Приветствую, Друзья!
Дайте пожалуйста ссылку на методику расчета паровытяжной трубы за счет самотяги (от технологического оборудования).

Расчет ведется как для обычной дымовой трубы или нет?

Сообщение отредактировал Lamo - 27.2.2016, 16:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 28.2.2016, 17:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Без принудительной вентиляции будут моменты, когда естественная тяга опрокинется. Так что не идите на поводу у крамольных идей об экономии электроэнергии и ставьте соответствующий вентилятор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aforest
сообщение 1.4.2016, 0:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 26.11.2009
Из: Киев
Пользователь №: 41380



Знаю я одно предприятие, там продукт (съестной) пропаривают в специальных камерах, подаючи туда как раз насыщенный пар, который потом через вот такие дымовые трубы просто выбрасывается на крышу. И никаких вентиляторов. Даже не представляю, какой вентилятор выживе при работе на такой адской смеси - влажный пар+воздух.

Паропотребление там порядка 1 т/ч, разделяется поток на 2 трубы, стало быть, где-то по 500 кг/ч на трубу. Высота метров 10-12. При этом диаметр по моим прикидкам 300-350 мм, а то и больше. Это автору для ориентира.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 1.4.2016, 12:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(aforest @ 1.4.2016, 0:39) *
Знаю я одно предприятие, там продукт (съестной) пропаривают в специальных камерах, подаючи туда как раз насыщенный пар, который потом через вот такие дымовые трубы просто выбрасывается на крышу. И никаких вентиляторов. Даже не представляю, какой вентилятор выживе при работе на такой адской смеси - влажный пар+воздух.

Паропотребление там порядка 1 т/ч, разделяется поток на 2 трубы, стало быть, где-то по 500 кг/ч на трубу. Высота метров 10-12. При этом диаметр по моим прикидкам 300-350 мм, а то и больше. Это автору для ориентира.

Тоже мне, адская смесь "влажный пар+воздух". Дымосос перекачивает "влажный пар+углекислый газ" с температурой до 250 С, и не жужжыт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 1.4.2016, 12:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата(Галиев @ 1.4.2016, 13:30) *
Тоже мне, адская смесь "влажный пар+воздух". Дымосос перекачивает "влажный пар+углекислый газ" с температурой до 250 С, и не жужжыт.


Это уж точно )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 19:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных