> Гарантируемый свободный напор 1 атм.
Seventh sky
сообщение 24.2.2016, 12:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 22.4.2014
Пользователь №: 231473



Здравствуйте.
Проектируем микрорайон на 6тыс. человек. Две отдельные сети:напорный хозяйственно-питьевой водопровод и противопожарный. В ТУ сказано, что гарантированный свободный напор в месте подключения к городским сетям водопровода 1атм. Определение геодезической отметки верха трубы в месте присоединения должно быть осуществлено на основании геодезического исследования, выполненного при проектировании.
Выходит нужно учитывать потери по кольцу на самом удаленном ПГ и ставить группу насосов на противопожарный водопровод?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 24.2.2016, 13:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(Seventh sky @ 24.2.2016, 12:25) *
Здравствуйте.
Проектируем микрорайон на 6тыс. человек. Две отдельные сети:напорный хозяйственно-питьевой водопровод и противопожарный. В ТУ сказано, что гарантированный свободный напор в месте подключения к городским сетям водопровода 1атм. Определение геодезической отметки верха трубы в месте присоединения должно быть осуществлено на основании геодезического исследования, выполненного при проектировании.
Выходит нужно учитывать потери по кольцу на самом удаленном ПГ и ставить группу насосов на противопожарный водопровод?

Так точно, может и на хоз. питьё ставить группу насосов. Стройте пьезометрический график и все понятно будет, хватит напора или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seventh sky
сообщение 24.2.2016, 14:17
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 22.4.2014
Пользователь №: 231473



На хоз-питье ПНС предусмотрена,застройка из 17эт., если в нее поставить и на пожар насосы, получается насосная уже 1 категории mad.gif
хотелось бы избежать всего этого blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 1.3.2016, 10:51
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Seventh sky @ 24.2.2016, 12:25) *
Проектируем микрорайон на 6тыс. человек. Две отдельные сети:напорный хозяйственно-питьевой водопровод и противопожарный.

С какой стати две? Денег некуда девать у зака?

Цитата(Seventh sky @ 24.2.2016, 14:17) *
хотелось бы избежать всего этого blink.gif

Невозможно без I категории никак.
Но сейчас есть АВР с автоматическим пуском дизель-генераторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seventh sky
сообщение 1.3.2016, 11:01
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 22.4.2014
Пользователь №: 231473



Цитата(Serg Ivanov @ 1.3.2016, 10:51) *
С какой стати две? Денег некуда девать у зака?

2 очереди строительства.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.3.2016, 10:35
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Seventh sky @ 1.3.2016, 11:01) *
2 очереди строительства.

Пожарку на вторую?
clap.gif
Кто-то кого-то считает дураком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seventh sky
сообщение 2.3.2016, 15:21
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 22.4.2014
Пользователь №: 231473



Нет, посредине кольцо, его хватает на 2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 7:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных