> Дренажники для слива воды с воздухопровода
stessi
сообщение 16.2.2016, 14:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Нужно ли их предусматривать для наружных заводских сетей, если точка росы -20 град. С?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 16.2.2016, 18:16
Сообщение #2


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



конечно нужно. Ведь они будут проходить испытания на прочность и плотность. И скорее всего это будут гидроиспытания. Их проще провести, они тише и безопаснее. А где гидроиспытания, там и вода. Которую надо слить. А в воздухопроводах сжатого воздуха классов -.0.- ... -.6.- по ИСО 8573:2010 воды в жидкой фазе не должно быть в принципе. Мы это условие закладываем в новый ГОСТ Р ИСО 8573
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevLLIae6
сообщение 16.2.2016, 19:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 2.9.2008
Из: Пермь
Пользователь №: 22074



Конденсат тоже ни кто не отменял при периодическом использовании воздуховода (в смену)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 16.2.2016, 19:35
Сообщение #4


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



для воздухопроводов с заранее указанной точкой росы неприемлемо накопление воды в полостях воздухопровода. Потому что вода смачивает промпыль и продукты коррозии с формированием пленки грязи. Грязь при перегреве начинает сохнуть с испарением воды. В итоге к грязному участку приходит воздух с, допустим, тр минус 40, а выходит с тр "какая получится". Именно поэтому в ИСО 8573:2010 имеется приложение А, целиком и полностью посвященное разжевыванию принципов подготовки воздуха. В новом ГОСТ Р ИСО 8573 этот момент будет фигурировать и как примечание к таблице классов по воде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 16.2.2016, 20:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



То есть, если пневмоиспытания, то дренажники не нужны?

Что происходит внутри трубы (т.р. -20 град.), если температура опускается допустим сначала до -35, а потом поднимается до -10?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 16.2.2016, 20:25
Сообщение #6


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Ну если пневмо, то не нужны) Но пневмо обычно дороже, т.к. при гидроиспытаниях вы полностью заливаете трубу водой хоть вёдрами, а потом небольшим насосом подкачиваете давление до требуемого. Этот метод не подходит для участков сложной конфигурации, где в полостях может остаться воздух. В такие системы закачивают воздух или азот. Но это в несколько раз дороже.

При переохлаждении начнётся образование льдинок, которые осядут в спокойных зонах. В оттепель эти льдинки растают и испарятся. Обычно без особых последствий. Ну разве что чуть подрастет количество брака ответственных деталей. Вы вот для какого процееса воздух с такой точкой росы подаёте. Это реально нужно для работы приборов или неохота заморачиваться с теплоизоляцией трубопроводов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 16.2.2016, 20:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Спасибо за ответы!

Неохота заморачиваться с теплоизоляцией.

Еще вопрос по поводу воздушников.
Они тоже нужны только если гидроиспытания?

Есть наружные сети водорода, кислорода, азота, природного газа.
Нужно ли тут делать воздушники? Везде испытания азотом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 17.2.2016, 10:44
Сообщение #8


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



)) Ну да, легче обречь зака на закуп дорогого железа))

А насчёт пневмоиспытаний - сможете представить обоснование, испытывайте все трубопроводы пневматическим способом. Но вряд ли у вас из этой затеи что-то получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 17.2.2016, 13:13
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



У зака уже компрессорная станция построена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 17.2.2016, 16:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Короче, вот что поняла для себя:

Дренажи для слива воды, воздушники для удаления газа требуются только при гидравлических испытаниях трубопроводов.
Если температура воздуха в трубопроводе опустится ниже -20, влага сублимируется в виде кристаллов.
При повышении температуры воздуха до положительной, воздух вберет в себя влагу.
Речь идет о крайне малом количестве влаги.
В 1 м3 сжатого воздуха с температурой точки росы -20С влаги содержится не более 1,08 г/м3.
Если температура воздуха внутри трубы опустится до -35С, сублимируется не более 0,79 г влаги на 1 м3 сжатого воздуха.
При температуре +5 воздух может удержать влаги до 6,86 г/м3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 18.2.2016, 10:47
Сообщение #11


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Ну в таком случае зачем вам держать точку росы минус 20, если она не требуется для безотказной работы оборудования? Не проще ли тогда было воспользоваться отечественными разработками в части подготовки сжатого воздуха для шахт и рудников подразделений Росатома, которые обеспечивают 7-8 класс по воде на открытых площадках и в некондиционируемых помещениях?
Прикрепленный файл  ___________1.doc ( 165 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 12:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных