреблению для первого <0,60 A для второго <1,00 A. Итого Блоки питания = 1600 mA конечно, же предположил, что это о высокой стороне речь идет, но 24 и 1.6 A стоит понимать как постоянный ток. Цитата представив что они все относятся к АС-15, как самый плохой из вариантов расчета, то выходит примерно так: 240мА + 35мА + 140мА +1600мА + 120мА = 2135мА или 2,13А. На грибке написано 3А для АС-15. Выходит, что таки можно поставить в разрыв? да Цитата В любом случае придется рубить вход+выход+питание на логику для УПП, рубить выход для ПЧ. В любом случае придется рубить вход+выход+питание на логику для УПП, рубить выход для ПЧ. это у вас аварийный стоп, с обесточиванием. я бы main switch от elekra применил, а кнопку в цепь питания катушки главного выключателя посадил. и все корректно главный выключатель от elektra стоит в раза два дороже обычного. здесь посмотреть http://www.elektra-tailfingen.de/media/dow...uptschalter.pdfстраница 20 Цитата И вместо реле безопасности, предложенного Ка3ах'ом придется ставить обычное помощнее, ибо дорого таки да, 100 евро Pnoz от Pilz а.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 14.2.2016, 11:38
|
|
|
|
|
14.2.2016, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
Цитата(fakemao @ 13.2.2016, 20:15)  Как я могу узнать общую категорию для всей схемы (и нужно ли это)? Стоит ли мне учитывать токи для пускателей при срабатывании или достаточно тока удержания? И главное из-за чего все это затевалось: выдержит ли мой НЗ грибочек, если на нем написано: U=230~; I=10A; AC15 = 3A Категория AC/DC имеет значение, если контакт осуществляет включение нагрузки. В момент замыкания имеется фаза, когда раствор контакта практически равен нулю, при этом, как правило, ток наоборот большой - происходит микропробой, ионизация, микросварочный процесс и т.д. В Вашем случае грибок никогда не включает нагрузку, он лишь пропускает ток строго в замкнутом состоянии, негативных процессов нет. Следует рассчитывать, исходя из тока I=10 А. P.S. Никакой "общей категории" не бывает. Эти величины получаются эмпирически, соответственно для Вашего случая никто эксперимент не проводил. P.P.S. Часть неответственной нагрузки можно убрать с контакта грибка. Например, лампочки L7, L8 и т.д.
Сообщение отредактировал Михайло - 14.2.2016, 11:42
|
|
|
|
|
14.2.2016, 11:52
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.6.2014
Пользователь №: 237119

|
Теперь все ясно, всем спасибо за помощь!
Постараюсь найти что-то наподобие main switch чтоб подешевше и в наличии было. Если не повзет то поставлю гриб как планировал, но чтобы он размыкал только необходимое.
Сообщение отредактировал fakemao - 14.2.2016, 11:54
|
|
|
|
|
14.2.2016, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
Main switch по цене сопоставим с грибком. Но у этих устройств различное функциональное назначение. Разъединитель осуществляет только аварийное отключение, а грибок - аварийный останов (аварийное отключение тоже может). Вопрос лишь в том, что Вам требуется.
|
|
|
|
|
14.2.2016, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
Цитата Категория AC/DC имеет значение, если контакт осуществляет включение нагрузки. равно как и отключение, способность предотвращать или сокращать время дуги, для DC категории например. на AC так же дуга имеет место. но для ее гашения требуется меньший зазор между контактами. все правильно он делает, что бы правильно сделать. категория не просто с потолка придумана. Цитата Вопрос лишь в том, что Вам требуется. если он обесточивает, то отключение.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 14.2.2016, 12:12
|
|
|
|
|
14.2.2016, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330

|
Цитата(fakemao @ 14.2.2016, 10:58)  Можете порекомендовать что-нибудь получше с такими же х-ками по току? А то я по шнайдерам прошелся, так там все маломощное попадалось. XB4BS8444 (Шнайдер) для 240 VAC 3 А.
|
|
|
|
|
14.2.2016, 18:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 12.11.2012
Пользователь №: 170062

|
Цитата(OlegM @ 14.2.2016, 18:05)  XB4BS8444 (Шнайдер) для 240 VAC 3 А. XB4 хороши кнопки. Можно по частям собрать с контактами High power switching contacts. http://www.schneider-electric.com/en/produ...E502&xtcr=1
|
|
|
|
|
15.2.2016, 8:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924

|
Вообще то на эту иэковскую кнопку можно ещё навешать контактов, разделить под них схему, и успокоиться насчёт токов.
|
|
|
|
|
15.2.2016, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330

|
Цитата(Олег_ @ 15.2.2016, 8:24)  Вообще то на эту иэковскую кнопку можно ещё навешать контактов, разделить под них схему, и успокоиться насчёт токов. Надёжнее будет рядом с питающим кабелем топор на гвоздь повесить.
|
|
|
|
|
24.11.2016, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 22.4.2016
Из: Одесса
Пользователь №: 295734

|
из наборных еще Moeller есть
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|