Цитата(-BuTeK- @ 15.2.2016, 17:36)

3. Т.к. по современным нормам даже на приборах отопления в лестничных клетках должна быть регулирующая арматура, то может стоит заставить застройщика все исправить.
Похоже, там в ЛК и межквартирных коридорах однотрубные проточные стояки.
Т.к. дом уже эксплуатируется, то проектировался в лучшем случае по СНиП 41-01 (а не по СП 60), а в СНиП было:
Цитата
6.5.13 У отопительных приборов следует устанавливать регулирующую арматуру, за исключением приборов в помещениях, где имеется опасность замерзания теплоносителя (на лестничных клетках, в вестибюлях и т.п.).
Если ЛК типа Н2, то окна и д.б. неоткрывающиеся, а в межквартирных коридорах должны вообще-то открываться.
Противодымная вентиляция здесь вообще ни при чём - если бы ТС поинтересовался в своей УК производительностью вентиляторов систем ПД и мощностью их электродвигателей, то и вопроса бы такого не задавал. Про автоматику противодымных систем вообще молчу.
Без плана этажа этого узла советы по вентиляции, по-моему, бесполезны