НаТальяНовичок
сообщение 23.2.2016, 0:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.2.2016
Пользователь №: 290684



Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Проектируется наружное пожаротушение многотопливной АЗС. Требуемый объем воды на наружное пожаротушение согласно СП 156.13130.2014 п. 8.49 принят 200 м3 (расчетный расход 154 м3, из них 108 м3 - на наружное пожаротушение здания операторной и 54 м3 - на орошение АЦ СУГ).
Предполагается ставить четыре резервуара - 2х60 м3 и 2х50 м3 (пожелание Заказчика).
Хотелось бы уточнить пару вопросов:
1. Можно ли сделать так, как показано на схеме? т.е. разделить противопожарный объем на две части - непосредственно наружное пожаротушение силами передвижной техники из мокрого колодца и орошение АЦ СУГ насосной станцией с расходом 15 л/с?
2. Обязательно ли устраивать для каждого колодца отдельную ветку диаметром 200 мм и колодец с задвижкой со штуцером?
Большое спасибо всем, кто откликнется!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________.png ( 26,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.2.2016, 16:57
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(НаТальяНовичок @ 23.2.2016, 0:54) *
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Проектируется наружное пожаротушение многотопливной АЗС. Требуемый объем воды на наружное пожаротушение согласно СП 156.13130.2014 п. 8.49 принят 200 м3 (расчетный расход 154 м3, из них 108 м3 - на наружное пожаротушение здания операторной и 54 м3 - на орошение АЦ СУГ).
Предполагается ставить четыре резервуара - 2х60 м3 и 2х50 м3 (пожелание Заказчика).
Хотелось бы уточнить пару вопросов:
1. Можно ли сделать так, как показано на схеме? т.е. разделить противопожарный объем на две части - непосредственно наружное пожаротушение силами передвижной техники из мокрого колодца и орошение АЦ СУГ насосной станцией с расходом 15 л/с?
2. Обязательно ли устраивать для каждого колодца отдельную ветку диаметром 200 мм и колодец с задвижкой со штуцером?
Большое спасибо всем, кто откликнется!

1.Нет.
2.Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 22:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных