|
  |
Вопрос на 1000 сербских динаров, СНиП 41-02-2003 п. 6.14 |
|
|
|
3.3.2016, 13:35
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Этот пункт гласит: 6.14 Системы отопления и вентиляции потребителей должны присоединяться к двухтрубным водяным тепловым сетям непосредственно по зависимой схеме присоединения. По независимой схеме, предусматривающей установку в тепловых пунктах водоподогревателей, допускается присоединять при обосновании системы отопления и вентиляции зданий 12 этажей и выше и других потребителей, если независимое присоединение обусловлено гидравлическим режимом работы системы.
Срочно требуется прояснение. Это что, СНиП запрещает подключать здания ниже 12 этажей через теплообменник? Как в таком разе нам попасть в дружную семью "цивилизованных народов"?
|
|
|
|
|
3.3.2016, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(HeatServ @ 3.3.2016, 12:35)  Этот пункт гласит: 6.14 Системы отопления и вентиляции потребителей должны присоединяться к двухтрубным водяным тепловым сетям непосредственно по зависимой схеме присоединения. По независимой схеме, предусматривающей установку в тепловых пунктах водоподогревателей, допускается присоединять при обосновании системы отопления и вентиляции зданий 12 этажей и выше и других потребителей, если независимое присоединение обусловлено гидравлическим режимом работы системы.
Срочно требуется прояснение. Это что, СНиП запрещает подключать здания ниже 12 этажей через теплообменник? Как в таком разе нам попасть в дружную семью "цивилизованных народов"? Вы уж простите меня, нерусского человека за моё понимание русского языка. Но где тут слово "запрещается"? Я вижу только "допускается". А далее описание условий при которых "допускается". И среди этих условий: "если независимое присоединение обусловлено гидравлическим режимом работы системы". Вы спросите как можно "обусловить"? Да хотя бы так: "возможностью повышения давления в системе теплопотребления выше максимально допустимого для установленного оборудования, при аварийных ситуациях в тепловых сетях". Не так?
|
|
|
|
|
3.3.2016, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Как в таком разе нам попасть в дружную семью "цивилизованных народов" Для этого должны быть цивилизованные ТУ на подключение к ТС, где бы черным по белому писалось о способе подключения внутренних систем к наружным.
|
|
|
|
|
3.3.2016, 14:53
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(A.R. @ 3.3.2016, 14:35)  Вы уж простите меня, нерусского человека за моё понимание русского языка. Но где тут слово "запрещается"? Я вижу только "допускается". А далее описание условий при которых "допускается". И среди этих условий: "если независимое присоединение обусловлено гидравлическим режимом работы системы". Вы спросите как можно "обусловить"? Да хотя бы так: "возможностью повышения давления в системе теплопотребления выше максимально допустимого для установленного оборудования, при аварийных ситуациях в тепловых сетях". Не так? "Допускается" вот так, а, стало быть, можно понять, что иное и не допускается. В этом загогулина. Понятно, что про 12 этажей это соображение чисто экономическое, потому что если в каждый дом воткнуть теплообменник, то и танки не из чего будет делать. Про "обоснование", т.е. техзадание от заказчика - мысль, можно ещё добавить в ТЗ теплоноситель - этиленгликоль, отсюда автоматом пойдёт разделение. Цитата(Wiz @ 3.3.2016, 14:43)  Для этого должны быть цивилизованные ТУ на подключение к ТС, где бы черным по белому писалось о способе подключения внутренних систем к наружным. Про ТУ я всё знаю, но они ещё не запрашивались, а когда запросятся, то будет там зависимое, потому что нет основания требовать независимую.
|
|
|
|
|
3.3.2016, 14:56
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
ну вопрос сам по себе справедливый, поскольку "допускается" только при обосновании. но дело в том, что в последнее время чаще всего обоснованием являются технические условия. видимо тепловым сетям так же приятнее иметь независимое присоединение потребителей. а вот если в ТУ нет чётких указаний по типу присоединения... то тогда надо обосновать. для себя я обычно обосновываю решением заказчика, ибо он платит, а значит он и танцует.
Сообщение отредактировал ssn - 3.3.2016, 14:56
|
|
|
|
|
3.3.2016, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
А интересно, от ТСО не требуется обоснований их хотелок в ТУ исключительно подключать по зависимой схеме?
Сообщение отредактировал Dede - 3.3.2016, 15:34
|
|
|
|
|
3.3.2016, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267

|
Не совсем в вашей трактовке. SP124-13330-2012 У вас в старом варианте. В новом СП так:
____.png ( 24,95 килобайт )
Кол-во скачиваний: 45СП_60.13330.2012: Цитата 6.1.2 Системы внутреннего теплоснабжения зданий различного назначения следует присоединять согласно СП 124.13330 к тепловым сетям централизованного теплоснабжения или автономного источника теплоты через автоматизированные центральные или индивидуальные тепловые пункты, обеспечивающие гидравлический и тепловой режимы систем внутреннего теплоснабжения, а также автоматическое регулирование потребления теплоты в системах отопления и вентиляции в зависимости от изменения температуры наружного воздуха и поддержание заданной температуры горячей воды в системах горячего водоснабжения. Тепловой пункт для жилых и общественных зданий, как правило, следует размещать в обслуживаемом здании; устройство пристроенных или отдельно стоящих тепловых пунктов допускается предусматривать при обосновании. При централизованном теплоснабжении системы отопления и внутреннего теплоснабжения жилых и общественных зданий следует, как правило, присоединять к тепловым сетям по независимой схеме. Присоединение систем внутреннего теплоснабжения зданий к тепловым сетям по зависимой схеме, а также систем отопления строящихся или реконструируемых отдельных зданий (внутри сложившейся застройки с общим для группы зданий тепловым пунктом) допускается предусматривать через автоматизированный насосный узел смешения для каждого здания, обеспечивая защиту от повышения давления, а также регулирование температуры теплоносителя в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Присоединение систем внутреннего теплоснабжения через автоматизированный элеваторный узел допускается по заданию на проектирование при обосновании.
Сообщение отредактировал borm - 3.3.2016, 16:28
|
|
|
|
|
3.3.2016, 17:11
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(borm @ 3.3.2016, 16:13)  Не совсем в вашей трактовке. SP124-13330-2012 У вас в старом варианте. В новом СП так:
____.png ( 24,95 килобайт )
Кол-во скачиваний: 45СП_60.13330.2012: А, вот это уже что надо. Спасибо. Отлегло.
|
|
|
|
|
4.3.2016, 20:01
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(HeatServ @ 3.3.2016, 18:11) А, вот это уже что надо. Спасибо. Отлегло. Что бы отлегло, иди Владимир в ТСО. Говори с ними. СП новый покажи... А то так только отлегло у тебя в голове.
Сообщение отредактировал nik4t - 4.3.2016, 20:02
|
|
|
|
|
4.3.2016, 20:09
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(nik4t @ 4.3.2016, 20:01)  Что бы отлегло, иди Владимир в ТСО. Говори с ними. СП новый покажи... А то так только отлегло у тебя в голове. Ты привык обо мне плохо думать. В документе 78 страниц, я их распечатал в трёх экземплярах, оформил в папки мажорного вида и унёс. Существенные моменты выделил маркером. Сидели. Говорили. Друг друга поняли. Я не скажу, что это мой хлеб, это моя соль.
|
|
|
|
|
4.3.2016, 20:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(HeatServ @ 3.3.2016, 15:53)  "Допускается" вот так, а, стало быть, можно понять, что иное и не допускается. В этом загогулина. Понятно, что про 12 этажей это соображение чисто экономическое... Перетрудились вы! Всегда эти соображения были сугубо техническими.
|
|
|
|
|
4.3.2016, 20:31
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(HeatServ @ 4.3.2016, 21:09) Ты привык обо мне плохо думать. В документе 78 страниц, я их распечатал в трёх экземплярах, оформил в папки мажорного вида и унёс. Существенные моменты выделил маркером. Сидели. Говорили. Друг друга поняли. Я не скажу, что это мой хлеб, это моя соль. Вот это правильно! Хоть ты им почитать принесешь... Сами то они... Хлеб это будет их, и это им надо тоже объяснить. Тебе как раз на соль будет)
Сообщение отредактировал nik4t - 4.3.2016, 20:31
|
|
|
|
|
5.3.2016, 22:34
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Ernestas @ 4.3.2016, 20:11)  Перетрудились вы! Всегда эти соображения были сугубо техническими. Нет, не соглашусь. Я окончил советский "православный" универ по специальности промышленная теплоэнергетика, я учился по советским книжкам, в СССР экономике было подчинено всё.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|