Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> по какой нагрузке подбирать теплообменник
Евгений Буш
сообщение 24.2.2016, 23:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



вот нагрузки на ГВС

Заявленные в Договоре

Суммарный часовой расход Qгвс = 547,4 кВт = 0,86 х (415,2 +132,2) = 470,8 Мкал

Фактические максимальные часовые расходы

Зимой 0,45 гкал = 523 кВт (такое значение одно за весь отопительный сезон)
Летом 0,37 Гкал =430,2 кВт (то же пару раз за весь период)
Фактические средние (за сутки) часовые расходы

0,2 Гкал =233 кВт
Какую из этих нагрузок правильнее заявить в опросном листе на заказ пластинчатого ТО
Запрашивал у спецов Ридана- говорят по заявленной в Договоре, расчетчики от Функе говорят по расходу, но вопрос
тот же по какому расходу, фактическому, максимальному или договорному?
Проблем по согласованию этого вопроса с ТСО нет, типа им по барабану, че мы там насчитаем...

Сообщение отредактировал Евгений Буш - 24.2.2016, 23:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 24.2.2016, 23:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



по логике вещей да и по практике ТО подбираем на максимальное значение. Причем в последние несколько лет делаем 15% запас по производительности и 10% запас по поверхности нагрева....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.2.2016, 0:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33342
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



и МОЭК с некоторых пор в ТУ так же пишет и добавляет ещё + что расчетный перепад Т для подбора ТО 130\70 при расчетном графике 150\70-76.
а вообще исчезновение из сленга занятых в этой сфере людей терминов и терминологически выверенных понятий и породило массу невнятных "нагрузок"( и не только нагрузки, тут и еще массу разных вопросов).Ранее за сленгом(неполное или неточное название или просто сленговое) было четкое понимание обозначенного соответствующим четкому термину.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 25.2.2016, 4:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Как тут уже правильно сказали, нагрузка для расчета ТО на ГВС - это максимальная + запас.
Но и считать надо для двух режимов зимний(150/70) и летний (70/40), температуры должны быть указаны в техусловиях.
Принимается ТО с большей поверхностью.

ЗЫ. По моему это все написано в СП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 25.2.2016, 18:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Цитата
ЗЫ. По моему это все написано в СП.

в правилах прописано и следующее...
СНИП 41-101-95
4.5 Расчет поверхности нагрева водо-водяных подогревателей для систем отопления.......
а для систем горячего водоснабжения — при температуре воды в подающем трубопроводе тепловой
сети, соответствующей точке излома графика температуры воды
или минимальной температуре
воды, если отсутствует излом графика температур.
Причем тут 150/70 не отопление считаем...
Что касается летнего режима тут вопрос стоит ли оно того чтобы просчитывать летний режим...
Система теплоснабжения зависимая поэтому не вижу смысла использовать теплообменник летом. Неизвестно что лучше
подогревать холодную воду с 15 до 55 С или практически тоже тепло брать непосредственно из теплосети (прямой или обратки)

Сообщение отредактировал Евгений Буш - 25.2.2016, 18:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.2.2016, 20:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33342
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Евгений Буш @ 25.2.2016, 18:46) *
Что касается летнего режима тут вопрос стоит ли оно того чтобы просчитывать летний режим...
Система теплоснабжения зависимая поэтому не вижу смысла использовать теплообменник летом. Неизвестно что лучше
подогревать холодную воду с 15 до 55 С или практически тоже тепло брать непосредственно из теплосети (прямой или обратки)

1. стоит того и посчитав убедитесь в этом сами.
2. смысл можно и не видеть, но водоразбор открытый из тс уже запрещено проектировать и к 2020 заменить его существующий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.2.2016, 21:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Евгений Буш @ 25.2.2016, 18:46) *
Что касается летнего режима тут вопрос стоит ли оно того чтобы просчитывать летний режим...
Система теплоснабжения зависимая поэтому не вижу смысла использовать теплообменник летом. Неизвестно что лучше
подогревать холодную воду с 15 до 55 С или практически тоже тепло брать непосредственно из теплосети (прямой или обратки)

Даже странно такое читать - это вовсе не Ваш выбор, это режим теплоисточника! В ТУ/Договоре указано, какой водоразбор открытый или закрытый на ГВС предусматривать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 26.2.2016, 8:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Евгений Буш @ 25.2.2016, 16:46) *
в правилах прописано и следующее...
СНИП 41-101-95
4.5 Расчет поверхности нагрева водо-водяных подогревателей для систем отопления.......
а для систем горячего водоснабжения — при температуре воды в подающем трубопроводе тепловой
сети, соответствующей точке излома графика температуры воды
или минимальной температуре
воды, если отсутствует излом графика температур.
Причем тут 150/70 не отопление считаем...
Что касается летнего режима тут вопрос стоит ли оно того чтобы просчитывать летний режим...
Система теплоснабжения зависимая поэтому не вижу смысла использовать теплообменник летом. Неизвестно что лучше
подогревать холодную воду с 15 до 55 С или практически тоже тепло брать непосредственно из теплосети (прямой или обратки)

Смыслов целый ряд - смысла их перечислять нет.
А на переходный режим в СП упущено упоминание о том, что и гидравлические режимы влияют на результат. Мы давно ориентируемся на минимальные температуры и перепады давления в сети, что позволяет избежать неприятностей. В большем количестве случаев "запас поверхности" при расчетах вызван минимальными перепадами реальных гидравлических режимов сети. Это даже менеджеры по продажам теплообменников давно усвоили.

Сообщение отредактировал испытатель - 26.2.2016, 8:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 26.2.2016, 12:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Вот интересная ситуевина...
Цитата
1. стоит того и посчитав убедитесь в этом сами.
2. смысл можно и не видеть, но водоразбор открытый из тс уже запрещено проектировать и к 2020 заменить его
существующий
.
Цитата
Даже странно такое читать - это вовсе не Ваш выбор, это режим теплоисточника! В ТУ/Договоре указано, какой
водоразбор открытый или закрытый на ГВС предусматривать.

Цитата
Смыслов целый ряд - смысла их перечислять нет.

Господа, подтекст то мне ясен, ну не умен мягко говоря, задавая такие вопросы. и все же кроме реальной оценки
моего уровня познаний в теплоснабжении по сути то что то можно сказать?
-Насколько эффективней летом работать через ПТО по сравнению с прямым отбором ГВС из теплосети, хотя бы намеки
на прикид в цифирьках, принимая во вниманию что Теплоисточнику по-фиолетово как минимум до 20 года как
мы будем работать по закрытой или открытой схеме ГВС. Мы с ними это обсуждали.
Пардон, за назойливость но какие же все таки есть смыслы которые нет смысла перечислять?
Цитата
А на переходный режим в СП упущено упоминание о том, что и гидравлические режимы влияют на результат.

с перепадами давления у нас более чем хорошо даже гасим излишек и РПД и РД в обратке.
Может тема для песочницы, дык я мигом... был бы результат.

Сообщение отредактировал Евгений Буш - 26.2.2016, 12:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 26.2.2016, 12:22
Сообщение #10


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



ТО ГВС я считаю на переходный период (если двух ступ. схема) с проверкой на летний (без нагрузки СО).
В летнем периоде бывает критичен размер второй секции с точки зрения сопротивления (если нагрузка СО большая).
А на зиму проверять ТО конечно можно, но я не представляю варианта, когда расчет на зиму будет определяющий. Разве что по гидравлике, когда температурый перепад летом больше чем зимой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 26.2.2016, 15:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(Евгений Буш @ 26.2.2016, 17:19) *
Вот интересная ситуевина...

-Насколько эффективней летом работать через ПТО по сравнению с прямым отбором ГВС из теплосети, хотя бы намеки
на прикид в цифирьках, принимая во вниманию что Теплоисточнику по-фиолетово как минимум до 20 года как
мы будем работать по закрытой или открытой схеме ГВС. Мы с ними это обсуждали.
Пардон, за назойливость но какие же все таки есть смыслы которые нет смысла перечислять?


Стоимость самой воды,которая крутится в теплосети, примерно в три раза выше простой водопроводной воды.
Так что имея ТО из теплосети мы берем только тепло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 26.2.2016, 19:04
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Цитата
Так что имея ТО из теплосети мы берем только тепло.

плюс стоимость холодной воды + примерно 70% стоимости стоков этой холодной воды + стоимость химической или механической
очистки ТО как минимум один (чаще два раза в год) и по мелочи еще наберется амортизационный износ на регуляторы
температур, насосы... Вот так потихоньку и снивелируются затраты на химочищенную воду в случае открытого разбора ГВС
Да все это надо прикидывать...
Узнал цену химочищенной воды вопросы снимаются просто ранее мне дали не ту цену на эту воду...

Сообщение отредактировал Евгений Буш - 26.2.2016, 19:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 5:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных