Цитата(Suvuy @ 26.2.2016, 23:09)

Скорей наоборот. Сгорел силовой ключ, а уже потом сгорел мост из-за короткого в силовом модуле.
У АББ развита самодиагностика. В меню можно вычитать коды ошибок, из которых станет ясно что с ключами и какое именно плече сгорело, если таковое есть. Почитайте в доке об этом.
Так что если вам удастся его оживить, восстановив питание мимо сгоревшего моста, он вам сможет ответить что у него еще сгорело, если сгорело.
Спасибо за ответ, а как подать питание мимо моста?
По-идее я понимаю что на плату управления постоянку типа 12 или 24В, но какое напряжение и куда подать?
Врятли это в мануале будет...
Сообщение отредактировал Nigth - 27.2.2016, 0:13