tiptop
сообщение 22.3.2016, 8:39
Сообщение #31


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Мне не один раз приходилось уменьшать диапазон перемещения золотника у 2-ходовых клапанов. Вот, например:

"Kvs клапана VB2 мне показался завышенным, и для уменьшения меры его открывания я на кончик его штока положил гаечку М6"

Сообщение отредактировал tiptop - 22.3.2016, 8:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aforest
сообщение 22.3.2016, 19:04
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 26.11.2009
Из: Киев
Пользователь №: 41380



Я больше работаю с решениями для пром предприятий, там мы, соответственно, используем клапаны и приводы для промышленного применения. Зажать ход штока как на самом приводе, так и с PLC не представляет проблемы. А в каких-то простеньких приводах типа каких нибудь MUT на 600Нм может быть и да - проблема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 11:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных