> Мусорокамера
Fox222
сообщение 1.3.2016, 10:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.11.2014
Пользователь №: 250761



Имеется жилой дом 10 секций 9- ти этажный. В доме есть 10 мусорокамер S=12м2 каждая. Согласно СП 30 п. 7.1.10 в мк необходимо установить
смеситель для мойки мк и спринклер, с установкой на нем СПЖ.
1. Каким образом перед оросителем будет поддерживаться необходимый напор?
2. Зачем в мк нужен спж? Ведь, как я понимаю, спж только дает сигнал о том что в определенной секции начался пожар. Данную функцию, в принципе,
может и выполнять обычный дымовой датчик, который тоже будет оповещать о том что начался пожар. А согласно п. 5.1.16 (СП 5) есть масса вариантов
идентификации пожара.
3. Как будет происходить тушение мк?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 1.3.2016, 16:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



1. С помощью хозпитьевых насосов.
2. Чтобы понять, что ороситель сработал. И не обязательно от пожара.
3. Вода будет поступать к оросителю, распыляться на нём и таким образом охлаждать/заливать пожар камере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Terz_AUPT
сообщение 3.3.2016, 8:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531



Ув. Sindarkon прав.

В зависимости от размеров камеры, если один из габаритов более 4м. нужно поставить 2 спринклера (в данном случае расстояние до стены от спринклера не должно превышать 2м).
Также рекомендую ознакомиться с СП 31-108-2002 "Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений" там есть требования по защите мусоропроводов и мусорокамер
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 6:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных