> Уменьшение уклона ливневки
miter
сообщение 17.2.2016, 14:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Добрый день.
Мне нужно запроектировать ливневой коллектор от разделительной камеры до точки сброса. Коллектор до камеры уже запроектирован другой организацией. При проектировании эта другая организация за расчетный расход взяла, похоже, Qr вместо Qcal, поэтому у них уклон (или диаметр, кому как нравится) существенно больше, чем нужно. Штука в том, что если я дальше пойду с тем, же уклоном, что у них, то не выйду нормально к точке сброса.
Могу ли я уменьшить уклон коллектора после разделительной камеры (диаметр хочу оставить тот же)? Получится, что сеть до камеры будет подтопляться, но в целом по площадке водосбора я все равно выйду на проектное Р?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 17.2.2016, 14:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(miter @ 17.2.2016, 14:35) *
если я дальше пойду с тем, же уклоном, что у них

Почему нужно идти с их уклоном?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 17.2.2016, 17:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(nagger @ 17.2.2016, 14:46) *
Почему нужно идти с их уклоном?


Потому что уменьшение уклона приводит к снижению пропускной способности сети и, как следствие, к подтоплению сети выше. Что-то такое читал в учебниках... У Воронова, если не ошибаюсь. В нормативке запрета не нашел. Потому и спрашиваю, можно ли так делать.

Сообщение отредактировал miter - 17.2.2016, 17:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 17.2.2016, 17:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



По науке, учебникам - нельзя. В колодцах. А попасть в точку сброса - нужно по жизни, тем более через разделительную. Главное, что бы участки пропускали расчетный расход (, тогда и до разделительной ничего не случится). Имхо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 18.2.2016, 8:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(nagger @ 17.2.2016, 17:55) *
По науке, учебникам - нельзя. В колодцах. А попасть в точку сброса - нужно по жизни, тем более через разделительную. Главное, что бы участки пропускали расчетный расход (, тогда и до разделительной ничего не случится). Имхо.


Так же рассуждал. Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 19.2.2016, 12:28
Сообщение #6


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



И еще чтоб скорость возрастала, но это "по понятиям". И чтоб этого добиться иногда можно использовать перепадной колодец.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 19.2.2016, 12:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Сантехник @ 19.2.2016, 12:28) *
И еще чтоб скорость возрастала, но это "по понятиям". И чтоб этого добиться иногда можно использовать перепадной колодец.

Перепад увеличивает скорость в системе трубопроводов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 19.2.2016, 12:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Сантехник @ 19.2.2016, 12:28) *
И еще чтоб скорость возрастала, но это "по понятиям". И чтоб этого добиться иногда можно использовать перепадной колодец.


Каким образом возрастет скорость при уменьшении уклона?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 19.2.2016, 12:40
Сообщение #9


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Увеличение диаметра.

При перепаде можно опять начать со скорости самоочищения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 19.2.2016, 13:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Сантехник @ 19.2.2016, 12:40) *
Увеличение диаметра.
При перепаде можно опять начать со скорости самоочищения.


Я писал, что хотел бы оставить тот же диаметр.
Если я с трудом выхожу к точке сброса, то о каком перепаде может идти речь? smile.gif
Кроме того, перепад - это временная мера. Вода в колодце будет подниматься, сеть после него начнет работать в напорном режиме. Будет все то же самое, просто чуть позже smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 19.2.2016, 13:15
Сообщение #11


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Когда длина сети значительна это помогает, я же написал иногда. Не хотите увеличивать диаметр - попытайтесь обосновать установку КНС. Либо либо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 19.2.2016, 13:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Сантехник @ 19.2.2016, 13:15) *
Когда длина сети значительна это помогает, я же написал иногда. Не хотите увеличивать диаметр - попытайтесь обосновать установку КНС. Либо либо.


КНС на ливневку тоже не хочуsmile.gif Хочу уменьшить уклон. Но с пропуском расчетного расхода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 19.2.2016, 13:59
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Сантехник @ 19.2.2016, 12:40) *
Увеличение диаметра. При перепаде можно опять начать со скорости самоочищения.

Увеличение диаметра ведет к уменьшению скорости при том же уклоне. Или я глупости пишу?
На коленке нарисовать и показать, как перепад и/или увеличение диаметра увеличивают скорость можете?

Сообщение отредактировал nagger - 19.2.2016, 14:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 19.2.2016, 14:45
Сообщение #14


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Ну.... тогда..... уменьшать шероховатость труб, .... уменьшать кинематическую вязкость жидкости и изучить магию. )) Обосновать применение пониженных уклонов согласно СП к примеру скоростью в трубе не ниже самоочищающей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 20.2.2016, 22:51
Сообщение #15


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Для ливнёвки вполне допустимо работать с подпором
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
batrysh
сообщение 20.2.2016, 23:54
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096



По сути в 4м сообщении тему закрыли, дальше на усмотрение тех, кто проект согласовывает... я с nagger согласен, наука и жизнь немного отличаются.Главное оценить риски от возможного ущерба, о каких расходах и уклонах идёт речь?

Сообщение отредактировал batrysh - 21.2.2016, 0:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 10:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных