> Vitotronic 100 Gc1b включает горелку по Т на обратке отопления, как разлочить?
ubi
сообщение 20.2.2016, 4:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 17.1.2008
Пользователь №: 14540



Есть vit 100 + vitomax 200lw + weishaupt wm-gl 30/2-A.(газ/дизтопливо). При понижении температуры на обратке до 60 С горелка выходит на полную мощность 100%, игнорируя заданную температуру на подаче. Как отключить сию функция контроля температуры обратки???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.2.2016, 7:52
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата
Vitotronic 100 Gc1b


Интересно, какие там сейчас стоят кодировки "0C:" и "0d:"?

Сообщение отредактировал tiptop - 20.2.2016, 8:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.2.2016, 8:19
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



ООО "Виссманн"

129 337 Москва
Ярославское шоссе, 42

Телефон: +7 495 663 21 11
Факс: +7 495 663 21 12

Время работы:
с понедельника по четвергс 9-00 до 18-00
в пятницу с 9-00 до 16-45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ubi
сообщение 26.2.2016, 2:19
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 17.1.2008
Пользователь №: 14540



Цитата(tiptop @ 20.2.2016, 13:52) *
Интересно, какие там сейчас стоят кодировки "0C:" и "0d:"?

0C:0 и Od:0 вот...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.2.2016, 8:24
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ubi @ 20.2.2016, 4:19) *
При понижении температуры на обратке

Цитата(ubi @ 26.2.2016, 2:19) *
0C:0 и Od:0 вот...

Пока непонятно...
А у котла есть датчик температуры воды на входе, подключенный к разъёму "17A"?
У горелки плавное регулирование?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ubi
сообщение 2.3.2016, 5:09
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 17.1.2008
Пользователь №: 14540



Цитата(tiptop @ 26.2.2016, 14:24) *
Пока непонятно...
А у котла есть датчик температуры воды на входе, подключенный к разъёму "17A"?
У горелки плавное регулирование?

Датчик "Therm-control" 17А подключен. Попробывал отключить сей датчик физически - выдал ошибку, отключил в общих параметрах 4А:0 , ошибка исчезла, НО ничего не изменилось... горелка все так же не регулируется термостатом vitotronic. Я в недоумении... blink.gif
п.с. горелка модулируемая

Сообщение отредактировал ubi - 2.3.2016, 5:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.3.2016, 6:30
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ubi @ 2.3.2016, 5:09) *
Датчик "Therm-control" 17А подключен. Попробывал отключить сей датчик физически - выдал ошибку, отключил в общих параметрах 4А:0 , ошибка исчезла, НО ничего не изменилось...

По-прежнему горелка скачком переходит на максимальную теплопроизводительность?

Цитата(ubi @ 20.2.2016, 4:19) *
При понижении температуры на обратке до 60 С горелка выходит на полную мощность 100%, игнорируя заданную температуру на подаче.

Какая при этом получается температура воды в котле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 8:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных