Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Раздевалки - неожиданные проблемы при эксплуатации объекта., Почему расчетного воздухообмена в раздевальных не хватает?
Vano
сообщение 20.2.2016, 11:18
Сообщение #61


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44736
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(vsklokoch @ 20.2.2016, 0:03) *
Иван, всегда пожалуйста.

Спасибо - не улучшает ситуацию на таких диффузорах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 20.2.2016, 12:04
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(aas3 @ 20.2.2016, 11:10) *
Возьмите, например, ту же Арктику и посмотрите, какие решётки/диффузоры используются для схем "Б", "В", "Г", "Е" и "Ж".
Расчёт.. По программе посоветовать не могу, обычно считаю сам. Так надёжнее.

У Арктики тоже программа ЕСТЬ

Сообщение отредактировал OlegG - 20.2.2016, 12:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young_ing
сообщение 22.2.2016, 17:31
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.10.2015
Пользователь №: 280366



Спасибо всем за ответы!
В пятницу поеду на объект, а сейчас получил информацию от службы эксплуатации.
Ситуация такова, что переточные решетки между раздевалкой и душем установить не получится, так как обе двери (между раздевалкой и предбанником, между предбанником и душевой) стеклянные, резать их никто не хочет.
С воздухораспределителями еще интереснее (спасибо vsklokoch за предоставленные картинки с распределением воздуха).
По факту, диффузоры не ставили, в раздевалке сделан потолок типа грильято, а в месте где на планах размещены решетки, выполнены просто отводы от воздуховода с дроссель-клапанами. То есть, как на самом деле будет распределяться приточный воздух - думаю предсказать почти невозможно((
Служба эксплуатации предлагает установить в раздевалке дополнительно вытяжной вентилятор на 700 м3/ч (возможность для этого есть).
В раздевалках на данный момент Приток 1200м3/ч, Вытяжка 420м3/ч.
Думаю, установка вентилятора - это выход (если проблема окажется в недостаточном перетоке воздуха).
При установке дополнительной вытяжки нарушится баланс на этаже, но на выходе из дущевых находится здоровенное помещение бассейна, поэтому не думаю, что это критично, 500 кубов перетекут откуда-нибудь.
Другой вариант - попытаться поставить воздухораздающие решетки, которые будут направлять воздух в рабочую зону (как мы уже говорили). Но мне очень трудно понять как подобрать такую решетку, чтоб она гарантированно улучшила ситуацию, поэтому склоняюсь к варианту установки вентилятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.2.2016, 19:47
Сообщение #64


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Параметры в РЗ определяет приток, а не вытяжка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.2.2016, 21:06
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Young_ing @ 22.2.2016, 17:31) *
Другой вариант - попытаться поставить воздухораздающие решетки, которые будут направлять воздух в рабочую зону (как мы уже говорили). Но мне очень трудно понять как подобрать такую решетку, чтоб она гарантированно улучшила ситуацию, ...


Цитата(Skaramush @ 19.2.2016, 13:42) *
Что значит "хороший диффузор"? Тут не нужны никакие переподвыверты с дистанционным регулированием наклона струи. Можно вообще ДПУпри правильном расположении, куда уж проще.

Цитата(OlegG @ 20.2.2016, 12:04) *
У Арктики тоже программа ЕСТЬ

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 23.2.2016, 6:23
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



А я предпочитаю решетки типа АДР с двумя рядами жалюзи. Всегда можно направить струю куда нужно. С установкой конечно морок больше, так как приходится делать КСД, либо скрость на ответвлениях занижать прилично.

Сообщение отредактировал Kasper - 23.2.2016, 6:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 23.2.2016, 15:22
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Kasper @ 23.2.2016, 7:23) *
А я предпочитаю решетки типа АДР с двумя рядами жалюзи. Всегда можно направить струю куда нужно. С установкой конечно морок больше, так как приходится делать КСД, либо скрость на ответвлениях занижать прилично.

АДР - в потолок - моветон.
Либо превышение подвижности, либо застойные зоны, либо весь потолок - сплошная АДР.
Правда в случае ТС, соглашусь, может оказаться наименьшим из зол.

Сообщение отредактировал vsklokoch - 23.2.2016, 15:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.2.2016, 15:50
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Вы забываете, что у ТС существенные тепловыделения в этой раздевалке - надо направлять приток вниз в обслуживаемую зону, вряд ли АДР подойдут, всплывает приток. Надо "поиграться" в программе подбора с ДПУ-М (В,К,С). При этом вряд ли ДПУ-С подойдёт по скорости входа в РЗ, они, всё-таки, для более высоких помещений предназначены.
Вот по этой картинке уже можно сориентироваться, какие диффузоры в первую очередь стОит проверять в расчёте

Сообщение отредактировал ИОВ - 23.2.2016, 15:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young_ing
сообщение 23.2.2016, 16:38
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.10.2015
Пользователь №: 280366



Цитата(Skaramush @ 22.2.2016, 19:47) *
Параметры в РЗ определяет приток, а не вытяжка.

Это понятно. У меня остаются сомнения, что, может быть, не осуществляется переток воздуха из раздевальных в душевые, как предположил jota, и фактически баланс раздевалок 420 м3/ч...
Цитата(Kasper @ 23.2.2016, 6:23) *
А я предпочитаю решетки типа АДР с двумя рядами жалюзи. Всегда можно направить струю куда нужно. С установкой конечно морок больше, так как приходится делать КСД, либо скрость на ответвлениях занижать прилично.

Тоже ставил в одном объекте АДР. Только зачем перед ними КСД, мы прямо в воздуховод ставим....
Цитата(ИОВ @ 23.2.2016, 15:50) *
Надо "поиграться" в программе подбора с ДПУ-М (В,К,С).

Ушел в програмку Арктос. Ориентируюсь на скорость в рабочей зоне 0,2м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.2.2016, 19:11
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если подача сверху, а переток к вытяжке внизу, то воздух будет двигаться вниз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azmt
сообщение 23.2.2016, 22:15
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140



Приветствую. Почитал комментарии и нашёл многое в противоречии со своим мнением.
Не понимаю зачем устраивать переток в нижней зоне. Для удаление тепло избытков устройства как правило размещаются в верхней зоне "не ниже 2 м от пола до низа отверстий" . Причем удаление производится в местах где воздух имеет наибольшую температуру/энтальпию. Коль скоро на объекте отсутствует переток и в дальнейшем не предвидится, то дополнительная вытяжка из помещения должна поправить ситуацию.
Имхо, не нужно подавать приточный воздух непосредственно в рабочую зону. Для проектирования раздевалок я бы рассмотрел схему с подачей воздуха выше рабочей зоны (схема В Каталог Арктики) или настилающимися струями. Переток в верхней зоне.

Сообщение отредактировал azmt - 23.2.2016, 22:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.2.2016, 4:55
Сообщение #72


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Дышать люди также будут в верхней зоне? Схему будьте любезны выложить, а то если настилание не на стены, возник вопрос - как свежий воздух вообще достигнет зоны дыхания. Которая в раздевалке до двух метров от пола. Примерно от полутора, до присевших на скамьи.

Upd.

Схема "В" в том самом каталоге. Горизонтальными струями ВЫШЕ рабочей зоны при формировании обратного потока в обслуживаемой зоне.

Вот не следует так вроде, но чтоб вам самому в такой раздевалке время проводить. И подольше, чтобы прочувствовать все прелести таких решений. Вопрос в начале этого сообщения в силе.

Сообщение отредактировал Skaramush - 24.2.2016, 9:35
Причина редактирования: Дополнение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azmt
сообщение 24.2.2016, 11:25
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140



Цитата(Skaramush @ 24.2.2016, 4:55) *
Схему будьте любезны выложить...

Если вы о схеме для данного объекта, то я её не рассчитывал. И всё же полагаю воздух следует подавать выше рабочей зоны. Для проверки полистал нормативку. СНиП II-Г.7-62, СНиП II-33-75 "подачу приточного воздуха следует подавать выше рабочей зоны" (пп. 4.31, 4.84). В СНиПе 2.04.05-86 и последующих этого уже нет. Знаю, что те нормы уже устарели. Неизвестно почему этого нет сейчас, трудно было написать чтоли. См. также, например, типовой проект ТП 294-3-56.90 для бассейнов. Видно, что подача воздуха в раздевалку идёт выше рабочей зоны решётками типа РВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 24.2.2016, 11:44
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(azmt @ 24.2.2016, 11:25) *
...
И всё же полагаю воздух следует подавать выше рабочей зоны. Для проверки полистал нормативку. СНиП II-Г.7-62, СНиП II-33-75 "подачу приточного воздуха следует подавать выше рабочей зоны" (пп. 4.31, 4.84). В СНиПе 2.04.05-86 и последующих этого уже нет. Знаю, что те нормы уже устарели. Неизвестно почему этого нет сейчас, трудно было написать чтоли. См. также, например, типовой проект ТП 294-3-56.90 для бассейнов. Видно, что подача воздуха в раздевалку идёт выше рабочей зоны решётками типа РВ.

1. По всем ГОСТ по микроклимату внутри помещений нормируются условия воздуха в рабочей зоне.
2. Высота размещения решёток и конечная высота раздачи воздуха - вещи разные.
3. Переток в помещение должен выполняться с условием обеспечения п.1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.2.2016, 11:57
Сообщение #75


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(azmt @ 24.2.2016, 12:25) *
Если вы о схеме для данного объекта, то я её не рассчитывал. И всё же полагаю воздух следует подавать выше рабочей зоны. Для проверки полистал нормативку. СНиП II-Г.7-62, СНиП II-33-75 "подачу приточного воздуха следует подавать выше рабочей зоны" (пп. 4.31, 4.84). В СНиПе 2.04.05-86 и последующих этого уже нет. Знаю, что те нормы уже устарели. Неизвестно почему этого нет сейчас, трудно было написать чтоли. См. также, например, типовой проект ТП 294-3-56.90 для бассейнов. Видно, что подача воздуха в раздевалку идёт выше рабочей зоны решётками типа РВ.


Выше в п.2 вам уже ответили. Но в качестве ремарки - вы совершенно не поняли и не имеете понятия о чём весь, так сказать, сыр-бор. И, судя по упорству, задачу вентиляции воспринимаете сугубо как "подать и удалить кратность/количество". Не понимая, что основная задача именно параметры в РЗ. А воздух это рабочее тело, которое эти параметры должно создать. Ну а по вашим вариантам воздух в РЗ вообще не попадает. Прямиком уходя из притока в вытяжку.
...А по "кратностям" всё в ажуре будет. Подумаешь, ниже "струи" людЯм дышать нечем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 24.2.2016, 12:00
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(azmt @ 24.2.2016, 11:25) *
Если вы о схеме для данного объекта, то я её не рассчитывал. И всё же полагаю воздух следует подавать выше рабочей зоны. Для проверки полистал нормативку. СНиП II-Г.7-62, СНиП II-33-75 "подачу приточного воздуха следует подавать выше рабочей зоны" (пп. 4.31, 4.84). В СНиПе 2.04.05-86 и последующих этого уже нет. Знаю, что те нормы уже устарели. Неизвестно почему этого нет сейчас, трудно было написать чтоли. См. также, например, типовой проект ТП 294-3-56.90 для бассейнов. Видно, что подача воздуха в раздевалку идёт выше рабочей зоны решётками типа РВ.

Во-первых, в этой теме и не предлагали ТС выполнить раздачу именно в РЗ.
Во-вторых, читайте внимательно СП 60 - не придёт тогда мысль читать недействующие нормы и давать по ним советы.
Цитата
7.5.5 В помещениях жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданий приточный воздух следует подавать таким образом, чтобы обеспечить требуемые параметры микроклимата в пределах обслуживаемой или рабочей зоны.


PS: кстати, Ваше мнение уже реализовано ТС, и на практике получило признание Заказчика, указанное ещё в самом 1-ом посте
Цитата
Заказчик говорит - проект Г****!!! и надо исправлять ситуацию!!


Сообщение отредактировал ИОВ - 24.2.2016, 12:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azmt
сообщение 24.2.2016, 12:18
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140



Вот беда-то, оказывается я задачу вентиляции не понимаю. smile.gif
Я не писал о кратностях и количестве. Разумеется воздухораспределение должно быть посчитано. Только вот на программы якобы "моделирующие распределение" я бы не стал особо полагаться.

Сообщение отредактировал azmt - 24.2.2016, 12:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.2.2016, 13:00
Сообщение #78


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Программа не моделирует воздухораспределение, а выполняет рутинный расчёт струй. Тот самый, который в ином случае выполняется вручную.
А задачу вентиляции - да, не понимаете. Был у меня в наладке проект с решением, подобным вами предлагаемому. 10 000 м3/час проходили через помещение конференц-зала. Благополучно. На высоте примерно 2400 над полом. А в РЗ подвижность была 0,00 и люди жаловались на то, что совершенно нечем дышать. Проектировал, надо полагать, такой же, имеющий мнение.

Цитата(azmt @ 24.2.2016, 13:18) *
Я не писал о кратностях и количестве. Разумеется воздухораспределение должно быть посчитано.


Понять как сие сочетается с предложением подачи выше РЗ горизонтально и удалением в самой высокой точке - за пределами моих скромных возможностей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azmt
сообщение 24.2.2016, 13:16
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140



Цитата(Skaramush @ 24.2.2016, 14:00) *
Был у меня проект с решением, подобным вами предлагаемому

Полагаю Вы благополучно исправили ситуацию?
Но только я писал своё имхо конкретно по теме ТС. Понятно, что для каких-нибудь других помещений решение может отличаться.

Сообщение отредактировал azmt - 24.2.2016, 13:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 24.2.2016, 13:48
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Тут не раз уже говорили и я повторюсь: интересно, какая там все-таки влажность. Как-то вытягивали мы влажность по технологии с 30 до 45% при 25-26 гр., так народ сбег не дожидаясь.
П.С. Еще раз убеждаюсь. Скупой на наладку платит дважды. Кроме паспортов обычно заказываю "система воздухораспределения" с замерами всех параметров по помещению. Хотя да, экономить на этом не заставляют. А где-то и в обязательном порядке.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 24.2.2016, 13:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.2.2016, 15:31
Сообщение #81


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(azmt @ 24.2.2016, 14:16) *
Полагаю Вы благополучно исправили ситуацию?
Но только я писал своё имхо конкретно по теме ТС. Понятно, что для каких-нибудь других помещений решение может отличаться.


Именно для этого помещения такое и не годится. И с самого начала ПОДРОБНО разжёвано почему. Добавлю. Зона дыхания, с учётом сидящих на скамьях, от 1,2 над полом.
Исправление ситуации, как правило, тащит за собой целый ряд сложностей и обходится недёшево, несмотря на условие, что "переделки малой кровью".

По тому, какая влажность, я алгоритм выше дал. Можно пробовать разминать мозги, но надёжнее и с большей гарантией (и меньшими затратами, в конце концов) пройти по всем пунктам последовательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 25.2.2016, 10:49
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Интересно, что результаты экспериментов со снятыми решётками дадут. Отсутсвие перетока из раздевалки в душевую совсем плохо. Может всё-таки получится в стене продолбить? Благо сейчас буры всякие есть, аккуратно просверлить можно. Вобщем, несколько я понял - причина в неправильно подобранных диффузорах (воздух до РЗ не доходит) и неверная организация воздухообмена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.2.2016, 10:53
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Вы просто не заметили, нет никаких воздухораспределителей - не устанавливали!
Цитата(Young_ing @ 22.2.2016, 17:31) *
По факту, диффузоры не ставили, в раздевалке сделан потолок типа грильято, а в месте где на планах размещены решетки, выполнены просто отводы от воздуховода с дроссель-клапанами.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.2.2016, 12:36
Сообщение #84


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



...А учитывая, как полюбили подбирать размеры в сетях (скорости "от двух до четырёх") и если ещё лопатки дросселей не открыты полностью (отклонение потока) да плюс решётка грильято...

В РЗ тишь да гладь. И матюки.


Кстати, подумалось. После дросселя поставить полуотвод а за полуотводом переход на пару диаметров на сужение. И поворотом полуотвода "прицелиться" в дальний от вытяжки и "безлюдный" угол. Как "бюджетный" вариант может сработать.

Сообщение отредактировал Skaramush - 25.2.2016, 13:18
Причина редактирования: кстати...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 25.2.2016, 20:52
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(vsklokoch @ 23.2.2016, 16:22) *
АДР - в потолок - моветон.

АДР - в потолок - нормально (клинануло с маркировкой (просто иногда добираюсь до форума, когда моск уже от работы не варит))
Цитата(Young_ing @ 22.2.2016, 18:31) *
По факту, диффузоры не ставили, в раздевалке сделан потолок типа грильято, а в месте где на планах размещены решетки, выполнены просто отводы от воздуховода с дроссель-клапанами.

Зато с Вас взятки-гладки - "как может работать недостроенная вентиляция?"

Цитата(Skaramush @ 25.2.2016, 13:36) *
Кстати, подумалось. После дросселя поставить полуотвод а за полуотводом переход на пару диаметров на сужение. И поворотом полуотвода "прицелиться" в дальний от вытяжки и "безлюдный" угол. Как "бюджетный" вариант может сработать.

Квазисопло? С полуотводом добрая треть струи не будет от грильято обратно за потолок отбиваться?
ИМХО - открыть дроссели, навтыкать отводов 90гр., уснуть до утра спокойно.
rolleyes.gif а на претензию "дует" ответить - Вам не угодишь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.2.2016, 20:56
Сообщение #86


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Всё надо смотреть по месту. Неизвестных слишком много. Вариант пришёл навскидку как возможный при нескольких "если".

..."Вам не угодишь" имеет аргумент - прибор и грамотный замер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young_ing
сообщение 27.2.2016, 12:03
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.10.2015
Пользователь №: 280366



Вчера был на объекте.
Воздухораздающих устройств действительно нет.
Температура воздуха, подающегося в помещение 19(!!!) градусов. Сходил в венткамеру - на выходе из приточки воздух 18 градусов.
На той неделе приезжали замерщики, замерили эту температуру (19 град) и расход (Расход оказался расчетным).
В одной раздевалке температура 25 град, в другой - 27 град. Был там днем, то есть людей было не так много. Говорят, что вечером хуже, так как постоянно работают фены и людей больше. В мужской раздевалке даже установлен кондиционер!! Правда зимой, соответственно, не работает.
Радиаторов в раздевалках нет. Более того, отопление сейчас вообще отключено, т.к. в здании достаточно жарко.
За счет чего непонятно rolleyes.gif))).
Кто-нибудь знает методику расчета: как узнать, попадает ли воздух температурой 19 градусов, выходящий из круглого воздуховода диаметра 200 до рабочей зоны (на расстояние 2 м)?

Цитата(vsklokoch @ 25.2.2016, 20:52) *
Зато с Вас взятки-гладки - "как может работать недостроенная вентиляция?"

Могу уговорить заказчика поставить диффузоры (как в проекте), только хочется быть уверенным, что ситуация улучшится)) Иначе совсем плохо будет (мне))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.2.2016, 12:55
Сообщение #88


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Опа...
Вы же писали, что проектировщик? Как насчёт свободной неизотермической струи из круглого отверстия при известных температуре и расходу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 2.3.2016, 15:54
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



И на самом интересном история прервалась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 11:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных