Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Система с зависимым подключением, Стоит ли устанавливать погодозависимую автоматику?
ПрактикЪ
сообщение 26.2.2016, 11:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 4.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 352



Уважаемые коллеги,
имеется небольшая система (45кВт) с зависимым подключением. Теплосети график соблюдают, нет вопросов. При приемке надзорные органы не увидели некоторых монтажных косяков, а именно несоблюдения диаметров магистральных трубопроводов, вследствие чего перепада, практически, нет. Обычные манометры, по крайней мере, показывают одинаковые значения. Система работает, но...
Генподрядчик готов либо переделывать систему, либо установив насос в составе погодозависимой автоматики, попытаться насосом компенсировать недостаток перепада. Затраты, приблизительно, одинаковы.
Посоветуйте, на что обратить внимание при расчетах, если считать систему с автоматикой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 26.2.2016, 11:24
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50334
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(ПрактикЪ @ 26.2.2016, 11:20) *
Уважаемые коллеги,
имеется небольшая система (45кВт) с зависимым подключением. Теплосети график соблюдают, нет вопросов. При приемке надзорные органы не увидели некоторых монтажных косяков, а именно несоблюдения диаметров магистральных трубопроводов, вследствие чего перепада, практически, нет. Обычные манометры, по крайней мере, показывают одинаковые значения. Система работает, но...
Генподрядчик готов либо переделывать систему, либо установив насос в составе погодозависимой автоматики, попытаться насосом компенсировать недостаток перепада. Затраты, приблизительно, одинаковы.
Посоветуйте, на что обратить внимание при расчетах, если считать систему с автоматикой?
В смысле "на что обратить внимание"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ПрактикЪ
сообщение 26.2.2016, 12:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 4.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 352



Ну, во-первых, сама схема смесительного узла интересует.
Перемычка, перед ней на обратке насос, после нее двухходовой на обратке же.
Температуру для контроллера снимаем тремя датчиками - с подачи, (до и после перемычки) и на обратке до перемычки.
Или использовать трехходовой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 26.2.2016, 12:26
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Так а сети питера? в смысле ту есть? тсо (кто они?) вообще в курсе ваших махинаций?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 26.2.2016, 12:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Двухходовой на обратке + зависимая схема?
И что мы будем иметь при полном закрытии клапана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 26.2.2016, 12:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(ПрактикЪ @ 26.2.2016, 11:20) *
Уважаемые коллеги,
имеется небольшая система (45кВт) с зависимым подключением. Теплосети график соблюдают, нет вопросов. При приемке надзорные органы не увидели некоторых монтажных косяков, а именно несоблюдения диаметров магистральных трубопроводов, вследствие чего перепада, практически, нет. Обычные манометры, по крайней мере, показывают одинаковые значения. Система работает, но...
Генподрядчик готов либо переделывать систему, либо установив насос в составе погодозависимой автоматики, попытаться насосом компенсировать недостаток перепада. Затраты, приблизительно, одинаковы.
Посоветуйте, на что обратить внимание при расчетах, если считать систему с автоматикой?

Трудно, что-либо посоветовать, поскольку, Вы не указали т/граф СО и т/с.

Сообщение отредактировал KGP1 - 26.2.2016, 12:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 26.2.2016, 12:58
Сообщение #7


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50334
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(ПрактикЪ @ 26.2.2016, 12:04) *
Ну, во-первых, сама схема смесительного узла интересует.
Перемычка, перед ней на обратке насос, после нее двухходовой на обратке же.
Температуру для контроллера снимаем тремя датчиками - с подачи, (до и после перемычки) и на обратке до перемычки.
Или использовать трехходовой?
Вариантов всего восемь, если простое зависимое без элеватора. Четыре варианта с трёхходовым, разделительного или смесительного типа, плюс насос на подаче или в обратке внутри контура.
Ещё четыре варианта варианта с двухходовым, на обратке или подаче и тоже с насосами на обратке или подаче же.
С контроллерами там тоже вариантов немного, зависит от того по какой температуре работает, есть ли какая-нибудь дурная функция ограничения температуры или нет её. Простейший вариант - работа по температуре смешения.
А обращать внимание надо на то, сколько всё это будет стоить и есть ли у исполнителя уже работающие узлы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ПрактикЪ
сообщение 29.2.2016, 9:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 4.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 352



Уважаемый KGP1, полностью согласен с Вами, что регулировать температуру при ее равном, или недостаточном количестве - бред. БК на вводе стоит, так же как и на ветках (их две). Я, в принципе, и склонялся к установке только насоса, но УК нужна диспетчеризация, а она может обеспечиваться только через контроллер. Заказчик за ценой не стоит, у него несколько иные задачи на сегодняшний день - сдать дом УК. Моя задача сводится к лозунгу: "Не навреди", и если бы график был хотя бы 105/70, а СО спроектирована на 80/60 я бы вопросов не задавал. Все же буду считать смесительный узел, объясню почему. Я уже говорил, что СО выполнена с отклонениями от проекта, согласно которому магистрали должны быть выполнены сталью, стояки и подводки пластиком (PEX). Фактически же сталью выполнена только маленькая, видимая, часть магистрали. Остальное безобразно уложено в лотках и выполнено пластиком с уменьшением диаметров. Квалификация сантехников не позволила выявить разницу между Ду и Дн. Ломать и переделывать будет намного дороже, хоть и правильнее. А поскольку пластик при таких температурах работать не должен - получается смесительный узел. Может добьюсь изменения размеров радиаторов в пересчете на 80/60, тогда буду еще более прав.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
noaccaunt
сообщение 29.2.2016, 10:28
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 17.6.2015
Из: Комсомольск / Horishni Plavni
Пользователь №: 270876



Я думаю для начала надо обратиться в ТСО чтобы сами взглянули на перепад, возможно в камере проблемы с их стороны, а возможно просто забит грязевик.

Сообщение отредактировал noaccaunt - 29.2.2016, 10:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 29.2.2016, 12:32
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Для доказательства этого достаточно закрыть вводные задвижки в ИТП и посмотреть изменение напора на ввод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 1.3.2016, 8:42
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
А поскольку пластик при таких температурах работать не должен - получается смесительный узел. Может добьюсь изменения размеров радиаторов в пересчете на 80/60, тогда буду еще более прав.
Поддерживаю clap.gif
вот только перепад на вводе... чуть побольшей unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 5:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных