Повышеная температура обратки |
|
|
|
22.2.2016, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 20.8.2010
Из: Минск
Пользователь №: 69049

|
Приветствую, коллеги. По проекту смонтировали и запустили ИТП .Схема его такая- после узла учета стоит рапределительная гребенка, от гребенки идут штуцера 1 на теплообменник ГВС (после теплобменника в обратку идет 30С) 2 на теплообменник системы отопления (после теплобменника в обратку идет 70С) 3 на калориферы приточных установок (после калориферов в обратку идет 70С) 4 на воздушное отопление - агрегаты ВУЛКАНО (после калориферов в обратку идет 70С по расчету) сделали пусконаладку и сдали , у технадзора и строителей претензий нет- все работает все греет. Но товарищи из службы эскплуатации прислали письмо что в системе воздушного отопления температура обратки завышена (естественно не указали на сколько), просят установить перемычку между подачей и обраткой и регулятор температуры и циркуляционные насосы, собственнно хотят подмешивать обратку. Вопрос собственно в следующем -как от них отбрехатся и оставить все как есть. Всегда воздуншое отопление делали по зависимой схеме без регулирования температуры и вопросов никогда не возникало. Тем более агрегаты воздушного отопления работают на дежурное отопление т.е молотят практически постоянно.
|
|
|
|
|
22.2.2016, 20:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Отбрехиваться можно как угодно, но если в ТУ на присоединение к сетям указана температура обратки и она не выдерживается ВАШИМ ИТП, то наверное надо понять почему? Не обязательно это м.б. Ваша вина, проверьте соответствие температуры подачи графику, хотя шансов на это мало. В принципе, скорее всего, эксплуатация дело говорит. И не важно сколько раз до этого Вы "воздуншое отопление делали по зависимой схеме без регулирования температуры".
|
|
|
|
|
22.2.2016, 20:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Судя по всему воздушное отопление организовано вообще без какого-либо регулятора температуры и может быть причиной завышения общей обратки, что вызывает необходимость выполнения доработки ИТП. Я в таком случае обратку зависимых систем частично пускаю на ТО отопления после рег. клапана. Если температура обратки после АВО завышена, то ее "съест" нагрев в ТО отопления.
|
|
|
|
|
22.2.2016, 20:47
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50390
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(krivkonik @ 22.2.2016, 17:10)  Приветствую, коллеги. По проекту смонтировали и запустили ИТП .Схема его такая- после узла учета стоит рапределительная гребенка, от гребенки идут штуцера 1 на теплообменник ГВС (после теплобменника в обратку идет 30С) 2 на теплообменник системы отопления (после теплобменника в обратку идет 70С) 3 на калориферы приточных установок (после калориферов в обратку идет 70С) 4 на воздушное отопление - агрегаты ВУЛКАНО (после калориферов в обратку идет 70С по расчету) сделали пусконаладку и сдали , у технадзора и строителей претензий нет- все работает все греет. Но товарищи из службы эскплуатации прислали письмо что в системе воздушного отопления температура обратки завышена (естественно не указали на сколько), просят установить перемычку между подачей и обраткой и регулятор температуры и циркуляционные насосы, собственнно хотят подмешивать обратку. Вопрос собственно в следующем -как от них отбрехатся и оставить все как есть. Всегда воздуншое отопление делали по зависимой схеме без регулирования температуры и вопросов никогда не возникало. Тем более агрегаты воздушного отопления работают на дежурное отопление т.е молотят практически постоянно. У каждого источника есть свой график, расчётная 70 она и есть расчётная, т.е. температура при расчётной температуре наружного воздуха. Я не понял, просто воткнули ИТП без автоматики и всё?
|
|
|
|
|
22.2.2016, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Обратка - обраткой, а какой температуры "подогретый" воздух без регулирования?
|
|
|
|
|
22.2.2016, 22:07
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50390
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(испытатель @ 22.2.2016, 21:00)  Обратка - обраткой, а какой температуры "подогретый" воздух без регулирования? Видел такое, тётка закрывает шибер и всё, регулирование посредством высшей нервной деятельности, пропусками, только по воздуху)
Сообщение отредактировал HeatServ - 22.2.2016, 22:08
|
|
|
|
|
22.2.2016, 22:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33374
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(krivkonik @ 22.2.2016, 17:10)  Приветствую, коллеги. сделали пусконаладку и сдали а что делали при ПНР, коль нет автоматики? Мне понятно, что вы несколько в другом нормативном и правовом поле работаете,но это поле не так далеко от прежних СНиПов и вот.. схемы бы глянуть, да и детали узнать( а согласования проектов в ТСО и вашем гостехнадзоре были? Они видели эту схему и взаимосвязь этого всего с их ТУ? И аналогичное).
|
|
|
|
|
22.2.2016, 22:49
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50390
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(инж323 @ 22.2.2016, 22:28)  а что делали при ПНР, коль нет автоматики? Мне понятно, что вы несколько в другом нормативном и правовом поле работаете,но это поле не так далеко от прежних СНиПов и вот.. схемы бы глянуть, да и детали узнать( а согласования проектов в ТСО и вашем гостехнадзоре были? Они видели эту схему и взаимосвязь этого всего с их ТУ? И аналогичное). И это пишет человек из города, где незаконно снесли более ста согласованных с мэрией строений...
|
|
|
|
|
22.2.2016, 23:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33374
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(HeatServ @ 22.2.2016, 22:49)  И это пишет человек из города, где незаконно снесли более ста согласованных с мэрией строений... Откройте карту публичного кадастра и посмотрите что там было согласовано и ЧТо понастроили(и снесли в итоге) и НЕ ЗАСОРЯЙТЕ профтему.
|
|
|
|
|
22.2.2016, 23:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20886
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(krivkonik @ 22.2.2016, 16:10)  в системе воздушного отопления температура обратки завышена 1. Расход через Volcano слишком высокий. Обычно у каждого тепловентилятора на обратке балансовый вентиль. Эти вентили надо поджимать для снижения температуры обратки. 2. Возможно при отключении вентилятора термостатом не закрывается двухходовой вентиль с приводом.
|
|
|
|
|
23.2.2016, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 20.8.2010
Из: Минск
Пользователь №: 69049

|
Цитата(jota @ 22.2.2016, 23:56)  1. Расход через Volcano слишком высокий. Обычно у каждого тепловентилятора на обратке балансовый вентиль. Эти вентили надо поджимать для снижения температуры обратки. Да, вентили балансировочные установлены по проекту у каждого тепловентилятора
|
|
|
|
|
23.2.2016, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 20.8.2010
Из: Минск
Пользователь №: 69049

|
Цитата(инж323 @ 22.2.2016, 22:28)  а согласования проектов в ТСО и вашем гостехнадзоре были? Они видели эту схему и взаимосвязь этого всего с их ТУ? Схема ИТП согласована в тепловых сетях, и технадзор претензий также не имеет
|
|
|
|
|
23.2.2016, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(krivkonik @ 23.2.2016, 9:17)  Схема ИТП согласована в тепловых сетях, и технадзор претензий также не имеет Ни сети, ни технадзор тем более не обязаны Вам рассказывать, как строить ИТП. Вот график, извольте соблюдать. Да, они могут по доброте своей иногда подсказать, но обучение это не их занятие. А сетям вообще говоря и штрафах не грех подзаработать....
Сообщение отредактировал v-david - 23.2.2016, 9:51
|
|
|
|
|
23.2.2016, 10:22
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50390
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(инж323 @ 22.2.2016, 23:32)  Откройте карту публичного кадастра и посмотрите что там было согласовано и ЧТо понастроили(и снесли в итоге) и НЕ ЗАСОРЯЙТЕ профтему. А, снесли-то законно, получается? Ну, ладно, раз Вы так решили...
|
|
|
|
|
23.2.2016, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
не знаю как палатки, а вот здание Известий (или какое-то там рядом, сейчас не вспомню), наверное, отодвигали от проспекта не для того, чтобы построить там шалманы.
Сообщение отредактировал v-david - 23.2.2016, 11:00
|
|
|
|
|
15.3.2016, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 20.8.2010
Из: Минск
Пользователь №: 69049

|
Как выяснилось обратка завышена когда отключаются вентиляторы воздушных агрегатов, т.е. нет теплосъема. Может поджать расходы и сделать так чтоб агрегаты работали в постоянном режиме. Ну или пустить обратку на ТО отопления как советовали выше. Цитата(Wiz @ 22.2.2016, 20:38)  Судя по всему воздушное отопление организовано вообще без какого-либо регулятора температуры и может быть причиной завышения общей обратки, что вызывает необходимость выполнения доработки ИТП. Я в таком случае обратку зависимых систем частично пускаю на ТО отопления после рег. клапана. Если температура обратки после АВО завышена, то ее "съест" нагрев в ТО отопления. Только я не совсем представляю как выглядит данная схема. На всякий случай прилагаю схему уже существующего ИТП.
Прикрепленные файлы
____.dwg ( 3,83 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 498
|
|
|
|
|
15.3.2016, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Только я не совсем представляю как выглядит данная схема. На всякий случай прилагаю схему уже существующего ИТП. В вашем случае это трудновыполнимо, т.к. рег. клапан стоит на Т2 после ТО отопления. Если бы он стоял до ТО на Т1, то данная схема реализуется выполнением дополнительной ветки Т2 от систем отопления АВО и врезки ее в Т1 после этого клапана перед ТО. Т.е обратка от АВО делится на две ветки, одна из которых идет в гребенку, вторая идет на ТО отопления.При достаточно теплой обратке от АВО клапан прикрывает расход из теплосети по Т1. Таким образом утилизируется недоснятое тепло с АВО.
|
|
|
|
|
  |