re-jack
сообщение 15.2.2016, 23:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.12.2014
Пользователь №: 254368



Коллеги, добры вечер!
Вот какой дилетантский вопрос хочу задать:
Имеется АД 380V 15kW мощности. Однако, такая мощность АД излишняя и даже через чур для запланированного режима его использования.
Возможно ли использовать частотный преобразователь к примеру мощностью в 2 kW на данном двигателе, если требуемая мощность от АД не более 2 kW???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 16.2.2016, 0:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



1. нельзя, так как подобное приведет к аварийной ситуации. пострадают люди, выйдут из строя механизмы.
2. если абстрагироваться от "суеты", то можно, только ЧП должен быть такой мощности, что бы стартовать мотор, механизм мог. и соответственно о полной мощности забыть нужно. чего там, например, на 2 киловатта на регулирует?
подобная схема возможна для скалярного управления.
регулируется частота вращения, а не мощность. и не забывать, что в формуле тока мотора косинус фи в знаменателе.
а лучше забыть 2. вспомнить 1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shew5
сообщение 16.2.2016, 5:28
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 267268



Нельзя использовать - выход из строя ПЧ. Можно наоборот ПЧ 15кВт, двигатель 2кВт + скалярный режим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 16.2.2016, 7:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Даже ток Х.Х. 15кВт мотора превышает допустимый ток указанного ПЧ, не говоря о какой-нибудь нагрузке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 16.2.2016, 7:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Не проще двигатель поставить необходимой мощности?
Как уже говорилось выше, на х.х. движок будет брать минимум 30-35% от номинала 15 квт.и плюс нагрузка 2-3 квт., а это уже под 15 ампер, ПЧ нужен минимум на 7.5 квт.
Ваша система будет крайне не экономична, движок будет жрать больше чем работы делать, плюс покупка ПЧ. Вы сами то подумайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 16.2.2016, 12:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(re-jack @ 15.2.2016, 23:26) *
Коллеги, добры вечер!
Вот какой дилетантский вопрос хочу задать:
Имеется АД 380V 15kW мощности. Однако, такая мощность АД излишняя и даже через чур для запланированного режима его использования.
Возможно ли использовать частотный преобразователь к примеру мощностью в 2 kW на данном двигателе, если требуемая мощность от АД не более 2 kW???


Сюда гляньте..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 16.2.2016, 12:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



В скалярном режиме U/f можно завалить токи, задав низкие напряжения выхода, только будет ли нормально сам двигатель выполнять функции ...?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 2:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных