Жилой дом в 3 секции с ВПВ. Вопросик: как можно закольцевать пож. стояки?
1. Сделать кольцо в подвале
2. Попробовать как то сделать кольцо на чердаке
3. Сделать что то вроде секционного узла (как в ГВС).

Сообщение отредактировал Fox222 - 18.2.2016, 13:30
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.dwg ( 1,69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Terz_AUPT
сообщение 19.2.2016, 11:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531



Почему бы не закольцевать на чердаке? кстати на чердаке нет горючей отделки? а то Вы кран в центральной секции не ставите...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fox222
сообщение 19.2.2016, 11:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.11.2014
Пользователь №: 250761



на чердаке голые кирпичные стены и все. а кран там есь, завтыкали маленько
подключение будет выглядеть как то так?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.dwg ( 400,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Terz_AUPT
сообщение 20.2.2016, 13:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531



Цитата(Fox222 @ 19.2.2016, 11:25) *
на чердаке голые кирпичные стены и все. а кран там есь, завтыкали маленько
подключение будет выглядеть как то так?


Советую сделать так (см. вложение). Таким оразом можно будет систему отдельными стояками отключать на ремонт.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2.dwg ( 374,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 12:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных