> Проектирование крышной котельной. Вопрос.
yaranov
сообщение 14.2.2016, 22:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.2.2016
Пользователь №: 289614



Добрый день, уважаемые специалисты. Будучи студентом готовлю проект крышной котельной и хотел бы уточнить некоторые вопросы.
На данный момент нарисовал только котловой контур и контур отопления.
ГВС и Отопление проектируется закрыто, через теплообменники.
В приложении лист ТМ проекта.
Возникли следующие вопросы:
1. Получается что подпиточные насосы придется ставить на котловой контур и контур отопления (после теплообменника) на сколько это экономично и может быть лучше все таки сделать отопление открытым?
2. На сколько экономичной получается данная схема в общем, до этого думал сделать гидравлическцю стрелку, но тогда бы пришлось увеличивать колличество насосов, на сколько лучше данный вариант?

Мощность котельной 0.5 МВт.
Заранее спасибо за ответы

Сообщение отредактировал yaranov - 14.2.2016, 22:10
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______1____.pdf ( 31,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.2.2016, 6:15
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Системы гвс бывают "открытыми" и "закрытыми".

Системы отопления бывают "с зависимым" и "независимым присоединением".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovka87
сообщение 15.2.2016, 10:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 17.4.2012
Из: Беларусь
Пользователь №: 147821



1. Насосы необходимо устанавливать и на котловом контуре и на контуре за теплообменником.
2. Я бы на вашем месте вместо 2-ух теплообменников установил бы гидрострелку. Думаю, что это выгодно экономически.
А емкостной водонагреватель для ГВС врезал бы до трехходового регулятора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 15.2.2016, 11:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



По вопросу №1 о подпиточных насосах. У вас не указаны исходные данные - давление в сетях холодного водоснабжения и высота размещения котельной. Может вам и не нужны насосы.
И кстати можно зайти в аналогичные темы, где размещены более проработанные схемы и указаны их недостатки - сравнивайте со своей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yaranov
сообщение 18.2.2016, 0:15
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.2.2016
Пользователь №: 289614



А что если обойтись без гидрострелки и коллектрора? Если теплоноситель на отопление подавать сразу через котлы, а на подогрев ГВС отводом. На сколько сложнее будет расчитать эту схему и есть ли вообще в этом смысл?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 19.2.2016, 18:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Советую, в качестве обучения, изучать схемы передовых производителей котельного оборудования.
Много вопросов отпадет.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DD_Album_site.pdf ( 7,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.2.2016, 19:01
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Проектирование - это возвратно-поступательный процесс. Нужно рассматривать различные связки "оборудование-схема"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 19.2.2016, 19:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(tiptop @ 19.2.2016, 19:01) *
Проектирование - это возвратно-поступательный процесс. Нужно рассматривать различные связки "оборудование-схема"...

Согласен, но в ветке студент проектирует крышную котельную.
Для ликбеза De Dietrich думаю с головой достаточно.
Зависимые-независимые. Факторов много. На студенческом уровне он должен это сам посзнать.
А для этого учиться, учиться и .... clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных