> Температура греющего теплоносителя
Armata
сообщение 23.2.2016, 17:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 18.2.2016
Пользователь №: 290438



Доброго дня. Необходимо нагреть воду в кожухотрубчатом теплообменике, начальная температура воды 10 С нагреть необходимо до 90 С. Вода в трубном пучке, пар-в межтрубном пространстве. Вопрос заключается в следующем какой давление( соответственно и температура) насыщенного пара принять для реализации данного процесса. В одном источнике прочитал что разность температур между двумя теплоносителями не должна превышать 50 С иначе необходима будет установка температурных компенсаторов на кожухе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 24.2.2016, 17:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(Armata @ 23.2.2016, 18:50) *
разность температур между двумя теплоносителями не должна превышать 50 С иначе необходима будет установка температурных компенсаторов на кожухе.

это верно только для теплообменников с неподвижными трубными решетками. У Вас такой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 25.2.2016, 11:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Вот еще, если теплообменник зарегулирован по конденсату и нет всяких РОУ, то давление в МТП принимать равным давлению пара в магистрале
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 6:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных