Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Бюджетный способ контроля протечек воды.
ermolaev_v
сообщение 4.3.2016, 9:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279410



Стояла задача сделать не дорогую систему контроля протечек воды.
В качестве контроллера был использован модуля ввода/вывода EBM-A.
Используемые датчики:
1)NEPTUN SW007
2)CAREL FLOS000000
3)CAREL FLOR000000

Работа модуля ввода/вывода EBM-A c с датчиком NEPTUN SW007.

Подключение и конфигурация входа:
Подключить датчик как показано на схеме №1 (красный провод +24B, зеленый GND, желтый B1), после того как подключили датчик надо сконфигурировать вход B1 на измерение сопротивления( в адрес 56 записать значение 15).
Принцип работы и эксплуатация:
После подключения и конфигурации выхода нужно проверить датчик.
При отсутствии воды на нем, значение входа B1(адрес 19) равно -0,1 или бесконечность.
При попадании воды на пластины датчика значение входа B1 , будет примерно равно 35 кОМ.
Внимание!
При повреждении кабеля или не правильного подключения проводов датчика, сигнализировать протечку воды будет невозможно, так как значение входа B1 будет показывать, что воды нет.

Если требуется, то можно использовать SW007, как дискретный датчик.
Так как на сигнальном проводе(желтом) идет напряжение -24B , то при использовании промежуточного реле можно превратить датчик SW007 в дискретный.
Для примера будем использовать промежуточное реле finder 95.55.3
Подключение и конфигурация входа:
Подключить датчик как показано на схеме №2 (красный провод +24B, зеленый GND, желтый A2) ,подайте на клемму промежуточного реле A1 +24B, на клемму номер 14 подайте напряжение +24B, а с клеммы 11 возьмите сигнальный провод и подключите к входу B1. После того как подключили датчик надо сконфигурировать вход B1 как дискретный( в адрес 56 записать значение 5).
Принцип работы и эксплуатация:
После подключения и конфигурации выхода нужно проверить датчик.
При отсутствии воды значение входа B1(адрес 19) равно 1 .
При попадании воды на пластины датчика значение входа B1 , будет равно 0.
Внимание!
При повреждении кабеля или не правильного подключения проводов датчика, сигнализировать протечку воды будет невозможно, так как значение входа B1 будет показывать, что воды нет.

Работа модуля ввода/вывода EBM-A c с датчиком CAREL FLOS00000

Подключение и конфигурация входа:
Подключите датчик, как показано на схеме №3, с одной стороны, должен стоять резистор 10 кОм, с другой 2 провода которые подключены к входу B1 и GND, после того как подключили датчик надо сконфигурировать вход B1 на измерение сопротивления( в адрес 56 записать значение 15).
Принцип работы и эксплуатация:
После подключения и конфигурации выхода нужно проверить датчик. При отсутствии воды на нем, значение входа B1(адрес 19) равно 10 кОМ. При попадании воды на пластины датчика значение входа B1 , будет примерно равно 4 кОМ. При обрыве проводов или неправильного подключения датчика, значение входа будет равно 0.1 или бесконечность.

Работа модуля ввода/вывода EBM-A c с датчиком FLOR000000.

Подключение и конфигурация входа:
Подключите датчик, как показано на схеме №4, с одной стороны, должен стоять резистор 10 кОм, с другой 2 провода которые подключены к входу B1 и GND, после того как подключили датчик надо сконфигурировать вход B1 на измерение сопротивления( в адрес 56 записать значение 15).
Принцип работы и эксплуатация:
После подключения и конфигурации выхода нужно проверить датчик. При отсутствии воды на нем, значение входа B1(адрес 19) равно 10 кОМ. При попадании воды на пластины датчика значение входа B1 , будет примерно равно 4 кОМ. При обрыве проводов или неправильного подключения датчика, значение входа будет равно 0.1 или бесконечность.

Примечание: Датчики CAREL представляют из себя просто две проволоки(FLOR000000) и пустую печатную плату(FLOS000000), при желании их можно изготовить за 100...150 руб., а не покупать за 30 евро.





Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______1.pdf ( 39,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Прикрепленный файл  _______2.pdf ( 39,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Прикрепленный файл  _______3.pdf ( 5,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  _______4.pdf ( 5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  NEPTUN_SW007.jpg ( 1,52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  finder_95.55.3.jpg ( 1,83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  CAREL_FLOS000000.jpg ( 1,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  CAREL_FLOR000000.jpg ( 1,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 4.3.2016, 10:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Как всё сложно. Есть такой датчик:
http://www.complex-safety.com/datchiki-pro.../konditsionery/
И "просто добавь воды")))

Сообщение отредактировал LUCHNICK - 4.3.2016, 10:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demus
сообщение 4.3.2016, 14:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667



А в чем вопрос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Кирилл Агафонов_*
сообщение 4.3.2016, 16:23
Сообщение #4





Guest Forum






Добрый день,

Да действительно есть такая проблема у многих устройств - аварийный сигнал, такой же как сигнал при отключенном устройстве, что может привести к не обнаружению реальной аварии.
Действительно, лучше применять аварийный датчик (каким является датчик протечки) с нормально закрытыми контактами. При возникновении аварии контакты должны открываться.
В таком случае проблемы в подключении (забыли подключить) случайно оторвали, перегнил провод и т.д. будут распознаваться как авария и заставят проверить систему.

Еще лучше контролировать как отключение так и КЗ датчика, что собственно позволяет делать вариант измерение сопротивления.




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kazah66
сообщение 10.3.2016, 11:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 4.3.2016
Пользователь №: 291653



Цитата(LUCHNICK @ 4.3.2016, 12:20) *
Как всё сложно. Есть такой датчик...
...и "просто добавь воды")))

Но и это сложно. Но не в плане технической части, а в плане обслуживания, в том числе самого помещения, где установлены датчики. ИМХО. К тому же создатель темы предлагает бюджетный способ контроля протечек. Но для контроля только одной протечки, дороговато. Хорошо, если дома уже стоит контроллер ЕВМ-А, а если ещё и его покупать, то не так уж это и дёшево получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 5:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных