Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Лифты Kone в систему Scada
frosteR
сообщение 26.2.2016, 12:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Доброго времени!
Есть ли опыт связки в SCADA лифтов Kone?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 26.2.2016, 13:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2132
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



такое ощущение, что лифты единственные в мире, и SCADA тоже smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 29.2.2016, 6:05
Сообщение #3


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(frosteR @ 26.2.2016, 15:47) *
Доброго времени!
Есть ли опыт связки в SCADA лифтов Kone?

Несколько лет назад была задумка на одном объекте.
При ближайшем рассмотрении выяснилось, что протокол у Kone свой,
нестандартный. Есть свое решение по централизованному контролю,
но автономное (без возможностей интеграции с другими Скада)
и стоимостью в несколько килоевро.
Так что по цифре подключить не удалось.
По дискрету выдают несколько сигналов, типа Авария, Работа.
Но по умолчанию аварийные сигналы не соответствуют нашим нормам
(по-моему, нет сигнала "открыты двери шахты").
Их можно получить, но надо докупать и домонтировать доп. платы,
соответственно лезть в систему... В общем, не стали себе приключений искать...

Ну и кроме того по диспетчеризации лифтов есть определенные требования,
в т.ч. голосовая связь с кабиной. Поэтому, имхо, надежней использовать
специализированные решения по диспетчеризации любых лифтов, типа "Обь".

P.S. Один раз делали интеграцию лифтов Sigma в скада по цифровому протоколу -
на графике анимированно лифты "ездили", открывали двери на этажах - красота.
Только никому это не нужно было, никто из диспетчеров туда не смотрел....

Сообщение отредактировал Lex - 29.2.2016, 6:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 29.2.2016, 23:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Lex, спасибо!
Я запросил у Коне описание их протокола обмена - дали. Однако на остальные вопросы отвечают крайне недовольно, мол, не суйтесь сюда, у нас только свои...
Структура диспетчеризации лифтов:
1)Плата - шлюз KIC(Kone interface computer)
2)Компутер с установленным Kone OPC DAS и вебклиентом(e-link).
А мои вопросы были такие:
1)Стоимость KIC и программы конфигурации.
2) необходимость покупки и установки e-link.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных