> Категория венткамеры противодымного вентилятора, Какая категория?
marysiy
сообщение 19.2.2016, 9:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Здравствуйте всем! Помогите пожалуйста разобраться.
Химлаборатория на Установке подготовки нефти. Имеются лабораторные помещения с постоянными рабочими местами категории В3.
По СП 7.13130 п. 7.2 е из этих помещений необходимо удалять продукты горения.
Далее прописано "в этом же пункте 7.2 "Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений S до 200 м2 : помещений категорий В1,В2,В3, а также предназначенных для хранения или использования горючих веществ". это я и применила в проекте.
Задаю себе вопрос - какова будет категория вытяжной камеры, где будет расположен вентилятор дымоудаления? Ведь п. 6.6 СП 7 разъясняет категорийность вытяжных систем общеобменной вентиляции и местных отсосов....
Если рассуждать о пожаре в одной из лабораторий, то видимо люди выбегут в коридор (категория Д) и противодымная вентиляция будет прокачивать воздух (дым), образовавшийся в помещении категории В3. Вроде и отнести нужно вытяжную камеру к В3. А с другой стороны - Решетка противодымного вентилятора будет находиться в коридоре (а коридор категории Д.)Тогда вытяжная венткамера должна быть кат. Д.
Или я чего то путаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.2.2016, 19:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



А почему возник такой вопрос? В СП 7, действительно, нет таких указаний, но в п. 8.1 есть указания по огнестойкости огражд. конструкций венткамеры. Коридор явл-ся путём эвакуации и не категорируется по СП 12.13130.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr.Wing
сообщение 21.2.2016, 8:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 27.3.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045



Формально она и будет "Д", если в экспликации указывать. Если вопрос по огнезащите - обмотайте её в 150 минут и будьте спокойны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 15:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных